Je me suis lancé dans Domoticz fin 2021 afin de synchroniser le démarrage de mes équipements de chauffage Netatmo avec mes climes.
Apres quelques galères (surtout un problème de gestion de la température envoyé de Domoticz à Melcloud), ca a fonctionné plus d'un mois sans problèmes.
Mais, car il y a un "mais", depuis hier fin d'après-midi, j’ai des erreurs python dans les logs lorsqu'une commande est envoyée :
Code : Tout sélectionner
2022-01-27 08:19:16.064 Status: User: Admin (IP: 127.0.0.1) initiated a switch command (1/Melcloud - Salon - Mode/Set Level)
2022-01-27 08:19:16.352 Error: Melcloud: (Melcloud) 'onCommand' failed 'HTTPError'.
2022-01-27 08:19:16.352 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 588 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Melcloud\plugin.py', function onCommand
2022-01-27 08:19:16.352 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 153 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Melcloud\plugin.py', function onCommand
2022-01-27 08:19:16.352 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 475 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Melcloud\plugin.py', function melSetPower
2022-01-27 08:19:16.352 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 163 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function urlopen
2022-01-27 08:19:16.353 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 472 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function open
2022-01-27 08:19:16.353 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 582 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function http_response
2022-01-27 08:19:16.353 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 510 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function error
2022-01-27 08:19:16.353 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 444 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function _call_chain
2022-01-27 08:19:16.354 Error: Melcloud: (Melcloud) ----> Line 590 in 'C:\Program Files (x86)\Python35-32\Lib\urllib\request.py', function http_error_defaultInfos de l'installation :
- Windows 10 pro a jour (fresh install)
- Dernière version stable de Domoticz (2021.1)
- Python3.5.2
- Plugin MelCloud 0.6
- réinstallé le pc et la solution Domoticz
- redémarré le routeur (dans le doute)
- réinitialisé électriquement les équipements clime (off/on sur le tableau électrique)
Merci d'avance pour votre aide