Page 1 sur 1

micro module home easy HE875

Publié : 09 sept. 2015, 12:29
par Mike38
Bonjour.

nouveau sur ce forum, j'utilise un raspberry + rfxtrx433 + domoticz, ainsi que du chacon, DI-O, blyss des sondes oregon et détecteurs de fumées Chacon.

tout cela fonctionne bien sauf ma dernière acquisition Home Easy HE875 + double inter HE843

les micro modules et l'inter sont bien appairés, l'inter est bien détecté par domoticz, mais domoticz ne peut commander les micro modules.

les protocoles activés sont ARC, AC, Home easy, oregon et blyss.

j'ai trouvé ça sur le forum anglais: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =11&t=3674
mais je n'arrives pas a appairer ces modules.

A part l'inter home easy, impossible d'appairer ces modules avec un inter créé en manuel ou en auto (le he843 détecté)

Cdt
Michel

Re: micro module home easy HE875

Publié : 09 sept. 2015, 12:59
par deennoo
As tu dip switch a configurer ? (12345)
Si oui c'est que c'est ligthing 4
Regarde page 27 du mode d'emploi du rfxtrx

J'ai ete un peu vite apres visionnage du mode d'emploi, pas de dip switch.

Essaye quand meme le lightig4 (desactive home easy et arc)

Re: micro module home easy HE875

Publié : 09 sept. 2015, 15:21
par Mike38
lightning4, je vais essayer après le boulot.

mais ce qui est bizarre, c'est que je détecte l'interrupteur qui fonctionne sous domoticz,
mais l'inter créé ne fonctionne pas

Re: micro module home easy HE875

Publié : 09 sept. 2015, 16:49
par Mike38
lightning4, je vais essayer après le boulot.

mais ce qui est bizarre, c'est que je détecte l'interrupteur qui fonctionne sous domoticz,
(detecté en protocol ARC)
mais l'inter créé ne fonctionne pas

[RESOLU]: micro module home easy HE875

Publié : 09 sept. 2015, 18:53
par Mike38
Bon alors, ce n'est pas du lightning 4, mais j'y suis arrivé.

la solution est ici:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =11&t=5070

il faut pour appairer avecun interrupteur domoticz que le module ne contienne pas deja un code.
donc effacer le module, apres on créé un interrupteur en manuel en HE EU avec n'importe quel id, et on peut appairer le module
ca marches, apres on peut rajouter le code de l'interrupteur physique.

dans l'autre sens ca ne marches pas !

Solution:
reset the HE8xx dimmer/module to remove all paired remotes,
pair the HE872 with Domoticz or RFXmngr using the HE EU ID and Unit number as received from the HE8xx remote.
You will now be able to control the module using the remote and Domoticz.