Page 1 sur 1
script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 17:21
par jeannot
Bonjour ,
je bute sur un script contacteur ouverture reconnu par RFX433 avec deux états : Alarme et en mouvement .
j'ai essayé avec Open , on, Off rien à faire .
Mon script :
Code : Tout sélectionner
---- carillon sur ouverture0
if stateChange('ouverture0') == "Alarm"
then
commandArray['carillon'] = "On"
log("Chalet ouvert")
end
Le log de l'inter :
2019-05-08 17:16:27 Motion
2019-05-08 17:13:44 Alarm
2019-05-08 17:13:41 Motion
2019-05-08 17:13:40 Alarm
log domoticz:
2019-05-08 17:13:40.439 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:13:41.720 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:13:44.138 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
2019-05-08 17:16:27.901 (RFXTRX433) Security (ouverture0)
Merci pour votre aide
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 17:33
par denis_brasseur
Bonjour,
La fonction stateChange retourne l'état du device, ou false (return otherdevices[device]).
Tu peux essayer
afin de voir si le retour est cohérent avec ton test.
Ou bien tout simplement
Que donne la commande suivante, en personnalisant évidement l'adresse ip, le port et l'id du contacteur ?
Pour mon détecteur de porte, j'ai "Status" : "Open", ou "Status" : "Closed" en fonction de son état.
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 17:48
par jeannot
Cç dit :
ActTime 1557330375
AstrTwilightEnd "23:18"
AstrTwilightStart "04:43"
CivTwilightEnd "21:50"
CivTwilightStart "06:12"
DayLength "14:32"
NautTwilightEnd "22:31"
NautTwilightStart "05:30"
ServerTime "2019-05-08 17:46:15"
SunAtSouth "14:05"
Sunrise "06:45"
Sunset "21:17"
app_version "4.10603"
result
0
AddjMulti 1
AddjMulti2 1
AddjValue 0
AddjValue2 0
BatteryLevel 0
CustomImage 0
Data "Motion"
Description ""
Favorite 0
HardwareID 5
HardwareName "RFXTRX433"
HardwareType "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver"
HardwareTypeVal 1
HaveDimmer false
HaveGroupCmd false
HaveTimeout false
ID "30EF00"
LastUpdate "2019-05-08 17:16:27"
MaxDimLevel 0
Name "ouverture0"
Notifications "false"
PlanID "0"
PlanIDs
0 0
Protected false
ShowNotifications true
SignalLevel 7
Status "Motion"
StrParam1 ""
StrParam2 ""
SubType "X10 security"
SwitchType "Security"
SwitchTypeVal 11
Timers "false"
Type "Security"
TypeImg "security"
Unit 0
Used 1
XOffset "0"
YOffset "0"
idx "53"
status "OK"
title "Devices"
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 17:58
par denis_brasseur
et que donne la commande suivante en fonction de l'état ouvert et fermé :
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 18:17
par jeannot
print(otherdevices('ouverture0')) me retourne l'erreur :
2019-05-08 18:10:56.525 Error: EventSystem: in mes_scripts: [string "dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules..."]:40: attempt to call global 'otherdevices' (a table value)
je l'ai mal positionné dans le script surement.
j'ai le statut Motion et Alarm
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 19:04
par jeannot
ça fonctionne après redémarrage du PI et en mettant
stateChange('ouverture0') == "Alarm"
ce que j'avais essayé en Vain , il semble que le redémarrage du PI y soit pour quelque chose.
Merci Denis pour ton aide.
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 19:31
par lmet
Bonsoir,
Juste pour info :
retourne une erreur car il faut utiliser des "[]" et non des "()"
Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 19:39
par denis_brasseur
lmet a écrit : 08 mai 2019, 19:31
Bonsoir,
Juste pour info :
retourne une erreur car il faut utiliser des "[]" et non des "()"
Effectivement, j'ai écrit sans regarder

Re: script contacteur porte
Publié : 08 mai 2019, 20:22
par jeannot
J'ai testé , ça me dit Alarm .
Merci encore