Page 1 sur 1

Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 12 nov. 2019, 11:32
par Skwi
Bonjour,

Depuis plus d'1 an que j'ai ces prises connectées avec remontée de conso, j'ai les logs de domoticz qui sont spam à chaque envoi des infos de la part des prises, exemple :

2019-11-12 11:21:39.324 (zwave controler) General/Alarm (Alarm Type: Power Management 8 (0x08))
2019-11-12 11:21:39.324 (zwave controler) Light/Switch (Power Management)
2019-11-12 11:21:39.483 (zwave controler) General/kWh (kWh hc-front)
2019-11-12 11:21:39.520 (zwave controler) Usage (Watt hc-front)
2019-11-12 11:21:39.522 (zwave controler) General/kWh (kWh hc-front)
2019-11-12 11:21:39.555 (zwave controler) General/Voltage (Voltage hc-front)
2019-11-12 11:21:39.592 (zwave controler) Current (Amp hc-front)
2019-11-12 11:21:39.629 (zwave controler) Light/Switch (Alarm Type)
2019-11-12 11:21:39.630 (zwave controler) Light/Switch (Alarm Level)
2019-11-12 11:21:39.630 (zwave controler) General/Alarm (Alarm Type: Power Management 8 (0x08))
2019-11-12 11:21:39.631 (zwave controler) Light/Switch (Power Management)

Savez-vous s'il existe un moyen de désactiver ces logs?

Merci

Re: Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 13 nov. 2019, 08:11
par ogulf
Peut-être dans les paramètres, n'envoyer les info que si variation de plus de 15% par exemple ?

Re: Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 13 nov. 2019, 09:27
par Skwi
Le seul paramètre que je vois c'est celui-ci :Configure power report
Il était à 30% par défaut, j'ai tenté à 0, 50 et 100% ça ne change rien :(

Re: Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 14 nov. 2019, 07:12
par lost
Skwi a écrit : 13 nov. 2019, 09:27 Le seul paramètre que je vois c'est celui-ci :Configure power report
Il était à 30% par défaut, j'ai tenté à 0, 50 et 100% ça ne change rien :(
Comme a priori il envoie la totalité des infos, possible que ce soit une variation de tension qui provoque en même temps l'envoi de puissance etc... Il peut y avoir plusieurs seuils de variation à modifier?

Maintenant, j'ai un qubino power-meter en tête de tableau électrique qui fait ce genre de mesures et est très verbeux également, mais cela ne pose pas de problème.

D'ailleurs, avant d'avoir une prise z-wave capable de remonter l'info "panne secteur" (elle doit intégrer une capacité donnant le temps d'envoyer l'info sur son temps de décharge), je me servais de la verbosité du smart-meter: Un script time vérifiait toutes les 2mn le "last-update" du smart-meter et si > 1mn (ce qui n'arrive jamais, même la nuit quand les variations de conso sont faibles je ne suis jamais 10s sans une remontée d'info), activait un switch virtuel "panne courant".

Ca permettait d'avoir l'info sans matériel capable de la remonter directement, au prix d'une à deux mn de décallage. Pas forcément un gros problème, mais les micro-coupures passaient potentiellement au travers... et comme cette info est utilisée par mon système d'alarme maison (système additif sur 1mn glissante de poids associés à chaque type de capteur, pour rejeter les faux positifs surtout en extérieur: Si panne de courant, ce qui peut être le fait de qqun voulant entrer, le seuil de poids cumulé est divisé par deux pour une sensibilité maximale des capteurs externes), une réactivité maximale était dans mon cas souhaitable.

Cette verbosité de logs ne serait à mon sens un problème que si les logs Domoticz allaient sur la SD. Dans mon cas, c'est un tmpfs en ram dimensionné pour largement contenir une semaine de logs (modif du script de lancement domoticz nécéssaire et du /etc/fstab pour dimensionner le /tmp en ram). Et chaque lundi matin (pas de logrotate des scripts domoticz) un cron root fait un "truncate -s 0 <PathFichierLogDomoticz>" (ce qui fonctionne même sur les fichiers en permanence tenus ouverts en "append" par un autre process, ce que fait Domoticz et empêche de configurer un logrotate). Ainsi géré, on n'use pas la SD.

Re: Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 14 nov. 2019, 08:12
par ogulf
Log en RAM aussi + log rotate sur 1 semaine glissante chez moi ;)

Pour détecter immédiatement une coupure courant.... le plus simple est, je pense, de surveiller la tension relevée par le smartplug. Et utiliser les notifications Domoticz si tension < 100 par exemple pour agir ==> immédiat !!
Il faut bien entendu assurer l'alimentation électrique du serveur hébergeant Domoticz (powerbank, onduleur, batteries etc)... car si pl7s de courant... plus de Domoticz !

Re: Neo Coolcam Plug - Spam logs

Publié : 15 nov. 2019, 14:11
par lost
ogulf a écrit : 14 nov. 2019, 08:12 Pour détecter immédiatement une coupure courant.... le plus simple est, je pense, de surveiller la tension relevée par le smartplug. Et utiliser les notifications Domoticz si tension < 100 par exemple pour agir ==> immédiat !!
Sauf que ta prise sera out avant d'avoir pu envoyer le message.