Page 1 sur 1
FGRM-222- recupération consommation
Publié : 03 sept. 2015, 08:28
par scoubi
Bonjour à tous,
je viens de me mettre à la domotique à l'aide de Domoticz sur mon Rasp et je viens d'installer 3 modules FGRM-222.
j'arrive a gérer la montée et les descente des volets par contre la consommation reste à Zero.
enfin il a récupéré une seule fois la conso, lors de l'étalonnage et du raccordement au reseau ZWAve (pic a 110w) puis maintenant suivant les volets c'est soit 1w en continue soit 0w ou 7w pour le volet 2.

- domoticz_volets_conso.png (127.21 Kio) Consulté 8772 fois
c'est normal ?
vous avez déjà rencontré ça ?
merci d'avance
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 03 sept. 2015, 20:17
par heartblood
Bonsoir !
D'après ce site :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html
Tu as la possibilité de gerer les frequences et les variations nécessaires à l'envoie des conso. Je pense que ces paramètres ne sont pas renseignés comme tu le souhaites d'où la non réception de ces valeurs.
PS : je n'ai pas ce module, c'est une hypothèse
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 03 sept. 2015, 21:18
par patrice
Bonsoir
ce sont les paramètres 40 et suivants à régler correctment
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 05 sept. 2015, 12:14
par scoubi
merci pour vos réponses
désolé pour le délais je viens d être papa
alors la domotique a été un peu relayée au second plan
je viens de modifier les parmètres 40 est suivant en diminuant le seuil de déclanchement a 1% de variation mais rien n'y fait..
vous avez quoi comme param pour voir
merci encore de votre aide
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 05 sept. 2015, 13:24
par heartblood
scoubi a écrit :merci pour vos réponses
désolé pour le délais je viens d être papa
Félicitation !!!
scoubi a écrit : alors la domotique a été un peu relayée au second plan
je viens de modifier les parmètres 40 est suivant en diminuant le seuil de déclanchement a 1% de variation mais rien n'y fait..
vous avez quoi comme param pour voir
merci encore de votre aide
Modifie les paramètres 40 à 43 (inclus) au minimum pour voir.
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 06 sept. 2015, 12:58
par scoubi
merci !
je vois les valeurs changer lors de la descente ou la montée.. par contre rien n'est historisé !
je l'ai fais sur un volet.. je vois que ca passe a 113w .. mais quand je regarde dans les logs .. ils restent à 0
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 06 sept. 2015, 16:40
par heartblood
Ah...
Tu as testé d'exclure et reinclure le module ? Ou de supprimer le dispositif (dans l'onglet dispositif) puis redémarrer la PI. Faire fonctionner les modules pour que le dispositif soit récreer?
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 20 févr. 2016, 10:01
par dartflag
Bonjour a tous,
je viens de tomber sur la discussion qui m'intéresse fortement puisque j'ai le même problème.
Comment faites vous pour voir ou changer les paramètres sur le module? je n'ai rien trouvé pour le faire dans domoticz?
merci de votre aide
Fred
Re: FGRM-222- recupération consommation
Publié : 25 févr. 2016, 20:30
par dartflag
j'ai réussi a corriger mes fichiers xml et maintenant je vois enfin les paramètres du module.
par contre je ne trouve pas non plus l'astuce pour que les consommations soient historisées
mais il semble que ce ne soit pas possible avec Domoticz d'après les infos trouvées sur le site du fournisseur de mes FGRM-222

- Capture d’écran 2016-02-25 à 20.29.37.png (76.38 Kio) Consulté 8260 fois