[LUA] Retour d'état portail
-
badaboum76
- Messages : 66
- Inscription : 01 oct. 2017, 20:14
Re: [LUA] Retour d'état portail
Rebonjour , merci pour la réponse rapide , je reviens du portail et j'ai pris différentes photos , motorisation et branchements que j'ai effectué. Je vais faire un schéma au propre.
Une adresse mail est-elle possible pour envoyer les photos et l'explication globale ?
Merci d'avance
Une adresse mail est-elle possible pour envoyer les photos et l'explication globale ?
Merci d'avance
Re: [LUA] Retour d'état portail
Tu peux mettre les infos sur le forum. Il y a l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages. Tu upload ton image, tu mets le curseur à l'endroit où tu veux la mettre dans ton texte et tu cliques sur Insérer.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: [LUA] Retour d'état portail
Tu peux toujours m'envoyer un MP ou un mail sur mon profil, mais en effet c'est sûrement mieux de tout détailler ici : tout le monde pourra se pencher sur ton problème pour t'aider et en plus la conversation pourra peut-être aussi aider par la suite d'autres dans le même cas... 
-
badaboum76
- Messages : 66
- Inscription : 01 oct. 2017, 20:14
Re: [LUA] Retour d'état portail
Ok , donc je résume : motorisation de portail coulissant somfy RTS Modèle slidymoove 600 ; le but étant de le piloter dans domoticz et d'avoir aussi un retour d'état, si il a par exemple été oublié d'être fermé etc...
J'ai donc acheté un FGBS222, un capteur magnétique filaire ( à inclure dans mon sabot lorsque le portail est fermé ) , un transfo 220V-12V ( pour le FGBS ) ; et il me restait un FGS212 ( pas un 211 , erreur de la part ).
J'avais suivi un exemple de cablage sur un site domotique bien connu ( d.......store )
Pour info : ma motorisation fonctionne parfaitement avec les télécommandes somfy , et le visiophone PHILIPS WELCOME EYE CONNECT 2 également pour la partie réception de sonnette sur nos smartphones.
Les FGS212 et FGBS222 sont parfaitement inclus dans domoticz
Vous trouverez en pièces jointes photos et schéma de cablage ,
Le problème est donc que lorsque je branche les sorties IN et Q du FGS212 vers les bornes 5 et 6 ( du moteur SOMFY ) , le contact déclenche bien l'ouverture ou la fermeture du portail ; mais non seulement les télécommandes n'opèrent plus mais en plus j'ai un défaut ( 4 clignotements rouges sur le boitier du portail ==> ce qui veut dire " court circuit sur START 5-6 ; vérifier les accessoires branchés sur START )
J'espère ne pas avoir été trop long.
Et merci d'avance pour votre aide
Bon apparemment je ne peux qu'insérer le schéma de cablage... bizarre
J'ai donc acheté un FGBS222, un capteur magnétique filaire ( à inclure dans mon sabot lorsque le portail est fermé ) , un transfo 220V-12V ( pour le FGBS ) ; et il me restait un FGS212 ( pas un 211 , erreur de la part ).
J'avais suivi un exemple de cablage sur un site domotique bien connu ( d.......store )
Pour info : ma motorisation fonctionne parfaitement avec les télécommandes somfy , et le visiophone PHILIPS WELCOME EYE CONNECT 2 également pour la partie réception de sonnette sur nos smartphones.
Les FGS212 et FGBS222 sont parfaitement inclus dans domoticz
Vous trouverez en pièces jointes photos et schéma de cablage ,
Le problème est donc que lorsque je branche les sorties IN et Q du FGS212 vers les bornes 5 et 6 ( du moteur SOMFY ) , le contact déclenche bien l'ouverture ou la fermeture du portail ; mais non seulement les télécommandes n'opèrent plus mais en plus j'ai un défaut ( 4 clignotements rouges sur le boitier du portail ==> ce qui veut dire " court circuit sur START 5-6 ; vérifier les accessoires branchés sur START )
J'espère ne pas avoir été trop long.
Et merci d'avance pour votre aide
Bon apparemment je ne peux qu'insérer le schéma de cablage... bizarre
-
badaboum76
- Messages : 66
- Inscription : 01 oct. 2017, 20:14
Re: [LUA] Retour d'état portail
Ouf, les fichiers joints
Pbs de grosseur et type de fichier
Pbs de grosseur et type de fichier
- Pièces jointes
-
- branchements boite à coté du portail 1.jpg (310.25 Kio) Consulté 2495 fois
-
- vue boitier somfy 1.jpg (215.74 Kio) Consulté 2495 fois
-
- Manuel bornier SOMFY slidymoove 600.jpg (216.81 Kio) Consulté 2495 fois
-
- Schéma de cablage 1.jpg (173.19 Kio) Consulté 2495 fois
Re: [LUA] Retour d'état portail
Oulà, tu n'aurais pas 12v entre Q et IN ? Si tu veux absolument utiliser le fgs, il faut prendre garde qu'il soit bien configuré en contact sec.
A ta place je mettrais juste le fgbs puisque tu as les sorties utilisables, et je l'alimenterais avec 7-9 où tu dois avoir 24v : ça supprime ton transfo et le fgs...
Après il te faudrait 2 capteurs filaires pour connaître tes 2 positions et éventuellement un transfo 24-5v ou 24-10v max, pour alimenter tes capteurs (pour mettre le mode "sonde analogique" et obtenir facilement le retour d'état...)
A ta place je mettrais juste le fgbs puisque tu as les sorties utilisables, et je l'alimenterais avec 7-9 où tu dois avoir 24v : ça supprime ton transfo et le fgs...
Après il te faudrait 2 capteurs filaires pour connaître tes 2 positions et éventuellement un transfo 24-5v ou 24-10v max, pour alimenter tes capteurs (pour mettre le mode "sonde analogique" et obtenir facilement le retour d'état...)
-
badaboum76
- Messages : 66
- Inscription : 01 oct. 2017, 20:14
Re: [LUA] Retour d'état portail
Pourquoi j'aurais du 12V entre Q et IN sur le FGS212 ? je ne comprends pas.. qu'est ce qui ne va pas dans mon branchement ?
Je sais je suis une bille en élec , désolé.
Je n'ai pas trop la possibilité d'aller installer un 2e capteur de fin de course pour la partie portail ouvert
Comment configure t'on le fgs en contact sec ?
Je viens de voir aussi dans la doc du portail ; concernant la partie raccordement d'un visiophone sur les bornes 5 et 6 : il est écrit " ne raccorder qu'un contact sec non alimenté" ... ça veut dire quoi ?
Merci
Je sais je suis une bille en élec , désolé.
Je n'ai pas trop la possibilité d'aller installer un 2e capteur de fin de course pour la partie portail ouvert
Comment configure t'on le fgs en contact sec ?
Je viens de voir aussi dans la doc du portail ; concernant la partie raccordement d'un visiophone sur les bornes 5 et 6 : il est écrit " ne raccorder qu'un contact sec non alimenté" ... ça veut dire quoi ?
Merci
Re: [LUA] Retour d'état portail
Pas de souci, l'électricité si on ne connait pas c'est pas toujours évident... D'ailleurs même quand on connaît un peu, mais qu'on lit mal les schémas fournis, ben on se gourre : effectivement je ne vois pas non plus pourquoi tu aurais 12v en sortie du fgs...
Je ne connais pas ce module, et en plus j'avais mal regardé : il semble bien qu'il soit en contact sec et il ne serait donc pas à l'origine du souci, désolé pour l'erreur d'aiguillage !
Ceci dit, même si il ne doit y avoir qu'un seul contact sec connecté à la platine, je ne vois pas pourquoi un second poserait souci : un contact sec n'est qu'un interrupteur entre 5 et 6 donc tu pourrais en mettre 10 que ça ne devrait pas poser souci...
(Pour le non alimenté c'est juste qu'il faut que ce soit bien un contact sec, c'est à dire qu'aucune tension ne doit être reliée aux bornes 5-6)
Pour tester l'origine du souci je ferais 2 essais :
- fgs débranché, un bout de fil dénudé des deux côtés et tu touches 5-6 : si ton portail s'active sans erreur alors le pb vient du fgs
- si même problème, un essai en enlevant le portier vidéo mais avec le fgs, tu touches encore 5-6 : si ça fonctionne alors le portier est en cause et ne supporterait pas un autre contact sec (ça serait très surprenant électriquement parlant...)
Pour le second capteur, c'est dommage effectivement parce qu'il te manquera une info pour être sûr de la position du portail.
Encore une fois difficile sans être devant, mais peut-être que si tu mets un capteur à gauche (en imaginant que tu es au-dessus de la crémaillère) l'aimant venant en face quand le portail est fermé et un autre capteur à droite, au pire un peu décalé avec l'aimant à l'autre bout de la crémaillère, en face quand le portail est ouvert ? (Je ne sais pas si je suis très clair là...
)
Si tu as un multimètre, tu peux aussi tester la tension entre in et q lors de l'activation : elle doit toujours être nulle.
Et tu peux alors aussi en profiter pour mesurer la tension entre 7 et 9 : tu dois avoir 24v continu environ (ce qui te permettrait d'alimenter le fgbs et ainsi de simplifier grandement ton installation... J'insiste mais plus le système est simple plus il sera fiable et facile à maintenir par la suite
).
Si tu n'en n'as pas, vu que tu as l'air de bricoler quand même un peu l'investissement sera vite rentabilisé (quelques euros pour un modèle de base, chez action par exemple...).
Ah et en regardant tes photos, revérifie bien tes câblages : il semble que le IN du fgs ne soit pas connecté... (Pourrait être une source de problème)
Je ne connais pas ce module, et en plus j'avais mal regardé : il semble bien qu'il soit en contact sec et il ne serait donc pas à l'origine du souci, désolé pour l'erreur d'aiguillage !
Ceci dit, même si il ne doit y avoir qu'un seul contact sec connecté à la platine, je ne vois pas pourquoi un second poserait souci : un contact sec n'est qu'un interrupteur entre 5 et 6 donc tu pourrais en mettre 10 que ça ne devrait pas poser souci...
Pour tester l'origine du souci je ferais 2 essais :
- fgs débranché, un bout de fil dénudé des deux côtés et tu touches 5-6 : si ton portail s'active sans erreur alors le pb vient du fgs
- si même problème, un essai en enlevant le portier vidéo mais avec le fgs, tu touches encore 5-6 : si ça fonctionne alors le portier est en cause et ne supporterait pas un autre contact sec (ça serait très surprenant électriquement parlant...)
Pour le second capteur, c'est dommage effectivement parce qu'il te manquera une info pour être sûr de la position du portail.
Encore une fois difficile sans être devant, mais peut-être que si tu mets un capteur à gauche (en imaginant que tu es au-dessus de la crémaillère) l'aimant venant en face quand le portail est fermé et un autre capteur à droite, au pire un peu décalé avec l'aimant à l'autre bout de la crémaillère, en face quand le portail est ouvert ? (Je ne sais pas si je suis très clair là...
Si tu as un multimètre, tu peux aussi tester la tension entre in et q lors de l'activation : elle doit toujours être nulle.
Et tu peux alors aussi en profiter pour mesurer la tension entre 7 et 9 : tu dois avoir 24v continu environ (ce qui te permettrait d'alimenter le fgbs et ainsi de simplifier grandement ton installation... J'insiste mais plus le système est simple plus il sera fiable et facile à maintenir par la suite
Si tu n'en n'as pas, vu que tu as l'air de bricoler quand même un peu l'investissement sera vite rentabilisé (quelques euros pour un modèle de base, chez action par exemple...).
Ah et en regardant tes photos, revérifie bien tes câblages : il semble que le IN du fgs ne soit pas connecté... (Pourrait être une source de problème)
-
badaboum76
- Messages : 66
- Inscription : 01 oct. 2017, 20:14
Re: [LUA] Retour d'état portail
Rebonjour , on va commencer par la fin : que le IN du FGS212 ne soit pas branché , c'est normal ( puisque ça fout le brin quand tout est branché ).
Concernant les tests, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, pas possible il pleut de trop toute la journée ; donc je regarde demain soir après le boulot.
Pour l'info principal , tu me garantis donc , qu'avec uniquement le FGBS222 branché ( avec installation d'un 2e capteur pour avoir l'info du portail ouvert ==> je vais voir comment je peux l'installer ) , je pourrais avoir à la fois dans domoticz : et la position du portail ( ouvert/fermé/fermeture partielle ) et aussi actionner dans domoticz cette ouverture ou fermeture sous forme de bouton ?
Si cela est possible tant mieux, comment se passe donc le branchement du FGBS222 dans ce cas alors ?
Concernant les tests, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, pas possible il pleut de trop toute la journée ; donc je regarde demain soir après le boulot.
Pour l'info principal , tu me garantis donc , qu'avec uniquement le FGBS222 branché ( avec installation d'un 2e capteur pour avoir l'info du portail ouvert ==> je vais voir comment je peux l'installer ) , je pourrais avoir à la fois dans domoticz : et la position du portail ( ouvert/fermé/fermeture partielle ) et aussi actionner dans domoticz cette ouverture ou fermeture sous forme de bouton ?
Si cela est possible tant mieux, comment se passe donc le branchement du FGBS222 dans ce cas alors ?
Re: [LUA] Retour d'état portail
Ok je comprends mieux du coup...
Sinon oui, je te confirme, puisque c'est comme ça que je fais chez moi
- Pour le câblage :
- Pour la configuration :
20. -> Analog input without internal pull-up
21. -> Analog input without internal pull-up
63. -> 5 (reporte tout changement de valeur des capteurs supérieur à 0,5V : quand ton capteur se ferme, il passe de 0v à la valeur de ton alimentation, donc normalement plus que 0,5V...)
154 et 155. -> contacts normally open (seul 154 te sert pour toi puisque tu n'a à priori pas de contact spécifique "piéton")
156 et 157. -> 5 (impulsion de 0,5s pour activer le portail, encore une fois ici seul 156 devrait t'être utile)
Le reste à vérifier mais j'ai laissé par défaut.
Avec tout ça, et le petit script (à adapter dans ton cas pour gérer l'ouverture piéton, certainement en ajoutant une seconde impulsion après un délai défini...), mon portail sur mon interface se résume à ça : Avec une petite icône réalisée à partir des plans de mon portail
(Et avec ça madame est contente parce que c'est tout facile à utiliser !
)
Prends le temps de faire les tests que je t'ai indiqué avant de te lancer : tu sauras où tu vas comme ça et tu pourras avancer plus sereinement.
Je ne sais pas d'où tu es, mais ici pareil : je vais rester à l'abri pour aujourd'hui vu le temps !!
Sinon oui, je te confirme, puisque c'est comme ça que je fais chez moi
- Pour le câblage :
- Pour la configuration :
20. -> Analog input without internal pull-up
21. -> Analog input without internal pull-up
63. -> 5 (reporte tout changement de valeur des capteurs supérieur à 0,5V : quand ton capteur se ferme, il passe de 0v à la valeur de ton alimentation, donc normalement plus que 0,5V...)
154 et 155. -> contacts normally open (seul 154 te sert pour toi puisque tu n'a à priori pas de contact spécifique "piéton")
156 et 157. -> 5 (impulsion de 0,5s pour activer le portail, encore une fois ici seul 156 devrait t'être utile)
Le reste à vérifier mais j'ai laissé par défaut.
Avec tout ça, et le petit script (à adapter dans ton cas pour gérer l'ouverture piéton, certainement en ajoutant une seconde impulsion après un délai défini...), mon portail sur mon interface se résume à ça : Avec une petite icône réalisée à partir des plans de mon portail
Prends le temps de faire les tests que je t'ai indiqué avant de te lancer : tu sauras où tu vas comme ça et tu pourras avancer plus sereinement.
Je ne sais pas d'où tu es, mais ici pareil : je vais rester à l'abri pour aujourd'hui vu le temps !!