Page 1 sur 1
problème de branchement
Publié : 11 févr. 2019, 16:42
par maeglin
Bonjour,
J'ai acheter deux modules Fiabaro Dimmer 2 pour domotiser mon éclairage.
la domotisation du 1ère interrupteur c'est passé sans problème. Par contre après je suis tombé sur un montage chelou. (Cf. photo ci-dessous)
Je suis un peu novice et j'aurais besoin de votre aide pour comprendre si le dimmer 2 est compatible avec ce type de branchement et si oui, comment le brancher.
Par avance merci de votre aide

- schéma.jpg (29.1 Kio) Consulté 5791 fois
Re: problème de branchement
Publié : 11 févr. 2019, 20:20
par vulbas
Re: problème de branchement
Publié : 12 févr. 2019, 01:15
par lmet
Bonsoir,
Ce type de montage est fréquemment utilisé lorsqu'il n'y a pas de possibilité de mettre un éclairage au plafond.
En général :
° Le disjoncteur au tableau électrique est en 10 ampères et ne protège que cette prise.
° Les câbles alimentant la prise sont en 1,5 mm²
° C'est la phase que l'interrupteur coupe et non le neutre.
° Il n'y a pas de terre.
Si tous ces critères ne sont pas réunis alors effectivement c'est chelou.
Sinon cela peut se modifier assez facilement.
Quant à mettre un Fibaro Dimmer 2 c'est possible mais il faut que l'interrupteur soit de type monostable.
Re: problème de branchement
Publié : 12 févr. 2019, 09:28
par Jeff
Je ne vois pas de grosse difficulté.
Tu commences par faire passer la phase par ton inter et le neutre directement à ta lampe. C'est juste une inversion au niveau de la prise.
Après tu mets ton dimmer sans neutre au niveau de l'inter avec un BP monostable comme dit au dessus.
Re: problème de branchement
Publié : 12 févr. 2019, 10:34
par maeglin
Bonjour,
merci de vos retours.
Donc si je comprends bien, si je fais comme le schéma ci-dessous ça doit pouvoir fonctionner.
Par contre il faut que change mon interrupteur bistable par un monostable obligatoirement ?
En me documentant un peu, j'ai cru comprendre que pour installer un interrupteur monostable, il fallait un avoir un télérupteur dans le tableau électrique?

- schéma2.jpg (41.11 Kio) Consulté 5692 fois
Re: problème de branchement
Publié : 12 févr. 2019, 14:48
par lmet
Bonjour,
Tu peux garder ton interrupteur bistable, tu perds alors la variation lumineuse. Dans ce cas Il te faudra mettre le paramètre 20 à 1.
Perso j'utiliserai le neutre qui est à proximité, cela t'évitera peut-être le recours à un
bypass .
Re: problème de branchement
Publié : 13 févr. 2019, 09:35
par maeglin
Merci Lmet,
Par contre j'ai du mal à voir le branchement que ça peut donner sur le dimmer 2 si j'envoie le neutre dessus
Re: problème de branchement
Publié : 13 févr. 2019, 14:43
par lmet
Bonjour,
Si tu choisis le mode bistable tu n'auras pas besoin de bypass, tu peux donc te passer du neutre.
Sinon avec neutre voir
ici
Re: problème de branchement
Publié : 14 févr. 2019, 10:57
par maeglin
Merci de ton aide,
je regarde ça des que je rentre de vacances et je vous fait un retour.
Re: problème de branchement
Publié : 20 févr. 2019, 10:18
par maeglin
Finalement j'ai fait le branchement que j'ai mit dans mon message du 12 février et ça marche nickel.
Encore merci de votre aide.