[Résolu] non optimisé Wiser CCT592011

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Résolu] non optimisé Wiser CCT592011

Message par Bibi49 »

Bonjour,

j'ai une erreur depuis Domoticz qui ne gêne pas le bon fonctionnement.

Code : Tout sélectionner

2023-08-24 10:36:51.535 Error: Z4D: ReadCluster - Error/unknow 546b/01 Cluster: 0001 Attribute: 0100 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
ma config:
DomoticZ 2023.2
Pi 2 Bulleyes lite
RFXCom 433E Pro1 1041
Conbee2 fw 0x26790700 Z4D Plugin 7.1.002 [2.92]
PiTInfo v1.4
USB->ùSD Rpi_clone
objects raw.json
(44.92 Kio) Téléchargé 58 fois
errors.json
(44.08 Kio) Téléchargé 63 fois
_PluginZigbee_10.zip
(5.07 Kio) Téléchargé 63 fois
Y'a aucune urgence.
Merci et bonne journée.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Résolu] non optimisé Wiser CCT592011

Message par pipiche »

çà devrait être mieux avec la [2.93]

https://github.com/zigbeefordomoticz/z4 ... d16b0fc7f8
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bibi49
Messages : 367
Inscription : 11 mars 2018, 12:42
Localisation : 49

Re: [Résolu] non optimisé Wiser CCT592011

Message par Bibi49 »

Effectivement, plus d'erreur depuis 19h39.

Merci Pipiche.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Répondre