Code : Tout sélectionner
--SI l'Alarme passe à ON ALORS
if devicechanged['Alarme']=='ON' then
--ETEINDRE LES LUMIERES
commandArray[#commandArray+1]={['Façade arrière']='Off'}
end
commandArray[#commandArray+1]={['Appoint salon']='Off'}
end
commandArray[#commandArray+1]={['Façade avant']='Off'}
end
--SI ECLAIRAGE PISCINE état ON ALORS
if otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='On' then
--PASSER A OFF
commandArray[#commandArray+1]={['A1-Eclairage piscine']='Off'}
end
......... encore un peu confus pour moi.
Merci.
Bonne soirée.
A+
Fab
Re: Correction de script LUA
Publié : 03 févr. 2019, 19:03
par f0emm
Oula !
Je viens de l'essayer et j'ai ce message d'erreur qui revient depuis dans le LOG
2019-02-03 19:02:07.460 Error: EventSystem: in Script #2: [string "--SI l'Alarme passe à ON ALORS..."]:9: <eof> expected near 'end'
Y'a un truc qui va pas

Re: Correction de script LUA
Publié : 03 févr. 2019, 20:10
par denis_brasseur
Un If, un seul end.
Tu démarre par un if, ton end doit etre apres tes 3 commandarray.
Re: Correction de script LUA
Publié : 03 févr. 2019, 21:07
par f0emm
Merci !
J'essaye de suite
Re: Correction de script LUA
Publié : 03 févr. 2019, 21:19
par f0emm
arffff !
Je suis vraiment novice
Code : Tout sélectionner
--SI l'Alarme passe à ON ALORS
if devicechanged['Alarme']=='ON' then
--ETEINDRE LES LUMIERES
commandArray[#commandArray+1]={['Façade arrière']='Off'}
commandArray[#commandArray+1]={['Appoint salon']='Off'}
commandArray[#commandArray+1]={['Façade avant']='Off'}
--SI ECLAIRAGE PISCINE état ON ALORS
if otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='On' then
--PASSER A OFF
commandArray[#commandArray+1]={['A1-Eclairage piscine']='Off'}
end
return commandArray
Message d'erreur :
2019-02-03 21:18:14.436 Error: EventSystem: in Script #2: [string "--SI l'Alarme passe à ON ALORS..."]:16: 'end' expected (to close 'if' at line 2) near <eof>
en plus c'est en anglais
Merci.
Bonne soirée.
A+
Fab
Re: Correction de script LUA
Publié : 03 févr. 2019, 21:45
par f0emm
Code : Tout sélectionner
commandArray={}
--SI l'Alarme passe à ON ALORS
if devicechanged['Alarme']=='ON' then
--ETEINDRE LES LUMIERES
commandArray[#commandArray+1]={['Façade arrière']='Off'}
commandArray[#commandArray+1]={['Appoint salon']='Off'}
commandArray[#commandArray+1]={['Façade avant']='Off'}
end
--SI ECLAIRAGE PISCINE état ON ALORS
do if otherdevices['Alarme']=='ON' and otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='On' then
--PASSER A OFF
commandArray[#commandArray+1]={['A1-Eclairage piscine']='Off'}
end
end
return commandArray
Plus d'erreur !
Ce que je cherche à faire :
Quand alarme ON
Façade avant, arrière et appoint salon OFF
Si Eclairage piscine ON, passage à OFF
Du coup je ne sais pas si le deuxième IF est bon ?
Merci.
A+
Fab
Re: Correction de script LUA
Publié : 04 févr. 2019, 05:51
par denis_brasseur
Re: Correction de script LUA
Publié : 04 févr. 2019, 18:38
par f0emm
Bonjour Denis,
Merci pour ce lien très instructifs.
Ce script fonctionne presque :
Code : Tout sélectionner
commandArray={}
--SI etat l'Alarme change
if devicechanged ['Alarme'] then
--SI l'Alarme passe à ON ALORS
if devicechanged['Alarme']=='ON' then
--ETEINDRE LES LUMIERES
commandArray[#commandArray + 1]={['Façade arrière']='Off'}
commandArray[#commandArray + 1]={['Appoint salon']='Off'}
commandArray[#commandArray + 1]={['Façade avant']='Off'}
end
-- SI l'Alarme passe à ON et SI ECLAIRAGE PISCINE état ON ALORS
if otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='On' then
--PASSER A OFF
commandArray[#commandArray + 1]={['A1-Eclairage piscine']='Off'}
end
print ("Alarme activée --> extinction des éclairages allumés.")
end
return commandArray
Tout fonctionnent mais le retour à l'état OFF des interrupteurs ne se fait pas.
Grrrrrrr ..... ça va venir

Re: Correction de script LUA
Publié : 04 févr. 2019, 20:01
par denis_brasseur
Ton script nécessite 2 changements du device Alarme, puisque tu enchaîne 2 fois devicechanged ['Alarme']
Et comme ceci ?
Code : Tout sélectionner
commandArray={}
--SI etat l'Alarme change
if devicechanged ['Alarme'] then
--SI l'Alarme passe à ON ALORS
--if devicechanged['Alarme']=='ON' then
if otherdevices['Alarme']=='ON' then
--ETEINDRE LES LUMIERES
commandArray[#commandArray + 1]={['Façade arrière']='Off'}
commandArray[#commandArray + 1]={['Appoint salon']='Off'}
commandArray[#commandArray + 1]={['Façade avant']='Off'}
end
-- SI l'Alarme passe à ON et SI ECLAIRAGE PISCINE état ON ALORS
if otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='On' then
--PASSER A OFF
commandArray[#commandArray + 1]={['A1-Eclairage piscine']='Off'}
end
print ("Alarme activée --> extinction des éclairages allumés.")
end
return commandArray
Re: Correction de script LUA
Publié : 04 févr. 2019, 20:28
par f0emm
Bonsoir,
Merci Denis
Le fonctionnement est le même, tout s'éteint, seul l'éclairage piscine passe à l'état OFF, les trois premiers restent à ON.