Message par yvesjose »

Bonjour L'Arsène

J'ai recompilé la version ci-jointe,
J'avais peut-être un peu trop simplifié la précédente.
Si tu t'insères au niveau de l'éclairage public n'oublie pas de mettre "true" le flag éclairage public (ligne 84).

Code : Tout sélectionner

int Ecl_public = true;    // un flag qui inhibe le décodage de l'éclairage public
Pour EJP mon décodage est théorique car les trames sont rares, j'essayerai de les capter quand il fera plus froid pour vérifier le bon fonctionnement.

Cordialement
YJB
Pulsadis_Dz_Lite.zip
(5.47 Kio) Téléchargé 231 fois
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
L'Arsène
Messages : 51
Inscription : 06 févr. 2019, 18:57
Localisation : Grand EST

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par L'Arsène »

Bonjour Yves,

Merci pour le PRG et les détails.
Je reprends mes essais.

Cordialement.
L'Arsène.
cvfe13
Messages : 2
Inscription : 29 nov. 2022, 20:12

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par cvfe13 »

Bonjour
Le contrat EJP n'est plus commercialisé depuis belle lurette, mais j'ai encore la chance de bénéficier de ce type de contrat.
Ayant domotisé une partie de mes équipements électriques, ma box domotique récupérait la couleur du jour et du lendemain pour la gestion du chauffe-eau et du chauffage.
Mais tous les ans, je dois remettre à jour le script de récupération de la couleur, EDF ne proposant plus comme pour tempo le suivi de jours écoulés
https://particulier.edf.fr/services/res ... erte=TEMPO
ni la couleur du jour et du lendemain
https://particulier.edf.fr/services/res ... 2022-11-30

Ayant déjà quelques Wemos D1 mini et Arduino dans mon système domotique, je me posais la question si le montage proposé proposé en page 1 était suffisant pour décoder l'info Pulsadis.
Dans mon cas en l’occurrence, je ne recherche que les infos relatives à l'EJP. Couleur du jour, du lendemain ainsi que début et fin de la période.
Et comment récupérer l'information autrement que sur le moniteur série ?

Merci
yvesjose
Messages : 55
Inscription : 16 déc. 2019, 10:17

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par yvesjose »

Bonjour cvfe13,

Je veux bien regarder ton sujet pour l'EJ, mais donne moi des infos: quel logiciel de domotique utilises-tu, sur quel machine.
Utilises-tu "tasmota" sur des ESP8266 (Wemos D1 mini).
Le montage citée en début fonctionne très bien je l'utilise pour tout mes test aussi bine sur Uno, Nano ou sur des Node Mcu ESP6266.
Utilises-tu Mqtt. renseigne les infos matériel et logiciel dans ton profil.

A partir du schéma joint j'ai déjà testé l'envoi vers domoticz via Tamota et Mqtt via WIFI.
Schematic_Pulsadis_2022-12-02.png
Cdlt
YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
cvfe13
Messages : 2
Inscription : 29 nov. 2022, 20:12

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par cvfe13 »

Bonsoir yvesjose

Merci de ta réponse...
Concernant ma domotique, j'ai une box eedomus qui gère mes périphériques en Z-wave et quelques périphériques en RF. J'ai aussi une Jeedom qui gère les périphériques en Zigbee et mes scenarios.
Mes modules esp8266 (Wemos D1 mini) sont principalement sous EspEasy. Je les utilise comme capteurs de température, humidité, qualité de l'air(particules fines PM1,PM10), commande de relais, mesure de puissance (PZEM-o4).
Je n'utilise pas MQTT, mais je pense que cela devient incontournable. Jeedom a un plugin client MQTT et j'ai un petit serveur qui tourne H24 ou je peux installer le broker.

J'ai un peu de mal à saisir le fonctionnement de ton montage.
Faut-il un Arduino Nano ET un Esp8266 ? Un esp ou un NodeMCU seul ne suffit-il pas ?

En utilisant l'IDE Arduino, le code Pulsadis_Dz_esp8266.ino doit-il être téléversé dans le nano ou dans l'ESP ?

Au départ, je pensais récupérer les infos EJP par exemple :
-1 Led verte sur une sortie Dx pour les jours Heures Normales
-1 Led rouge sur une sortie Dy pour les jours Pointes Mobiles
-1 Led rouge clignotante sur une sortie Dz pour les PM le lendemain
pour reproduire à peu de choses près mon boitier matériel.
Mais effectivement, l'utilisation de MQTT serait plus simple.

Merci pour ton aide
yvesjose
Messages : 55
Inscription : 16 déc. 2019, 10:17

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par yvesjose »

Bonjour cvfe13,

Le schéma que j'ai fourni correspond à un décodage de pulsadis par un Nano ou un Uno et transmission en série vers un module esp8266 (Wemos mini, Node MCU Sonoff) supportant Tasmota et avec une "Rule" sous tasmota qui lance un publish vers MQTT. (Nota le Nano est alimenté par le Node Mcu)

Le code "Pulsadis_Dz_esp8266.ino" est pour décoder pulsadis sur un ESP au lieu d'un AVR. Ce programme fonctionnant en interruption permanente pour détecter les trames il laisse peu de temps (a part des GPIO) pour du code en plus d'où l'envoi vers le liaison série. En plus ça permet de garder les traces dans ma domotique et d'envoyer un mail à chaque changement d'état (pour Tempo dans mon cas). Le code pour nano ou uno c'est "Pulsadis_Dz_lite.ino"
Personnellement je continue à suivre les demande sur ce sujet mais je ne l'utilise plus je récupère les infos que j'ai besoin via site EDF, RTE et la connexion à mon compteur Linky ou je suis ma consommation.

Cdlt
YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
L'Arsène
Messages : 51
Inscription : 06 févr. 2019, 18:57
Localisation : Grand EST

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par L'Arsène »

Bonjour Yves José,

Suite aux essais concernant l'éclairage public et les informations EJP, toutes les messages , par exemple " case 0x0802:
Ejp_message += "Debut EJP"; // Bit 5 & 15 " sont concernés en quelques minutes après la mise en sce du programme.

Voudrais tu faire un essais de ton programme pour comparaison ?

Cordialement.
L'Arsène.
yvesjose
Messages : 55
Inscription : 16 déc. 2019, 10:17

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par yvesjose »

Bonjour L'Arsène,

J'ai relancé mon programme (le dernier que j'ai diffusé) et tout semble fonctionner normalement.
A la mise sous tension la trame est vierge les seuls infos qui sont forcées à la mise en service sont les heures creuses ACDE pour en cas de coupures redémarrer le jour nuit pour les cumulus, tout redeviens normale à la première trame OK.
Etant passé en Tempo Rouge j'en ai profité pour surveiller les infos EJP qui me semblaient correctes bien qu'avec seulement 2 bits le fonctionnement est particulier par rapport à tempo.
Pour EJP il faudrait une monter mémoire avec l'info "Début EJP" que l'on retombe avec "Fin EJP" car les nouvelles infos du lendemain arrivent dans l'après-midi. En pièce jointe mon relevé via ma domotique en Mqtt.
Infos_Pulsadis.jpg
Infos_Pulsadis.jpg (136.08 Kio) Consulté 2704 fois
Il faut lire de bas en haut

Cdlt YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
L'Arsène
Messages : 51
Inscription : 06 févr. 2019, 18:57
Localisation : Grand EST

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par L'Arsène »

Bonsoir Yves José,

Merci beaucoup pour ta réponse.
Je suppose que mon problème est situé du coté du signal analogique !
Je vais branché mon oscillo pour vérification.

Bonne soirée.
L'Arsène.
DURAM49
Messages : 5
Inscription : 24 janv. 2023, 10:38

Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)

Message par DURAM49 »

Bonjour,

je tente désespérément de faire ce circuit pour allumer des leds correspondants à la tarification du jour et celle du lendemain.
Malheureusement je ne parviens pas avoir de réponses sur le terminal série de l'IDE ARDUINO ("NONE" partout).
Pouvez-vous me confirmer les points suivants:
- L'alimentation doit être en alternatif ou en continu??? 2V ou 3v ??
- Est-ce que le compteur linky laisse passer les trames pulsadis ?
- La présence de CPL dans la maison peut-il être la cause de mon problème ?
- Les trames sont envoyés en permanence ou y-a-t-il des horaires ?
Merci pour vos précieuses réponses.