ESP 8266 & ESP Easy problème "rules"
Publié : 19 avr. 2020, 16:59
Bonjour à tous,
depuis peu je commence dans l'univers de la Domoticz
Je suis en train de tester ESP Easy sur un es 8266 pour terminer mon thermostat connecté....
j'ai ajouter une rules sur mon ESP pour que quand j'appui sur un bouton poussoir j'augmente la température de consigne pour chauffer ou non.
J'avais déjà fait une précédente programmation grace à l'aide de certain d'entre vous pour gérer la température de consigne depuis Domoticz grace au thermostat virtuel, mais pour gérer cela par pièce cela ne vas pas être super pratique sans télépone.
C'est pourquoi j'ai réaliser un montage sur une breadboard avec un capteur dht11, deux boutons poussoirs "un pour la monté de la consigne et un pour la baisse de la consigne" un écran OLED.
Voici la rules que j'utilise je les prises d'internet et modifié un peu pour mon utilisation
Je rencontre un soucis avec la consigne j'ai beau appuyer sur les boutons pour monter ou descendre la consigne et rien ne fait... .
quelqu'un pour m'aider ?
merci d'avance a tous...
depuis peu je commence dans l'univers de la Domoticz
Je suis en train de tester ESP Easy sur un es 8266 pour terminer mon thermostat connecté....
j'ai ajouter une rules sur mon ESP pour que quand j'appui sur un bouton poussoir j'augmente la température de consigne pour chauffer ou non.
J'avais déjà fait une précédente programmation grace à l'aide de certain d'entre vous pour gérer la température de consigne depuis Domoticz grace au thermostat virtuel, mais pour gérer cela par pièce cela ne vas pas être super pratique sans télépone.
C'est pourquoi j'ai réaliser un montage sur une breadboard avec un capteur dht11, deux boutons poussoirs "un pour la monté de la consigne et un pour la baisse de la consigne" un écran OLED.
Voici la rules que j'utilise je les prises d'internet et modifié un peu pour mon utilisation
Je rencontre un soucis avec la consigne j'ai beau appuyer sur les boutons pour monter ou descendre la consigne et rien ne fait... .
quelqu'un pour m'aider ?
merci d'avance a tous...
Code : Tout sélectionner
on System#Boot do
TaskValueSet 3,1,20
endon
on UP#val do
if [UP#switch] =1
// Augmente la consigne - Up setpoint
TaskValueSet 3,1,([CONSIGNE#consigne]+0.5)
endif
endif
endon
on DOWN#val do
if [DOWN#switch]=1
// Diminue la consigne - down setpoint
TaskValueSet 3,1,([CONSIGNE#consigne]-0.5)
endif
endif
endon