[Résolu] Sonde Xaomi fuite d'eau : détections intempestives
Publié : 31 août 2019, 08:53
Bonjour à tous,

Au mois de juin, lorsque j'ai commencé à utiliser la Zigate, elles fonctionnaient : je les faisais passer à On lorsque je pontais les vis avec un fil électrique.
Aujourd'hui cet essai ne fonctionne plus et cela sur mes 4 sondes
En temps, j'ai eu des problèmes pour utiliser ma Zigate en Wifi : j'ai fait toutes les mises à jours (Plugin en version beta, zigate dashboard.plugin.version4.6.007 et Zigate dashboard.firmware.version031a)
Les tests que j'ai fait :
Sortie de la Zigate du réseau.
Détection du nouveau device et remplacement de l'ancien par le nouveau
Une ligne de code apparait dans les log ...
Rien de change dans le widget
Le widget passage à On et y reste.
Le widget passage à Off et y reste.
J'ai essayé de débrancher/rebrancher les piles des sondes : ça n'y a rien changé.
Je me doute que vous ne tester pas vos sondes tous les jours, est-ce que les votre fonctionnent toujours ? C'est utilisant une sonde pour faire un "capteur de niveau" que j'ai vu que j'avais un soucis
Deuxième question : qu'est ce que je peux faire pour avoir plus d'infos sur les échanges de la Zigate ?
En vous remerciant par avance.
EDIT du 2 sep 2019 :
Il s'agissait d'un bug de la version béta du plugin > Correction faite par Pipiche.
EDIT du 5 nov 2019 : les sondes s'activent sans présence d'eau. Voir le post
EDIT du 19/11/2019 : Il semblerait que tout soit OK coté plugin / domoticz. Y aurait'il un problème avec les capteurs. Voir le post
EDIT du 27/11/2019 : Il semblerait que le plugin intercepte une fausse détection. MAJ faite par Pipiche > En test Voir le post
J'ai un soucis avec toutes mes sondes Xaomi (Aqara) à détecteur de fuites. Celles-ci :EDIT du 8 dec 2019 :
Il s'agissait d'un faux positif > Deuxième correction faite par Pipiche.

Au mois de juin, lorsque j'ai commencé à utiliser la Zigate, elles fonctionnaient : je les faisais passer à On lorsque je pontais les vis avec un fil électrique.
Aujourd'hui cet essai ne fonctionne plus et cela sur mes 4 sondes
En temps, j'ai eu des problèmes pour utiliser ma Zigate en Wifi : j'ai fait toutes les mises à jours (Plugin en version beta, zigate dashboard.plugin.version4.6.007 et Zigate dashboard.firmware.version031a)
Les tests que j'ai fait :
- Etat de départ
- Appui long sur le bouton de la sonde
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:24:00.830 (Zigate) leaveMgtReJoin - sAddr: 39ec , ieee: 00158d000271bb56, [0/True]
2019-08-31 08:24:00.830 Status: (Zigate) Sonde O1 (39ec/00158d000271bb56) send a Leave indication and will be outside of the network
2019-08-31 08:24:00.830 Status: (Zigate) Calling leaveMgt to request a rejoin of 39ec/00158d000271bb56- Réactivation du permit join depuis l'interface admin web du plugin
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1567232666
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> Current time : 1567232666
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : Off
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-08-31 08:24:26.115 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2019-08-31 08:24:26.221 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On- Appui long sur le bouton de la sonde
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:24:36.686 (Zigate) DeviceExist - Update Status from 'Left' to 'inDB' for NetworkID : 6745
2019-08-31 08:24:36.928 (Zigate) Decode8701 - MsgData: 0000 MsgLen: 4
2019-08-31 08:24:36.928 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed for , status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-31 08:24:36.681 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 6745, IEEE: 00158d000271bb56
2019-08-31 08:24:36.682 Status: (Zigate) NetworkID : 6745 is replacing 39ec and is attached to IEEE : 00158d000271bb56
2019-08-31 08:24:36.923 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 6745, IEEE: 00158d000271bb56- Test du pontage électrique
- Appui simple sur le bouton de la sonde
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:24:48.051 (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0100 Status: [15] - 15- Appui simple sur le bouton de la sonde
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:25:28.544 (Zigate) UpdateDevice - ( Sonde O1) 1:On- Appui simple sur le bouton de la sonde
Code : Tout sélectionner
2019-08-31 08:26:02.188 (Zigate) UpdateDevice - ( Sonde O1) 0:OffJ'ai essayé de débrancher/rebrancher les piles des sondes : ça n'y a rien changé.
Je me doute que vous ne tester pas vos sondes tous les jours, est-ce que les votre fonctionnent toujours ? C'est utilisant une sonde pour faire un "capteur de niveau" que j'ai vu que j'avais un soucis
Deuxième question : qu'est ce que je peux faire pour avoir plus d'infos sur les échanges de la Zigate ?
En vous remerciant par avance.