[Résolu] Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e8001500

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
depmicro
Messages : 44
Inscription : 04 oct. 2021, 14:28

[Résolu] Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e8001500

Message par depmicro »

Bonjour,

Depuis la mise à jour du plugin en version 7.1.005 [2.154],
j'ai cette erreur sur une ampoule à vis de chez LIDL (60a423fffea62520 - TS0505B)

Code : Tout sélectionner

2023-11-25 17:04:57.295 Error: ZigBee: ReadCluster - Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e8001500e5
Cela ce produit uniquement quand je modifie la couleur, mais l'ampoule réagit correctement.
Pour résumer, tout fonctionne, juste cette erreur dans les logs et une perte du contrôle de l'ampoule dans mon script Blocky.

A noter qu'il n'y avait aucun problème sur la version précédente du plugin.
La mise à jour à été effectué à partir du WEBUI. Un reboot de DEBIAN n'a rien changé.

Version de DomoticZ; 2023.2 (build 15457)
Version de Python: 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : DEBIAN 12 BOOKWORM
Modèle de coordinateur : ZiGate+ (V2)
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 0321
Version du plugin: Plugin: 7.1.005 [2.154]
Branche du plugin : stable7
Pièces jointes
errors.json
(65.69 Kio) Téléchargé 77 fois
Dernière modification par depmicro le 27 nov. 2023, 12:24, modifié 2 fois.
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: ReadCluster - Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e800

Message par Keros »

L'objet est marqué comme optimisé par le plugin ?

Tu pourrais nous passer les infos de l'objet : Wiki - Tuto objet non optimisé
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
depmicro
Messages : 44
Inscription : 04 oct. 2021, 14:28

Re: ReadCluster - Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e800

Message par depmicro »

Bonjour Keros,

Oui, l'objet est indiqué comme optimisé.
Vu avec Pipiche sur Keybase, cela sera réglé prochainement.

Merci à toi.
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
depmicro
Messages : 44
Inscription : 04 oct. 2021, 14:28

Re: ReadCluster - Error/unknow 6190/01 Cluster: 0300 Attribute: e100 Status: 00 DataType: 25 DataSize: 0006 Data: 03e800

Message par depmicro »

Plugin: 7.1.005 [2.155], problème resolu.
Seule différence, dans mon script blocky l'activation d'un scénario pouvait allumer l'ampoule, il faut maintenant allumer l'ampoule idépendamment du scénario.
Aucune erreur en retour.
Merci.
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU