Bonjour,
Cela fait longtemps que je cherche sans trouver d'où vient cette commande qui se répète toutes les minutes.
2021-12-17 17:08:03.659 Status: User: pi (IP: 192.168.0.87) initiated a switch command (63/Vanne Eau Puit/On)
Impossible de savoir ce qui lance cette commande, j'ai même effacé le récepteur (63) mais cela n'a rien changé.
J'ai vérifié les évènements => rien
Variables utilisateurs => rien
Je pense qu'il s'agit d'un ancien script en blocky qui s'est mal effacé.
Comment trouver l'origine de cette commande et surtout comment la supprimer.
Trouver l'erreur affichée dans les log
Re: Trouver l'erreur affichée dans les log
Tu n'aurais pas un ESP sur l'IP 192.168.0.87 qui enverrait cette commande ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: Trouver l'erreur affichée dans les log
L' ESP sur l'IP 192.168.0.87 est le récepteur de la commande et son ID est 63
Je l'ai effacé dans Domoticz
Mais la commande est envoyée tout de même chaque minute
Je l'ai effacé dans Domoticz
Mais la commande est envoyée tout de même chaque minute
Re: Trouver l'erreur affichée dans les log
Débranche ton ESP pour être sûr que c'est pas lui qui envoie la commande.
Re: Trouver l'erreur affichée dans les log
J'ai débranché L'ESP et la commande a disparue. Pourtant j'avais supprimer les règles ...
En tous cas le problème est cerné
Merci Neutrino et Keros
En tous cas le problème est cerné
Merci Neutrino et Keros
Re: Trouver l'erreur affichée dans les log
Tu dois avoir un truc dans l'onglet devices.