FGBS-001 capricieux

Publié : 24 mai 2019, 10:54
par Mad penguin
Bonjour à tous.

Ayant cherché et encore cherché je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.

Je n'utilise que les entrées binaires du FGBS-001, IN1 sur un contact sec NC = Sirène d'alarme,
IN2 sur un autre contact sec NC activé par les détecteurs IR de la centrale (détection de présence pour gérer le chauffage).

Bien entendu, les deux entrées sont configurées en NC dans domoticz et j'ai activé le polling toutes les minutes.

A la première mise sous tension, le sirène est à "OFF" et passe bien à "ON" si je déclenche l'alarme (en neutralisant la sirène pour les voisins :D ), la notification par email fonctionne.
Par contre, si j'efface l'alarme, le relais sur IN1 recolle bien mais l'état sur IN1 ne repasse jamais sur "OFF", en testant avec un voltmètre j'ai bien 0V.

Le fonctionnement de IN2 semble normal et suivre le déclenchement des divers capteurs IR répartis dans la maison.

J'ai donc connecté IN1 et IN2 en parallèle sur les détecteurs IR pour voir le comportement de IN1, et là c'est étrange...

Sur le même déclenchement, parfois j'ai IN1 qui passe à "ON" et IN2 qui reste sur "OFF", parfois l'inverse :?: .
Parfois les deux passent à "ON" en même temps, ce qui est le comportement attendu.

Petites précisions: les contacts secs utilisés sont isolés du reste du circuit, le FGBS-001 est alimenté en 12V par la centrale elle même et il est à quelques mètres du contrôleur Z-Stick. J'ai bien sûr tenté l'exclusion puis une nouvelle inclusion sans succès, pareil avec le reset du module.

Une idée serait la bienvenue car là je sèche :lol: