Page 1 sur 1

Calibration température Multisensor 6 Aeotec

Publié : 01 juin 2019, 23:53
par cedric82600
Bonjour a tous !

Petit tuto après avoir perdu plusieurs cheveux :lol: :lol: pour configurer la température avec le multi6 de aeotec

Le paramétrage se fait en hexadécimal, comme indiqué sur la notice. Il y a deux octets, un pour le delta, et l'autre pour l'unité. Mais la saisie se fait en décimal signé !

0x(xx)(xx)

0x(Octet1)(octet2)

Par défaut 0x0001, (00)=delta de 0 et (01)=unité celcius

Dans l'exemple de la notice, on a deux deltas, un de -2,1° (0xEB) et l'autre de +3,1°(0x1F). Si on convertit les valeurs hex en décimal, obtient EB = 235 et 1F = 31.

Pourquoi 235 ? Car cet octet est un octet non signé !
Un octet décimal non signé va de 0 a 255, soit 256 valeurs.
Comme le delta est négatif, il faut partir de 256 et soustraire la valeur du delta, soit 256-21=235.

Attention ici le calcul n'est que pour le premier octet ! Il faut rajouter le deuxième, et refaire la conversion !

Donc on se retrouve avec nos 2 octets suivants :
0xEB01 et 0x3101.

Si on convertit ces valeurs hex en décimal, on a :
EB01=60161 et 3101=12545.

Attention ! Le double octet final a renseigner dans le champ de saisie est signé, comme indiqué dans la notice !

Temperature calibration (the available value range is [-128,127] or [-12.8℃, 12.7℃]).

Et comme on a 2 octets, 256x256=65536 en décimal.

Donc pour un delta positif, valeur a renseigner dans le champ de saisie = 12545
Mais pour le delta négatif, on repart de 65536, on soustrait 60161, et on ajoute le signe moins, soit -5375.

On le refait une autre fois :

Valeur réelle : 23°
Valeur mesurée zw100 : 26,5°
Delta = -3,5°

256-35=221
221 converti en hex = DD
octets finaux = 0xDD01
Conversion de DD01 hex en decimal = 56577
65536 - 56577 = 8959. Avec le moins, -8959 à renseigner.

:mrgreen:

Re: Calibration température Multisensor 6 Aeotec

Publié : 02 juin 2019, 00:05
par vil1driver
Salut,

Merci,
L'offset est également possible directement dans domoticz

Image

Re: Calibration température Multisensor 6 Aeotec

Publié : 02 juin 2019, 00:51
par cedric82600
Alors oui j'avais essayé cela, mais pour mon cas l'étalonnage était dans les choux

A partir de 20, si on descendait à 15, j'étais à 12, si 25 ca montait a 27...en tout cas avec ce capteur
Pourtant c'est un offset il n'y avait aucune raison. Le comportement n'était pas représentatif.
Alors qu'ici la précision est de 0,2 a la hausse comme a la baisse, comparé a une station météo Vion de bonne qualité

Re: Calibration température Multisensor 6 Aeotec

Publié : 04 juin 2019, 07:58
par ogulf
Ou pourquoi s'embêter à faire simple quand on peut faire compliqué :lol: :mrgreen:

J'ai aussi ce pb d'étalonnage avec Domoticz (capteur juste sur une plage précise, mais génère des écarts passée cette plage), mais mes capteurs n'ont pas cette possibilité d'une correction directe.