Voici le DzVent fonctionnel

Code : Tout sélectionner

return { active = true, logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG,marker = 'Mini_Inter_LED_Lidl'},on = { devices = { 'Mini_Inter', 'LED_Lidl',},},      -- {validation du script {le script écrit dans les LOG_DEBUG de DomoticZ , -- nom du script='Mini_Inter_LED_Lidl'} {liste des devices{nom des devices='Mini_Inter', 'LED_Lidl'}}
	 execute = function ( domoticz, item)  domoticz.log ( "Mini_Inter : "..item.state)                                                           -- EXECUTER la fonction DomoticZ , -- VERIFIER l'état de Mini_Inter dans les logs DomoticZ
	    	  if item.state == 'simple_pression' then                                                                                            -- SI l'état de Mini_Inter passe a simple_pression ALORS
	    	     domoticz.log ( "simple_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl = On")                                                                -- VALIDATION de simple_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite
	             domoticz.devices ( 'LED_Lidl').switchOn()                                                                                       -- ALLUMER  device LED_Lidl
	      elseif item.state == 'double_pression' then                                                                                            -- SINON SI l'état de Mini_Inter passe a double_pression ALORS
	             domoticz.log ( "double_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl =")                                                                   -- VALIDATION de double_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite
	    	     domoticz.devices ( 'LED_Lidl')                                                                                                  -- REGLER device LED_Lidl (a définir)
              elseif item.state == 'longue_pression' then                                                                                            -- SINON SI l'état de Mini_Inter passe a longue_pression ALORS
                     domoticz.log ( "longue_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl = Off")                                                               -- VALIDATION de longue_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite 
	    	     domoticz.devices ( 'LED_Lidl').switchOff()                                                                                      -- ETEINDRE device LED_Lidl
        end end}                                                                                                                                     -- FIN de la fonction , -- FIN du script