[Résolu] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

[Résolu] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par Bibi49 »

Bonjour,

Un module wiser pour volet roulant "non optimisé" dans le plugin et non visible dans Configuration/Dispositifs/inutilisés (idem dans tout les dispositifs) depuis Domoticz.

Ma configuration
DomoticZ 2023.1
RPI B+ Bullseye
Py ver 3.9.2
Conbee2 USB
FW deCONZ 0x26780700
plugin 6.3.011 stable

Log de Domoticz

Code : Tout sélectionner

2023-03-16 12:25:04.927 Conbee2: --> New device: 9a62
2023-03-16 12:25:08.163 Status: Conbee2: [1] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:08.181 Status: Conbee2: [1] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:13.165 Status: Conbee2: [2] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:13.170 Status: Conbee2: [2] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:14.921 Conbee2: Assisted Pairing: Polling: ['9a62']
2023-03-16 12:25:14.921 Conbee2: --> New device: 9a62
2023-03-16 12:25:18.155 Status: Conbee2: [3] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:18.161 Status: Conbee2: [3] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:23.165 Status: Conbee2: [4] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:23.171 Status: Conbee2: [4] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:25.103 Conbee2: Assisted Pairing: Polling: ['9a62']
2023-03-16 12:25:25.104 Conbee2: --> New device: 9a62
2023-03-16 12:25:28.143 Status: Conbee2: [5] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:28.192 Status: Conbee2: [5] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:33.106 Status: Conbee2: [6] NEW OBJECT: 9a62 Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-16 12:25:33.111 Status: Conbee2: [6] NEW OBJECT: 9a62 Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-16 12:25:33.099 Error: Conbee2: [6] NEW OBJECT: 9a62 Not able to get all needed attributes on time
2023-03-16 12:25:33.100 Error: Conbee2: processNotinDB - not able to find response from 9a62 stop process at 0043
2023-03-16 12:25:33.102 Error: Conbee2: processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '02', 'Ep': {'05': {'0000': {'0004': 'Schneider Electric', '0000': '3', '0001': '2', '0005': 'PUCK/SHUTTER/1', '0007': '1'}}, 'f2': {}}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '6', 'LQI': 255, 'Battery': {}, 'Model': 'PUCKSHUTTER1', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'b4e3f9fffe051454', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '2', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '105e', 'Manufacturer Name': 'Schneider Electric', 'NbEp': '2', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 1678965899, 'iSQN': {'0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00', 'fffe': '00'}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}, '05': {'0000': {'TimeStamp': 1678965903, 'iSQN': {'0004': '01', '0000': '01', '0001': '01', '0005': '02', '0007': '02', 'fffe': '02'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00', 'fffe': '86'}, 'ZigateRequest': {}}}, 'f2': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1678965903.9307222, 'Time': '2023-03-16 12:25:03', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1678965903}, 'ZCL Version': '3', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZCLSQN': '02', 'ZDPSQN': '02', 'RollingLQI': [255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255], 'Epv2': {'05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, 'f2': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'WriteAttributes': {'Ep': {'05': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'PairingInProgress': True, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
2023-03-16 12:25:35.134 Conbee2: Assisted Pairing: Polling: ['9a62']
2023-03-16 12:25:35.134 Conbee2: --> New device: 9a62
2023-03-16 12:25:35.134 Conbee2: --> UNKNOW , removed 9a62 from List
2023-03-16 12:25:35.135 Conbee2: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2023-03-16 12:25:35.135 Conbee2: ----> New Ep: {'Ep': '05', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}]}
2023-03-16 12:25:35.136 Conbee2: ----> New Ep: {'Ep': 'f2', 'Clusters': []}
2023-03-16 12:25:35.136 Conbee2: --> New Device: {'NwkId': '9a62', 'ProvisionStatus': 'Failed', 'ProvisionStatusDesc': 'Failed', 'IEEE': 'b4e3f9fffe051454', 'ProfileId': '', 'ProfileIdDesc': 'Unknow', 'ZDeviceID': '', 'ZDeviceIDDesc': 'Unknow', 'Model': 'PUCKSHUTTER1', 'PluginCertified': 'Unknow', 'Ep': [{'Ep': '05', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}]}, {'Ep': 'f2', 'Clusters': []}]}
export.json
liste object RAW
(18.26 Kio) Téléchargé 44 fois
export (1).json
liste des objets non optimisés
(2 octets) Téléchargé 48 fois
Si il y a besoin d'autres info.

En vous remerciant d'avance.


Edit 17h18

ajout du fichier "info sur l'object"

Code : Tout sélectionner

{"PluginInfos":{"HardwareID":8,"HomeFolder":"/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/","StartupFolder":"/home/pi/domoticz/","UserDataFolder":"/home/pi/domoticz/","WebRoot":"","Database":"/home/pi/domoticz/domoticz.db","Language":"fr","Version":"6.3","Author":"pipiche38","Name":"Conbee2","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2669869-if00","Key":"Zigate","Mode1":"ZigpydeCONZ","Mode2":"USB","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode6":"2","DomoticzVersion":"2023.1","DomoticzHash":"f9b9ac774","DomoticzBuildTime":"2023-02-14 15:06:40","PluginBranch":"stable6","PluginVersion":"6.3.011","TimeStamp":1678983458,"available":"6.3.011","available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"0x26780700","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":false,"LogLevel":7,"Zigpy":true,"CoordinatorModel":"ConBee II","CoordinatorFirmwareVersion":"0x26780700","DisplayFirmwareVersion":"deCONZ - 0x26780700","CoordinatorIEEE":"00212effff097fa1","NetworkSize":"Total: 5 | Routers: 4 | End Devices: 1","NetworkDevices":{"1141":{"_TZ3000_ko6v90pg":["TS011F-plug"]}}},"Analytics":1,"Device":{"Version":"3","ZDeviceName":"","Status":"UNKNOW","SQN":"00","Ep":{"05":{"0000":{"0004":"Schneider Electric","0000":"3","0001":"2","0005":"PUCK/SHUTTER/1","0007":"1"}},"f2":{}},"Heartbeat":"3484","RIA":"6","LQI":255,"Battery":{},"Model":"PUCKSHUTTER1","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"b4e3f9fffe051454","Type":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{},"App Version":"2","Attributes List":{},"DeviceType":"FFD","HW Version":"","Last Cmds":[],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Manufacturer Name":"Schneider Electric","NbEp":"2","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":1678965899,"iSQN":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"00"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}},"05":{"0000":{"TimeStamp":1678965903,"iSQN":{"0004":"01","0000":"01","0001":"01","0005":"02","0007":"02","fffe":"02"},"Attributes":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"86"},"ZigateRequest":{}}},"f2":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"time":1678966075.4683828,"Time":"2023-03-16 12:27:55","MsgType":"8011","LastSeen":1678966075},"ZCL Version":"3","Health":"Not Reachable","Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZCLSQN":"02","ZDPSQN":"05","RollingLQI":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"Epv2":{"05":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}},"f2":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}},"WriteAttributes":{"Ep":{"05":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"PairingInProgress":true,"ConsistencyCheck":"Bad Pairing","ZCL-IN-SQN":{"0019":"00"},"OTAClient":{"ManufacturerCode":"105e","ImageType":"000d","CurrentImageVersion":"020412ff"},"Param":{},"CheckParam":true,"Neighbours":[{"Devices":[],"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":1678983136,"Time":1678983136}],"RoutingTable":[{"Devices":[],"SQN":0,"Status":"","TimeStamp":1678983136,"Time":1678983136}],"MapLQI":{"7977":0,"78f7":0}}}
Dernière modification par Bibi49 le 19 mars 2023, 15:52, modifié 1 fois.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par pipiche »

merci pour les infos.

Peux-tu basculer sur la branche develop

Code : Tout sélectionner

git checkout develop
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
puis tu relances le plugin et tu refais l'appairage
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par Bibi49 »

config
DomoticZ 2023.1
RPI 2B Bullseye
Py ver 3.9.2
Conbee2 USB
FW deCONZ 0x26780700
plugin 6.4.316 [1.13] developp

resultat
dans le plugin et domoticz le relais est bien reconnu.

Depuis Domoticz, aucune action sur le widget (ouvrir, fermer ou glisser le %) ne fait réagir le relais VR.
Depuis le plugin, Outils/Commande/commande direct J'ai bien le relais qui reagit sur les trois commandes (ON /OFF et Set Level), mais Domoticz de son coté ne vois rien hors mis le log

Code : Tout sélectionner

2023-03-16 21:19:26.437 Conbee2: ---> Data: {'NwkId': 'd1ef', 'Command': 'SetLevel', 'Value': '50', 'Color': None, 'Type': 'WindowCovering'}
2023-03-16 21:23:11.511 Conbee2: ---> Data: {'NwkId': 'd1ef', 'Command': 'On', 'Value': None, 'Color': None, 'Type': 'WindowCovering'}
2023-03-16 21:23:26.453 Conbee2: ---> Data: {'NwkId': 'd1ef', 'Command': 'Off', 'Value': None, 'Color': None, 'Type': 'WindowCovering'}
Pour info, on doit utiliser un bouton poussoir comme commande "physique", une simple impulsion (moins de 1,5 seconde) fait juste bouger le volet (le temps de l'impulsion).
Pour manœuvrer complètement le volet, il faut maintenir 2 secondes le bouton poussoir enfoncé.

c'est le fonctionnement normal sur la passerelle Wiser CCT501801.

Sur cette dernière, le réglage de la durée se fait de façon distincte pour la monté et la descente (perso je vois pas vraiment l'intérêt )

info du plugin.json
(1.2 Kio) Téléchargé 39 fois
_PluginZigbee_03.rar
(16.78 Kio) Téléchargé 40 fois
Pièces jointes
objects raw.json
(6.23 Kio) Téléchargé 38 fois
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par pipiche »

a la vue des logs y-a surtout un problème au niveau de la couche zigpy.
Donc avant d'essayer de faire fonctionner quique ce soit il faut dejà comprendre ce qu'il se passe.
Il est fort probable que ce soit une limitation avec deconz car ton relais Schneider passe par un End Point qui n'est pas commun.


peux-tu activer les debug zigpy et zigpydeCONZ

laisser tourner et me mettre les logs ici
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par Bibi49 »

j'ai laissé tourner la matinée.
J'ai fais des manœuvres du volet (via bouton physique, domoticz et depuis le plugin) avant de récupérer les logs.
parametre.json
(10.96 Kio) Téléchargé 38 fois
info plugin.json
(1.2 Kio) Téléchargé 38 fois
objets raw.json
(6.84 Kio) Téléchargé 38 fois
_PluginZigbee_03.rar
(1.83 Mio) Téléchargé 41 fois
en log dans domoticz :

Code : Tout sélectionner

2023-03-17 11:59:02.412 Status: User: domo (IP: 192.168.0.11) initiated a switch command (12/Conbee2 - PUCKSHUTTER1/Close)
2023-03-17 11:59:06.347 Status: User: domo (IP: 192.168.0.11) initiated a switch command (12/Conbee2 - PUCKSHUTTER1/Open)
2023-03-17 11:59:40.750 Conbee2: ---> Data: {'NwkId': 'd1ef', 'Command': 'Off', 'Value': None, 'Color': None, 'Type': 'WindowCovering'}
2023-03-17 11:59:55.784 Conbee2: ---> Data: {'NwkId': 'd1ef', 'Command': 'SetLevel', 'Value': '50', 'Color': None, 'Type': 'WindowCovering'}
2023-03-17 12:01:32.541 Error: Conbee2: No transport, write directive to '192.168.0.11:55095' ignored.
Si il y a besoin d'autres choses...
Merci
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par pipiche »

peux-tu récupérer la dernière version du plugin develop
et repartir de 0, c'est a dire supprimer l'appairage actuel, relancer le plugin, vérifier qu'il n'y a plus le device en place et re-appairer.
Vérifies si il y a des erreurs ou pas pendant l'appairage

Si pas d'erreur alors tu peux desactiver debug zigpydeCONZ et ensuite faire les tests,
si toujours des erreurs, merci de me donner les logs de nouveau
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par Bibi49 »

Le modules wiser a été supprimé de domoticz et du plugin, maj du plugin via ligne de commande puis réinitialisation du plugin suivi d'un sudo reboot.

Plugin: 6.4.316 [1.13]

en log de demarrage

Code : Tout sélectionner

2023-03-17 16:27:50.171 Status: Conbee2: Plugin with Zigpy, Coordinator ConBee II firmware deCONZ - 0x26780700 correctly initialized
2023-03-17 16:29:22.263 Error: Conbee2: Decode 8041 - Receive an IEEE: a4c1389eba41ab54 with a NwkId: 78f7, seems not known by the plugin
2023-03-17 16:29:50.796 Status: Conbee2: Erase Log History
2023-03-17 16:30:03.385 Status: Conbee2: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-03-17 16:30:28.645 Status: Conbee2: [None] NEW OBJECT: 546f None
2023-03-17 16:30:29.034 Status: Conbee2: [-] NEW OBJECT: 546f Active Endpoint Response Ep: 05 LQI: 255
2023-03-17 16:30:29.037 Status: Conbee2: [-] NEW OBJECT: 546f Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 255
2023-03-17 16:30:29.101 Status: Conbee2: [-] NEW OBJECT: 546f Request Simple Descriptor for Ep: 05
2023-03-17 16:30:34.104 Status: Conbee2: [1] NEW OBJECT: 546f Model Name: PUCKSHUTTER1
2023-03-17 16:30:34.111 Status: Conbee2: [1] NEW OBJECT: 546f Manufacturer Name: Schneider Electric
2023-03-17 16:30:34.119 Status: Conbee2: [None] NEW OBJECT: 546f Request Node Descriptor
2023-03-17 16:30:43.900 Raspberry: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-03-17 16:30:43.911 Raspberry: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-03-17 16:30:43.920 Raspberry: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-03-17 16:30:53.706 Conbee2: Assisted Pairing: Polling: []
2023-03-17 16:30:53.706 Conbee2: --> Empty queue
2023-03-17 16:31:03.419 Conbee2: Assisted Pairing: Polling: []
2023-03-17 16:31:03.419 Conbee2: --> Empty queue
2023-03-17 16:31:06.395 Conbee2: Disable Assisted pairing
Il est possible que l'erreur soit du au fait que la clef Conbee2 est utilisé "alternativement" sur 2 Domoticz (un nouvelle doit arrivé lundi)

désactivation du debug zigpydeCONZ (debug zigpy toujours activé)

les commandes depuis domoticz ne font pas reagir le relais.
Les commande manuel depuis le plugin fonctionnes (hors mis la commande "set level" -> 50 ou j'ai l'impression d'une manœuvre complète et non a moitié
_PluginZigbee_03.rar
(2.58 Mio) Téléchargé 42 fois
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par pipiche »

il y avait un bug dans le plugin lié à une nouvelle version des librariries zigpy.
Je regarde les logs dès que j'ai du temps
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par Bibi49 »

Prend ton temps, me concernant il n'y a pas urgence... ;)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Message par pipiche »

Peux-tu

desactiver debug zigpy et zigpydeCONZ
activer debug Cluster Commands

Merci de ne pas utiliser le webUI pour les commandes ca ne m'aide pas, mais utiliser le widget correspondant coté Domoticz


Fais une commande coté device ( monté ouy descente )

puis une commande via Domoticz

et drop les logs ici
Répondre