Qubino ZMNHDA2 Flush Dimmer
Publié : 01 mai 2019, 14:34
Bonjour,
J'ai un problème avec un module Qubino ZMNHDA2 Flush Dimmer.
J'utilise ce module pour contrôler les spots de mon salon. J'utilise aussi les entrées I2 et I3 du module pour lancer 2 scripts différents (montée / descente de tous les volets de la maison).
Jusqu'à il y a quelques jours tout fonctionnait nickel et là les entrées I2 et I3 ne fonctionnent plus:
L'entrée I1 quand à elle fonctionne parfaitement:
Une idée du problème ?
J'ai un problème avec un module Qubino ZMNHDA2 Flush Dimmer.
J'utilise ce module pour contrôler les spots de mon salon. J'utilise aussi les entrées I2 et I3 du module pour lancer 2 scripts différents (montée / descente de tous les volets de la maison).
Jusqu'à il y a quelques jours tout fonctionnait nickel et là les entrées I2 et I3 ne fonctionnent plus:
Code : Tout sélectionner
2019-05-01 14:22:48.070 Status: User: Admin initiated a switch command (2212/Contact_Entree_Droite/On)
2019-05-01 14:22:48.071 Error: ZWave: Node not found! (NodeID: 80, 0x50)
Code : Tout sélectionner
2019-05-01 14:22:32.840 Status: User: Admin initiated a switch command (2210/Spots_Salon/Off)
2019-05-01 14:22:32.840 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 80 (0x50)