Bonjour à tous .

J'etait sous une version plus ancienne de plus de 3 ans . Et en ce temps de confinement j'ai téléchargé un nouvelle OS pour le RaspBerry et Installer Domoticz 2020.1

Pourquoi ne pas faire les mises a jour , car il me manquait une librairie et donc domoticz ne voulais plus démarrer.


J'ai donc un module Zwave , sa de ce coté la tout fonctionne, ainsi que le module RFXCOM

Voilà je pilote plusieurs chose par le port GPIO .
Ou j'ai du inverser les relais dans le domoticz.sh
Par la commande
sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/gpio/gpio21/active_low" de ce coté la pas de soucis
Quand je dis ON sur Domoticz le relais colle bien .

Le soucis est lorsque le raspi redemarre ou alors que je redemarre le service domoticz , les relais reste collé alors que dans domoticz il sont sur OFF . Je dois dans l'interface appuyer sur ON et ensuite sur OFF pour reprendre un état normal .
Et pareil si j'arrete le service domoticz , la tous les relais colle et si je redemerre je reste dans le même etat .

Le soucis c'est que je pilote une pompe de relevage cumulus ect... et je peux pas me permettre d'avoir un etat hasardeux.

Je penserais a une ligne de commande sous domoticz.sh pour piloter l"état des relais au redémarrage.

Merci pour vos suggestions ;)

Re: Port GPIO

Publié : 29 mars 2020, 15:00
par Neutrino
J'utilise ça : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=456
J'ai simplement ajouté le lancement du script dans domoticz.sh à la fin du do_start().
ça date un peu, il y a d'autres solutions sans doute plus simple.

Il faudrait peut-être chercher aussi pourquoi un reboot colle les relais.
Le passage en active low ne change pas l'état normalement.

Re: Port GPIO

Publié : 13 avr. 2020, 14:25
par sphinxou
bonjour
j'avais le même problème que toi rajoute
usr/bin/gpio export 17 high

Re: Port GPIO

Publié : 20 avr. 2020, 20:00
par samourai47
hello
Va voir icihttps://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2633
Ca a marche pour moi j'avais le meme soucis sur une carte relai commandant la pompe de filtration de pisicne