Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Forum pour tous les autres objets : sondes météo, capteurs, actionneurs ...
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
Cyberdave78
Messages : 8
Inscription : 17 sept. 2022, 20:11

Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Cyberdave78 »

Bonjour !

Je suis un petit peu bloqué sur le changement d'un telerupteur (vieux) vers un telerupteur connecté.

J'ai fais les branchements mais les lampes ne s'allument pas.

Voici le branchement initial du télerupteur :
telerupteur ancien.jpg
telerupteur ancien.jpg (55.9 Kio) Consulté 1368 fois
Et je dois installer les câbles sur celui-ci :
nouveau connecté.jpg
nouveau connecté.jpg (1.33 Mio) Consulté 1368 fois
Quels câbles vont ou?
Un schéma m'expliquant comment faire les branchements serait le bienvenu...!;)
Je suis complètement perdu...!

Merci pour votre aide !
Dernière modification par Cyberdave78 le 17 sept. 2022, 20:41, modifié 1 fois.
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Keros »

Bonjour Cyberdave78 et bienvenu sur le forum :)

J'ai enlevé les deux HELP !! dans ton titre. Nous sommes un forum de partage et d'entre-aide, nous ne sommes pas là pour porter assitance.

En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci


Concernant ton branchement, ton ancien télérupteur recevait une impulsion depuis ta phase sur A1.
Pour le nouveau, il faut fermer le circuit entre les bornes A1 et A2. Il faudrait qu'un fil parte du module vers tes interrupteurs depuis A1 et revienne pour que le signal émis depuis A1 rentre en A2.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Cyberdave78
Messages : 8
Inscription : 17 sept. 2022, 20:11

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Cyberdave78 »

Merci pour ton message, j'ai fait les modifications pour les photos, plus simple effectivement !

Concernant ta solution, je suis complètement perdu...
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Keros »

Merci.

Ce n'est pas ma solution, c'est ce qu'indiquent les schémas que tu nous as mis. Je vais essayer d'expliquer différemment.

Avec l'ancien module, les interrupteurs récupéraient le signal de la phase pour l'envoyer au module.
Avec le nouveau module, le signal d'entrée des interrupteurs doit provenir de la borne A1 du module et ensuite repartir vers la borne A2. Les interrupteurs ferment une boucle entre A1 et A2.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Cyberdave78
Messages : 8
Inscription : 17 sept. 2022, 20:11

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Cyberdave78 »

D'accord, d'accord, donc en fait, avec le câblage existant, je ne puis le faire fonctionner correctement, sauf à repasser un câble pour la boucle A1 / A2. (ce qui sera compliqué car c'est une installation ancienne...)
C'est bien cela ?
Cyberdave78
Messages : 8
Inscription : 17 sept. 2022, 20:11

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Cyberdave78 »

Question : Et si sur le nouveau telerupteur je fais un pontage de L vers A2, ensuite un pontage L vers 2, normalement l'impulsion sera perçue entre A1 et A2, non ?
Ou alors je fais tout sauter ?. :D

Et concernant (sur l'ancien) A2 et 2, si je les relies ensemble sur le nouveau en 1, cela devrait fonctionner, non?

Ou alors je me plante complètement ?
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Neutrino »

C'est quoi la référence de ton télérupteur connecté ?
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
Cyberdave78
Messages : 8
Inscription : 17 sept. 2022, 20:11

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Cyberdave78 »

Alors, la référence est visible ici :
https://m.fr.aliexpress.com/item/4001079760342.html
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Keros »

Cyberdave78, l'objet est donné avec un schéma de câblage. Ce n'est pas de l'électronique, l'électricité peut être un réel danger pour les biens et les personnes.

Si tu n'as pas les connaissances, je te recommande de te former pour les acquérir ou faire appel à un professionnel.

Dans ton cas, je vois trois solutions :
  • Tu retires des fils
  • Tu trouves un module compatible avec tes branchements
  • Tu adaptes tes interrupteurs pour qu'ils soient connectés (remplacement ou ajout d'un module)
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté

Message par Neutrino »

Mmmh, pas fan du truc chinois garantie 3 mois.
Ton télérupteur actuel est branché en standard.
Ici, ça demande de devier le câble des boutons poussoirs.
Perso, j'ai changé les miens par des Shelly 1 et Shelly plus 1.
Le câblage est simple et ça fonctionne en local, cloud possible mais pas obligatoire, flashable mais non nécessaire.
Et garantie 2 ans.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
Répondre