Page 1 sur 2

Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 13:30
par ricky74
Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !

Re: Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 13:32
par Wolfen38
ricky74 a écrit :Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !
Tu vis dans un aquarium ?

Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk


Re: Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 14:43
par pipiche
ricky74 a écrit : 12 févr. 2020, 13:30 Bonjour,

J'utilise depuis quelques temps la passerelle USB zigate avec pas mal de sondes xiaomi aqara (sonde de température, d’humidité et de pression).
J'ai noté un petit bug car j'ai créé une notification dans domoticz lorsque l'humidité dépasse un certain seuil.
Je m'aperçois de temps en temps que je reçois une alerte alors l'humidité n'a pas dépassé le seuil.
En regardant dans les logs de domoticz je vois passer cette ligne qui m’interpelle :

2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

J’ai l’impression que le 654.4% me déclenche la notification dans domoticz…
N’y aurait-il pas un petit bugg dans la conversion de l’humidité… ?
Merci !
Salut

Version du plugin et branche plugin ?

Re: Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 14:49
par ricky74
Salut Patrick,

version 4.7.002
branche stable

Re: Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 15:40
par pipiche
2020-02-12 13:12:28.374 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1024.5;4

Sur cette ligne, il y a plusieurs chose

-100.0 comme Température
654.4% comme Humidité

Il faudrait que tu récupère l'adresse (short addresse) de ce capteur puis quand dans le menu Web Admin Paramètres Avancé, tu actives
debugCluster
et que tu mettes pour MatchID l'addresse du capteur ( 4 chiffres hexa)

De ce fait on aura un peu de traces.

Re: Humidité >100%

Publié : 12 févr. 2020, 16:02
par ricky74
C'est fait,
Je te tiens au courant...

Re: Humidité >100%

Publié : 13 févr. 2020, 07:23
par ricky74
Voici ce que j'ai obtenu ce matin dans les logs (short ID = 9ab0)
Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal ?
C'est surement le capteur de la sonde qui transmet de temps en temps une mauvaise info.
Y-a-t-il moyen d'ignorer la valeur quand elle dépasse 100% ?


2020-02-13 06:50:10.636 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:-100.0;69.4;1
2020-02-13 06:50:10.640 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp - 63a3) -100.0:-100.0
2020-02-13 06:50:10.647 (Zigate) ReadCluster - 0405 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: ff9c
2020-02-13 06:50:10.648 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.3;3
2020-02-13 06:50:10.655 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:-100.0;654.4;3
2020-02-13 06:50:10.659 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Humi - 63a3) 654.4:3
2020-02-13 06:50:10.663 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0405 - reception hum: 654.36
2020-02-13 06:50:10.667 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03be
2020-02-13 06:50:10.667 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:03be to 958
2020-02-13 06:50:10.668 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.0;3
2020-02-13 06:50:10.677 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.0;4
2020-02-13 06:50:10.680 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0403 - 0000 reception atm: 958
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0014 AttyType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:ff to 255
2020-02-13 06:50:10.685 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scale 0014: ff
2020-02-13 06:50:10.689 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0010 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 256e
2020-02-13 06:50:10.689 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:256e to 9582
2020-02-13 06:50:10.690 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:-100.0;654.4;3;1018.2;3
2020-02-13 06:50:10.699 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.2;4
2020-02-13 06:50:10.702 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scaled value 0010: 256e
2020-02-13 06:50:21.094 (Zigate) ReadCluster - 0402 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03ad
2020-02-13 06:50:21.094 (Zigate) readCluster - 0402 - 9ab0/01 Temperature Measurement: 9.4
2020-02-13 06:50:21.095 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;654.4;3;1018.2;3
2020-02-13 06:50:21.103 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:9.4;654.4;3
2020-02-13 06:50:21.106 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp - 63a3) 9.4:9.4
2020-02-13 06:50:21.115 (Zigate) ReadCluster - 0405 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 1b22
2020-02-13 06:50:21.116 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.2;3
2020-02-13 06:50:21.123 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Temp+Hum - 63a3) 0:9.4;69.5;1
2020-02-13 06:50:21.127 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Humi - 63a3) 69.5:1
2020-02-13 06:50:21.130 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0405 - reception hum: 69.46
2020-02-13 06:50:21.133 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0000 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 03be
2020-02-13 06:50:21.134 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:03be to 958
2020-02-13 06:50:21.135 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.0;3
2020-02-13 06:50:21.144 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.0;4
2020-02-13 06:50:21.147 (Zigate) ReadCluster - ClusterId=0403 - 0000 reception atm: 958
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0014 AttyType: 28 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: ff
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:ff to 255
2020-02-13 06:50:21.149 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scale 0014: ff
2020-02-13 06:50:21.150 (Zigate) ReadCluster - 0403 NwkId: 9ab0 Ep: 01 AttrId: 0010 AttyType: 29 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 256f
2020-02-13 06:50:21.151 (Zigate) Cluster0403 - decoded value: from:256f to 9583
2020-02-13 06:50:21.152 (Zigate) UpdateDevice - ( T° Cave) 0:9.4;69.5;1;1018.3;3
2020-02-13 06:50:21.161 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Baro - 63a3) 0:958.3;4
2020-02-13 06:50:21.164 (Zigate) ReadCluster - 9ab0/01 ClusterId=0403 - Scaled value 0010: 256f

Re: Humidité >100%

Publié : 13 févr. 2020, 08:01
par pipiche
Peux-tu passer sur la branche beta et voir comment ca se comporte ?

Re: Humidité >100%

Publié : 13 févr. 2020, 09:57
par ricky74
Je suis passé en beta :
Version plugin: 4.8.002

Re: Humidité >100%

Publié : 13 févr. 2020, 17:27
par pipiche
ricky74 a écrit : 13 févr. 2020, 09:57 Je suis passé en beta :
Version plugin: 4.8.002
Ok, tiens moi au courant. Normalement le plugin va jetter les Températures et Taux d'Humidité anormaux