Page 1 sur 1

detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 26 nov. 2014, 17:28
par david39
bonjour ,

j'ai fais l'acquisition de 2 détecteurs incendie chacon kd-101LD
http://www.planete-domotique.com/detect ... hacon.html.
cependant je n'arrive pas a les faire reconnaitre dans domoticz rpi(version 2.2)
la trame que je recupere sous rfxmanager sous windows

------------------------------------------------
082003013C08000680
Packettype = Security1
subtype = KD101 smoke detector
Sequence nbr = 1
id1-3 = 3C0800
status = Panic
Signal level = 8
------------------------------------------------

si quelqu 'un peu me donner un petit coup de pouce :D :D

merci par avance
cordialement

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 26 nov. 2014, 18:04
par patrice
Bonsoir

je ne connais pas les Kd101 mais par hasard n'aurais tu pas interdit l'inclusion automatique de nouveaux périphériques
dans le parametrage Domoticz

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 26 nov. 2014, 19:43
par jackslayter
Moi j'ai le ch34131 (pack de 1) et il marche bien , si tu suis bien le manuel ca doit passer

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 26 nov. 2014, 19:51
par david39
dans le mille Patrice
je n'avais pas vu cette coche dans les parametres, la tête a fond dans le clavier :lol: :lol:
tout est ok maintenant
merci ;) ;)

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 21 nov. 2015, 15:32
par diego
Bonjour,

J'ai le dectecteur de fumé Chacon 34126. J'avoue en avoir mare de Domoticz, chacun le vend comme un truc super et l'ajout de nouveau matériel comme facile mais c'est très loin d'être le cas, la détection de nouveau matériel est bien activé et pourtant cela fait une heure qu'il ne voit rien. Que dois je encore faire pour que domoticz voit quelque chose. j'ai le même problème avec mec robinet radiateur zwave et ca me saoul complètement. Je pense arrêter. Passer mes soirée entière et galérer ...


Avez vous une solution pour que domoticz detecte bien mes detecteur de fumée correctement ...

Merci

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 21 nov. 2015, 15:41
par vil1driver
salut,

as tu activé l'écoute du protocole ARC ou AC ?
as tu effectué la procédure d’appairage du détecteur ?

Re: detecteur fumee chacon kd-101Ld / ref 34126

Publié : 21 nov. 2015, 16:05
par patrice
Bonjour,
Concernant les detecteurs de fumée , j'en ai monté une paire au sein de Domoticz sans soucis particulier
Tu trouveras des infos ici http://easydomoticz.com/ajout-de-detect ... dio-blyss/

Que ni zwave ni rfx pour les kd ne fonctionne est quand même improbable

Windows ? , Raspberry ?
Ton Rfxcom est il présent dans Domoticz,
que se passe t'il lorque tu active les bouton d'appariement
que voit tu dans le log Domoticz

Procède étape par etape, car il y a une logique