Page 1 sur 1

FGS-222 + chauffeau electrique

Publié : 23 oct. 2019, 16:46
par davidmarli
Bonjour à tous,

voilà j'expose mon installation.
Nous avons un chauffeau eau electrique.
Nous sommes en système HP/HC (hc de 3h00 à 8h00 puis de 13h à 16h00, enfin à 5 min près ...)

Récemment nous avons fait installé des panneaux solaires pour de l'autoconsommation.

Nous voudrions donc domotiser le chauffeau pour le couper la nuit (la plupart du temps) et pouvoir le déclencher (qd il fait beau) en journée en dehors des heures creuses.

J'ai acheté un module Fibaro fgs-222. Ce dernier est installé dans le tableau éléctrique et a bien été reconnu dans domoticz.

Mais j'ai un doute sur le montage effectué ...

J'ai fait ce montage là : http://kitor.synology.me/wordpress/prin ... au-chaude/

Les questions que je me pose :
sans programmation du switch sous domoticz, le chauffeau fonctionne-t-il comme avant (donc en marche qd HC et arrêt qd HP ?)
Dans domoticz, le fibaro me remonte deux switchs Il correspondent à quoi ? Q1 et Q2 ou S1 et S2 ?
Enfin je ne comprends pas le fonctionnement du module : Q1 relie S1 qd le relais est actif et Q2 relie S2 ?
Car sur le schéma, seuls Q1 et S2 sont branchés ...

Merci pour votre aide.

Re: FGS-222 + chauffeau electrique

Publié : 23 oct. 2019, 17:48
par vil1driver
Salut,

Le schéma proposé shunt complètement le fonctionnement normal.

Je t'invite à chercher de la documentation sur ton module et son fonctionnement/configuration

Une bonne pratique consiste à se renseigner avant d'acheter...

Re: FGS-222 + chauffeau electrique

Publié : 23 oct. 2019, 19:38
par davidmarli
Ben justement, la notice n'est pas claire du tout ...
Que fait Q1, Q2, S1, S2 ????

et merci pour le petit ton condescendant ;-)

Je pensais avoir compris le fonctionnement, mais je m'étais trompé ...

Re: FGS-222 + chauffeau electrique

Publié : 24 oct. 2019, 09:27
par lost
davidmarli a écrit : 23 oct. 2019, 19:38 Ben justement, la notice n'est pas claire du tout ...
Que fait Q1, Q2, S1, S2 ????
Je n'ai pas la notice ni ce modèle de relais, mais j'imagine que pour un double relais on a S1/Q1 et S2/Q2 qui sont les bornes des 2 relais commandables via z-wave. Mais bon, bizarre d'avoir une seule entrée IN (commande directe pour switch externe?).

Instinctivement, si le but est de pouvoir commander le fait de laisser ou non passer la commande HP/HC par commande z-wave seule je décablerais le IN et utiliserais un seul relais (dans ce cas, pourquoi en avoir acheté un double)? Sous réserve que le fonctionnement soit celui que je pense.

Attention car relais 2x1500W. Ici c'est le contacteur HP/HC qui continue à commuter la charge du ballon donc pas de pb. Mais attention à ne pas faire une commutation directe, un ballon ECS c'est plus souvent 2 à 2.5kW que 1.5...

Si le schéma est complet, je ne comprends pas comment cela s'articule avec le côté auto-production (sans revente réseau, donc).

Si je faisais ce genre de chose, je pense que je ferais avec 2 ballons en série: Le 1er, 50 à 100L selon la puissance solaire installée alimenté par les panneaux via un circuit indépendant, qui (pré-)chauffera l'eau quand cela produit. Un second, genre 150L, restant alimenté en HP/HC, qui recevra une eau plus ou moins préchauffée en amont et consommera donc moins, mais assurera d'avoir toujours de l'eau bien chaude.

Prendre juste soin de régler le second ballon au dessus de 60°C (sans dépasser 70 car ca commence à bruler sévère, sauf si mitigeur en sortie) pour tuer les salmonelles pouvant potentiellement se développer dans le 1er lors de périodes ou il ne chaufferait pas assez fort, histoire de ne pas tomber dans la "douche de légionnaire" (légionellose).

Re: FGS-222 + chauffeau electrique

Publié : 25 oct. 2019, 12:20
par balajol
Bonjour,
Pour répondre aux différentes interrogations,
S1 commande bien Q1 et S2 Q2.
L entrée In est le contact commun aux 2 sorties. Il faut le relier à la phase pour un montage en 230v Afiin d avoir cette tension sur les 2 sorties.
Attention de bien paramétrer le type de commande (bi stable ou poussoir)
Cdt