[Résolu] Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
En tous les cas, vu le Model TS0001 , le power_state devrait etre configurable.
le paramètre c'est: PowerOnAfterOffOn
la syntaxe correcte doit etre:
{ "PowerOnAfterOffOn": 255 }
Pour ce qui est de ton problème:
1) quelle est ma version du plugin ?
2) est-ce qu'il y a des erreurs dans les Logs du plugin ( Logs/PluginZigbee-xx.log )
3) est-ce qu'il y a des erreurs dans les logs de domoticz
4) peux-tu me donner le fichier export.json ( Liste des objects RAW) ?
le paramètre c'est: PowerOnAfterOffOn
la syntaxe correcte doit etre:
{ "PowerOnAfterOffOn": 255 }
Pour ce qui est de ton problème:
1) quelle est ma version du plugin ?
2) est-ce qu'il y a des erreurs dans les Logs du plugin ( Logs/PluginZigbee-xx.log )
3) est-ce qu'il y a des erreurs dans les logs de domoticz
4) peux-tu me donner le fichier export.json ( Liste des objects RAW) ?
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Je retrouve ça dans la log Domoticz (après avoir fait un copier/coller de ta ligne de paramètre qui était équivalente à la mienne) :
J'ai l'impression qu'il attend un caractère en fin de ligne qui n'est pas bon ?
Dans la log du pluggin j'ai :
Pour la version du plugin, je l'ai installée semaine dernière via le tuto et je n'arrive pas à trouver comment la voir. Peux-tu me donner la procédure ?
Idem pour le export.json, comment est-ce que je réalise cette opération ?
Merci d'avance !
Code : Tout sélectionner
2022-12-30 19:50:34.093 Error: Passerelle ZIgbee: (Passerelle ZIgbee) When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
2022-12-30 21:16:39.372 Error: Passerelle ZIgbee: (Passerelle ZIgbee) When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '' - unexpected EOF while parsing (<string>, line 0).Dans la log du pluggin j'ai :
Code : Tout sélectionner
2022-12-30 19:10:45,908 INFO : [ ZigpyCom_12 0] ZNP Radio manufacturer: Texas Instruments
2022-12-30 19:10:45,917 INFO : [ ZigpyCom_12 0] ZNP Radio board model: CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
2022-12-30 19:10:45,918 INFO : [ ZigpyCom_12 0] ZNP Radio version: 3.3
2022-12-30 19:10:45,919 INFO : [ ZigpyCom_12 0] extract_versioning_for_plugin Model: CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (build 20220219) Manuf: Texas Instruments
2022-12-30 19:10:45,926 INFO : [ ZigpyCom_12 0] extract_versioning_for_plugin 20 22 0219 Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
2022-12-30 19:10:45,933 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Network settings
2022-12-30 19:10:45,934 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Channel: 15
2022-12-30 19:10:45,935 INFO : [ ZigpyCom_12 0] PAN ID: 0x8E24
2022-12-30 19:10:45,939 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Extended PAN ID: 75:97:ef:3d:3f:46:64:df
2022-12-30 19:10:45,941 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Device IEEE: 00:12:4b:00:24:c9:89:ef
2022-12-30 19:10:45,947 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Device NWK: 0x0000
2022-12-30 19:10:45,951 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Number of devices recently active in Zigate = 1
2022-12-30 19:10:45,959 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] [00] DevID: 00 Network addr: ae62 IEEE: a4c138e88e7239ba LQI: 000 power: ff Model: TS0001 ( Cumulus )
2022-12-30 19:10:45,968 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Decode8010 20220219Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
2022-12-30 19:10:45,973 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Decode8010 Major: 20 Minor: 0219 Full: Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
2022-12-30 19:10:45,975 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp)
2022-12-30 19:10:45,976 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Installer Version Number: Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
2022-12-30 19:10:45,977 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Branch Version: ==> CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp) <==
2022-12-30 19:10:45,980 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Zigbee Coordinator ieee: 00124b0024c989ef , short addr: 0000
2022-12-30 19:10:45,981 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Network state UP, PANID: 8e24 extPANID: 0x7597ef3d3f4664df Channel: 15
2022-12-30 19:10:53,057 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-12-30 19:10:53,086 INFO : [ ZigpyCom_12 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1672423853.0549843, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-12-30 19:10:53,088 INFO : [ ZigpyCom_12 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: znp for node: None
2022-12-30 19:10:53,090 INFO : [ ZigpyCom_12 0] Calling self.app.permit(time_s=0, node=None )
2022-12-30 19:10:53,123 INFO : [ZigpyForwarder_12 0] Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-12-30 19:10:53,173 INFO : [ ZigpyCom_12 0] returning from the self.app.permit(time_s=0, node=None )
2022-12-30 19:10:58,063 INFO : [ MainThread 0] Switch Blue Led On
2022-12-30 19:10:58,068 INFO : [ MainThread 0] coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-12-30 19:10:58,818 INFO : [ MainThread 0] ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-12-30 19:10:58,820 INFO : [ MainThread 0] Plugin with Zigpy, Coordinator CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp) firmware Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219) correctly initialized
2022-12-30 19:13:09,177 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '' - unexpected EOF while parsing (<string>, line 0).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:29:22,916 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:36:58,434 INFO : [ MainThread 0] Relationship - Zigbee Coordina (0000) - Cumulus (ae62) 100 Router
2022-12-30 19:42:21,906 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:43:07,039 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:43:14,756 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:43:44,697 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 19:50:34,094 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '{ “PowerOnAfterOffOn”: 0 }' - invalid character in identifier (<string>, line 1).
Make sure to use JSON syntax
2022-12-30 21:16:23,597 INFO : [ MainThread 0] Erase Log History
2022-12-30 21:16:39,372 ERROR : [ MainThread] When updating Device Management, Device: Cumulus/ae62 got a wrong Parameter syntax for '' - unexpected EOF while parsing (<string>, line 0).
Idem pour le export.json, comment est-ce que je réalise cette opération ?
Merci d'avance !
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Oui, tu as une erreur de syntaxe dans les paramètres. Tu peux nous faire un copier-coller de ce que tu as mis ?
La version du plugin est inscrite en bas du WebUI.
Pour l'export JSON raw, c'est dans le menu outils Info dans le wiki.
PS : attention au nom que tu as mis pour ton Plugin : j'y vois un espace, ce qui n'est pas recommandé
La version du plugin est inscrite en bas du WebUI.
Pour l'export JSON raw, c'est dans le menu outils Info dans le wiki.
PS : attention au nom que tu as mis pour ton Plugin : j'y vois un espace, ce qui n'est pas recommandé
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Merci pour tes explications !
- Je viens de modifier le nom du plugin en remplaçant l'espace par un "_" (Passerelle_Zigbee)
- En paramètre j'ai fait un copier/coller de ce que m'a donné pipiche : { "PowerOnAfterOffOn": 255 }
Quand je sauvegarde (deux fois), il retient bien au final le paramètre mais je le vois "légèrement transformé" en : {'PowerOnAfterOffOn': 255}
- Version Plugin: 6.3.008
- Liste des objets RAW :
- Je viens de modifier le nom du plugin en remplaçant l'espace par un "_" (Passerelle_Zigbee)
- En paramètre j'ai fait un copier/coller de ce que m'a donné pipiche : { "PowerOnAfterOffOn": 255 }
Quand je sauvegarde (deux fois), il retient bien au final le paramètre mais je le vois "légèrement transformé" en : {'PowerOnAfterOffOn': 255}
- Version Plugin: 6.3.008
- Liste des objets RAW :
Code : Tout sélectionner
0:
Status: ""
RIA: "10"
Neighbours: Array[2] [{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":"29/12/2022 10:14:21","Time":"29/12/2022 10:14:21","Devices":[{"ae62":{"_relationshp":"Child","_devicetype":"Router","_depth":1,"_lnkqty":148,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"a4c138e88e7239ba","_permitjnt":"??"}}]},{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":"30/12/2022 17:44:50","Time":"30/12/2022 17:44:50","Devices":[{"ae62":{"_relationshp":"Sibling","_devicetype":"Router","_depth":255,"_lnkqty":100,"_rxonwhenidl":"??","_IEEE":"a4c138e88e7239ba","_permitjnt":"??"}}]}]
Ep: Object {"00":{},"02":{"0000":{}},"01":{"0000":{},"0006":{},"000a":{},"0019":{},"0501":{},"0001":{},"0020":{},"0500":{},"0502":{}}}
Version: "3"
ZDeviceName: "Zigbee Coordinator"
IEEE: "00124b0024c989ef"
LogicalType: "Coordinator"
PowerSource: "Main"
NeighbourTableSize: 1
AssociatedDevices: Array[0] []
RoutingTable: Array[2] [{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"29/12/2022 10:14:21","Time":"29/12/2022 10:14:21","RoutingTableTableSize":1,"Devices":[{"ae62":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"ae62"}}]},{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"30/12/2022 17:44:50","Time":"30/12/2022 17:44:50","RoutingTableTableSize":1,"Devices":[{"ae62":{"Status":"Active (0)","MemoryConstrained":0,"ManyToOne":0,"RouteRecordRequired":0,"NextHopNwkId":"ae62"}}]}]
Health: "Live"
ConsistencyCheck: ""
LQI: Object {}
Max Buffer Size: "50"
Max Rx: "00a0"
Max Tx: "00a0"
macapa: "8f"
bitfield: "4000"
server_mask: "2c01"
descriptor_capability: "00"
Manufacturer: "0000"
DeviceType: "FFD"
ReceiveOnIdle: "On"
Stamp: Object {"LasteSeen":{},"Time":"2022-12-30 22:47:16","MsgType":"8002","time":1672436836.8003364,"LastSeen":"30/12/2022 22:47:16"}
SQN: "00"
Model: "CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp)"
NwkID: "0000"
1:
Version: "3"
ZDeviceName: "Cumulus"
Status: "inDB"
SQN: "07"
Ep: Object {"01":{"0000":{"0004":"_TZ3000_tqlv4ug4","0005":"TS0001","0000":"3","0001":"70","0002":"0","0003":"1","0007":"1"},"0004":{},"0005":{},"0006":{"4001":"0","4002":"0","8002":"1","0000":"00"},"0019":{"0001":"ffffffff","0002":"00000046","0003":"0002","0004":"ffffffff","0005":"ffff","0006":"00","0007":"1141","0008":"ffff","0009":"0000"},"Type":"Switch","ClusterType":{"24152":"Switch"},"e000":{"d003":"AAAA","d001":"06","d002":"0a"},"e001":{"d030":0,"d000":0,"d001":"00000000","d002":"0","d003":"0","d004":"0","d005":"0"}}}
Heartbeat: "31"
RIA: "0"
LQI: 105
Battery: Object {}
Model: "TS0001"
ForceAckCommands: Array[0] []
MacCapa: "8e"
IEEE: "a4c138e88e7239ba"
Type: "Switch"
ProfileID: "0104"
ZDeviceID: "0100"
App Version: "70"
Attributes List: Object {}
DeviceType: "FFD"
HW Version: "1"
Last Cmds: Array[0] []
LogicalType: "Router"
Manufacturer: 1002
Manufacturer Name: "_TZ3000_tqlv4ug4"
NbEp: "2"
PowerSource: "Main"
ReadAttributes: Object {"Ep":{"01":{"0019":{"TimeStamp":"29/12/2022 10:11:08","iSQN":{"0001":"0c","0002":"0c","0003":"0c","0004":"0d","0005":"0d","0006":"0d","0007":"0e","0008":"0e","0009":"0e","000a":"0f"},"Attributes":{"0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0006":"00","0007":"00","0008":"00","0009":"00","000a":"86"},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":"30/12/2022 22:51:47","iSQN":{"0000":"07"},"Attributes":{"4001":"00","4002":"00","8002":"00","0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0000":{"TimeStamp":"29/12/2022 10:11:10","iSQN":{"0000":"0f","0001":"11","0002":"11","0003":"12","0004":"12","0005":"12","0007":"13"},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}},"e000":{"TimeStamp":"30/12/2022 22:51:00","iSQN":{},"Attributes":{"d003":"00","d001":"00","d002":"00"},"ZigateRequest":{}},"e001":{"TimeStamp":"30/12/2022 22:51:00","iSQN":{},"Attributes":{"d030":"00","d000":"00","d001":"00","d002":"00","d003":"00","d004":"00","d005":"00"},"ZigateRequest":{}}}}}
ReceiveOnIdle: ""
Stack Version: "0"
Stamp: Object {"time":1672437107.2279027,"Time":"2022-12-30 22:51:47","MsgType":"8100","LastSeen":"30/12/2022 22:51:47","LastPing":1672394183}
ZCL Version: "3"
Health: "Live"
CertifiedDevice: true
ConfigSource: "DeviceConf"
NeighbourTableSize: 1
WriteAttributes: Object {"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"e000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"e001":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}}
BindingTable: Object {"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"29/12/2022 10:11:06","BindingTableSize":2,"Devices":[{"a4c138e88e7239ba":{"sourceEp":"01","Cluster":"0006","targetIEEE":"00124b0024c989ef","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"a4c138e88e7239ba":{"sourceEp":"01","Cluster":"0019","targetIEEE":"00124b0024c989ef","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}}]}
Epv2: Object {"01":{"ClusterIn":{"0003":{},"0004":{},"0005":{},"0006":{},"0702":{},"0b04":{},"e000":{},"e001":{},"0000":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0100"},"f2":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}}
Param: Object {"PowerOnAfterOffOn":255}
RoutingTable: Array[0] []
Capability: Array[5] ["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"]
ReadConfigureReporting: Object {"Ep":{"01":{"0006":{"0000":{"TimeStamp":"30/12/2022 09:33:18","Status":"00","DataType":"10","MinInterval":"0001","MaxInterval":"012c"}}}},"TimeStamp":"30/12/2022 09:33:18"}
Neighbours: Array[2] [{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":"29/12/2022 10:14:21","Time":"29/12/2022 10:14:21","Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Parent","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":85,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b0024c989ef","_permitjnt":"??"}}]},{"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":"30/12/2022 17:44:50","Time":"30/12/2022 17:44:50","Devices":[{"0000":{"_relationshp":"Parent","_devicetype":"Coordinator","_depth":0,"_lnkqty":48,"_rxonwhenidl":"Rx-On","_IEEE":"00124b0024c989ef","_permitjnt":"??"}}]}]
Bind: Object {"01":{"0006":{"Target":"0000","Stamp":"29/12/2022 10:11:06","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"07"},"0019":{"Target":"0000","Stamp":"29/12/2022 10:11:06","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"08"}}}
ConfigureReporting: Object {"Ep":{"01":{"0006":{"TimeStamp":"29/12/2022 10:11:05","iSQN":{"0000":"0b"},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}}}}}
ConsistencyCheck: "ok"
ZCLSQN: "07"
RollingLQI: Array[11] [109,109,105,109,109,109,105,116,116,105,105]
CheckParam: false
ZCL-IN-SQN: Object {"0006":"d7","e001":"d8","e000":"d6","000a":"d1"}
SQN_000a: "d1"
NwkID: "ae62"Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Maintenant que le paramètre conserve sa valeur, est-ce que ton module se remet comme tu veux après coupure ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Alors deux choses :
1- je viens de comprendre l'origine de l'erreur EOF : quand j'ai enlevé le paramètre tout à l'heure, j'ai tout supprimé à la place de laisse {} dans la zone (et le plugin n'aime pas ça);
2- Quand je positionne le paramètre "{'PowerOnAfterOffOn': 255}" (et idem avec la valeur 0 pour mettre à off), il est bien pris en compte (et conservé dans l'interface) et je n'ai aucune erreur dans les logs (domoticz comme pluggin) mais ça ne fonctionne quand même pas. Au démarrage mon relai se positionne sur On et n'en sort pas...
1- je viens de comprendre l'origine de l'erreur EOF : quand j'ai enlevé le paramètre tout à l'heure, j'ai tout supprimé à la place de laisse {} dans la zone (et le plugin n'aime pas ça);
2- Quand je positionne le paramètre "{'PowerOnAfterOffOn': 255}" (et idem avec la valeur 0 pour mettre à off), il est bien pris en compte (et conservé dans l'interface) et je n'ai aucune erreur dans les logs (domoticz comme pluggin) mais ça ne fonctionne quand même pas. Au démarrage mon relai se positionne sur On et n'en sort pas...
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Est-ce que tu peux silplement mettre le fichier s'il te plaît. le copier-coller n'est pas utilisable. Merci d'avance
peux-tu basculer sur la branche de dev
et voir ce que ca donne avec 0 pour le Off
peux-tu basculer sur la branche de dev
Code : Tout sélectionner
git pull
git checkout dev
git pullRe: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Bonjour Pipiche,
Voici le fichier: Pour la bascule sur la branche de dev, je peux le faire en tapant les commandes que tu m'as envoyées. Y-a-t-il une contre-indication ensuite (ex: certains bugs non encore traités ou autre) ? Pourrais-je revenir sur la branche stable sans difficulté ?
Très bonne journée !
Voici le fichier: Pour la bascule sur la branche de dev, je peux le faire en tapant les commandes que tu m'as envoyées. Y-a-t-il une contre-indication ensuite (ex: certains bugs non encore traités ou autre) ? Pourrais-je revenir sur la branche stable sans difficulté ?
Très bonne journée !
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Pipiche a fait une correction hier soir sur la branche dev, c'est pour cela qu'il te demande de passer dessus. Il n'y a pas grand-chose de plus par rapport à la dernière stable puisque la dernière version stable est sortie il y a quelques jours. Si les versions de dev sont buguées, elles ne le restent pas longtemps.
Dans ton cas, tu peux passer sur la branche dev sans grosses craintes. Tu valides la modif de Pipiche et tu restes sur cette version de dev, tant qu'une nouvelle version stable ne sera pas sortie. Tu évites ainsi le risque de tomber sur un bug. Et quand la prochaine version stable sortira, le correctif que vient de faire Pipiche sera dedans, tu pourras revenir sur la branche stable6.
La commande sera :
Dans ton cas, tu peux passer sur la branche dev sans grosses craintes. Tu valides la modif de Pipiche et tu restes sur cette version de dev, tant qu'une nouvelle version stable ne sera pas sortie. Tu évites ainsi le risque de tomber sur un bug. Et quand la prochaine version stable sortira, le correctif que vient de faire Pipiche sera dedans, tu pourras revenir sur la branche stable6.
La commande sera :
Code : Tout sélectionner
git pull
git checkout stable6
git pullComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: Relais Zigbee qui passe à On en cas de coupure de courant
Merci Keros !
Je viens de passer sur la branche de dev (Plugin: 6.4.113) et ça fonctionne !
Le paramétrage est bien pris en compte pour les 3 valeurs 0 (sur off au redémarrage), 1 (sur On au redémarrage)et sur 255 (état précédent) !!!
Un grand merci à vous deux pour votre aide, je peux supprimer mon deuxième bouton et mon script Lua !
@Pipiche, tu peux donc valider la modification que tu as réalisée, elle fonctionne parfaitement.
Je vous tiendrai au courant si je constatais des dysfonctionnements.
Très bonne journée et encore merci à tous les deux !
Je viens de passer sur la branche de dev (Plugin: 6.4.113) et ça fonctionne !
Le paramétrage est bien pris en compte pour les 3 valeurs 0 (sur off au redémarrage), 1 (sur On au redémarrage)et sur 255 (état précédent) !!!
Un grand merci à vous deux pour votre aide, je peux supprimer mon deuxième bouton et mon script Lua !
@Pipiche, tu peux donc valider la modification que tu as réalisée, elle fonctionne parfaitement.
Je vous tiendrai au courant si je constatais des dysfonctionnements.
Très bonne journée et encore merci à tous les deux !