Page 1 sur 1

Rule Relay et DHT11

Publié : 09 oct. 2019, 22:06
par thom
Bonjour,

j'aimerai faire fonctionner un script sur un wemos D1 avec un relay et DHT11 pour allumer une lampe chauffante ( pour mon poulailler). Tout fonctionne très bien dans Domoticz mais je préférerai avoir le script directement sur le wemos pour éviter les erreurs de communication...

J'ai tenté un script mais ça donne rien:

Code : Tout sélectionner

On DHT#Temperature do
   if [DHT#Temperature]<13
     gpio,5,1
   endif [DHT#Temperature]>16
     gpio,5,0
 endon
...

Re: Rule Relay et DHT11

Publié : 10 oct. 2019, 20:36
par Neutrino
Bonjour,
Essaye plutôt

Code : Tout sélectionner

On DHT#Temperature do
   if [DHT#Temperature]<13
     gpio,5,1
   elseif [DHT#Temperature]>16
     gpio,5,0
   endif
 endon

Re: Rule Relay et DHT11

Publié : 11 oct. 2019, 01:15
par thom
Excellent ça marche !

Merci