[Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
codercrack
Messages : 59
Inscription : 15 oct. 2016, 12:42

[Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par codercrack »

Bonjour,

Depuis un certain temps j'ai cette erreur (Ci-dessous) sur deux équipements parmi les 14 que j'ai de connecté sur ma clé Zigate
2022-05-04 09:30:04.270 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 73f1
2022-05-04 09:30:04.401 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 73f1
2022-05-04 09:30:04.522 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 73f1
2022-05-04 09:30:04.648 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 73f1
2022-05-04 09:41:29.118 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
2022-05-04 09:41:29.543 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
2022-05-04 09:41:29.700 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
2022-05-04 09:41:29.825 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
2022-05-04 09:41:29.977 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
2022-05-04 09:41:30.101 Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100) for device: 6b0b
Et je n'ai aucun souci sur les autres sondes du même type.

Merci pour votre aide
Dernière modification par codercrack le 09 mai 2022, 07:56, modifié 1 fois.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par pipiche »

Probablement il est temps de changer les piles de ces objets


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
codercrack
Messages : 59
Inscription : 15 oct. 2016, 12:42

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par codercrack »

le niveau des piles sont respectivement à 68% et 66%
J'ai des sondes du même type qui sont entres 39% et 56% qui n'engendre aucune erreur.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par pipiche »

En tout les cas le message indique une valeur aberrante de température et en général il s’agit d’un souci de batterie.
Tu peux toujours continuer comme ça puisque la came aberrante n’est pas prise en compte


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par Keros »

codercrack a écrit : 04 mai 2022, 10:25 Depuis un certain temps j'ai cette erreur (Ci-dessous) sur deux équipements parmi les 14 que j'ai de connecté sur ma clé Zigate
Tu pourrais nous préciser quels sont les équipements en question ?

Cela m'arrive souvent (je vais dire un capteur par mois qui me renvoi ces erreurs) avec mes capteurs Aqara Temp/Hum/Hygro. Le niveau de batterie n'est pas forcément faible. Je change la pile et ça repart.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
codercrack
Messages : 59
Inscription : 15 oct. 2016, 12:42

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par codercrack »

@Pipiche :

Je vais changer une pile sur un des deux équipement pour voir si ça résout le problème

@Keros :

Ceux sont aussi des Xiaomi Aqara Temp/Hum/Hygro
Donc cela confirme bien un problème de batterie !!! :D

Merci pour vos retours
Dernière modification par Keros le 04 mai 2022, 20:59, modifié 1 fois.
Raison : Merci de régrouper les réponses dans un seul message
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par Keros »

Si ce sont des Aqara, c'est malheureusement "normal". Désolé.

Tiens-nous au courant si le changement de batterie évite les erreurs.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
codercrack
Messages : 59
Inscription : 15 oct. 2016, 12:42

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par codercrack »

Je confirme que le remplacement des batteries a résolu le problème :D

Merci à vous deux pour votre aide
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par Keros »

Super !!

Bonne continuation

Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
dranreb38
Messages : 134
Inscription : 17 avr. 2020, 14:33

Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)

Message par dranreb38 »

Bonjour à tous ...

Je me permet de réouvrir ce post , car j'ai moi aussi ce problème dans les logs.
Bien sur j'ai changé les piles , cela concerne 2 sondes de températures THS317-ET avec un LQI 86
pourtant les données remontées dans domoticz sont correct.

Code : Tout sélectionner

2022-06-09 12:06:33.256 Error: PiziGate: Aberrant Temp: 327.7 (below -50 or above 100) for device: 5307
2022-06-09 12:10:13.636 Error: PiziGate: Aberrant Temp: 327.7 (below -50 or above 100) for device: 7b1c
Plugin: 6.2.064
Screenshot_120.jpg
Screenshot_120.jpg (64.08 Kio) Consulté 1287 fois
Curieux au niveau de la tension d'alimentation, cela dépasse et indication erronée 32v !

Edit: Après réflexions je viens de sortir UNIQUEMENT la sonde du congélateur, et apparemment plus de msg d'erreurs :roll: ...... :?:
Screenshot_120.jpg
Screenshot_120.jpg (64.08 Kio) Consulté 1287 fois
Pièces jointes
THS317-ET
THS317-ET
Screenshot_121.jpg (14.38 Kio) Consulté 1281 fois
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]

Signature à jours au : 28/12/2022
Répondre