[Résolu] Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
playmobilmanu
Messages : 10
Inscription : 12 août 2023, 08:27

[Résolu] Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par playmobilmanu »

Bonjour à tous,

Depuis quelques mois j'ai une erreur récurrente dans Domoticz, venant de ma Zigate :
Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow e3e5/01 Cluster: 0000 Attribute: ff01 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0026 Data: 0121810b0328150421a8430521390006240100000000082105010a2100009821150099210000

Cette erreur survient de façon cyclique (1x par heure, sans exception), les valeurs sont toujours les mêmes à l'exception du champ Data pour lequel il semble y avoir 2 valeurs différentes sortant de façon aléatoire :
- 0121810b0328130421a8430521390006240100000000082105010a21000098211c0099210000
- 0121770b0328130421a8430521390006240100000000082105010a21000098211c0099210000

J'ai tenté de nombreuses manipulations différentes (MAJ firmware, plugins, Domoticz, OS) sans résultat.
Cette erreur à pour seul effet de remplir mes logs, je ne vois aucun problème dans l'utilisation de ma Zigate/Domoticz et de mes périphériques Zigbee associés.

L'un d'entre vous aurait-il une idée sur la source de cette erreur et des conseils pour en venir à bout ?

Caractéristique de ma configuration :
- Debian 11 sur Intel NUC,
- Domoticz 2024.1,
- Zigate USB-TTL v1 - firmware v.0323
- Plugin: 7.1.007 [3.178]
- Materiel configuré sur Domoticz : "Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)"

D'avance merci pour vos retour et très bonne année 2024 à vous ! :)
Dernière modification par playmobilmanu le 07 janv. 2024, 18:00, modifié 1 fois.
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par Keros »

Bonjour playmobilmanu et bienvenu sur le forum :)

Tu pourrais nous fournir la liste des objets raw de tes objets ? C'est dans le WebUI du plugin / Outils / Outils.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
playmobilmanu
Messages : 10
Inscription : 12 août 2023, 08:27

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par playmobilmanu »

Bonjour Keros, merci pour l'accueil !

Voila ci-joint l'export raw de mes objets en json.

J'ai fais une rapide recherche dans l'export, je trouve le terme "E3E5" une fois sous l'attribut "NwkID", si cela a un rapport avec ce que je cherche... Il s'agirait d'un device de type "lumi.sensor_swit".
Il doit s'agir d'un Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch (WXKG11LM) que j'ai tenté d'utiliser il y a plusieurs années sans succès..
Pièces jointes
export.json
(56.05 Kio) Téléchargé 46 fois
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par Keros »

Ton objet est marqué comme certifié dans le WebUI ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
playmobilmanu
Messages : 10
Inscription : 12 août 2023, 08:27

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par playmobilmanu »

Je ne trouve pas de champ "certifié" dans le webUI, mais j'ai une rubrique "Objets optimisés" sur le dashboard.

Dans ce fameux "Objets optimisés", le seul à ne pas l'être est justement cet équipement (voir en piece jointe).
Si vous pensez à autre chose par objet certifié, pouvez-vous m'aiguiller plus en détail pour trouver l'info ?

Merci ! :)
Pièces jointes
Capture.PNG
Capture.PNG (6.34 Kio) Consulté 369 fois
playmobilmanu
Messages : 10
Inscription : 12 août 2023, 08:27

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par playmobilmanu »

En cherchant les objets certifiés dans la webUI, j'ai reçu la fameuse erreur en live et il se trouve qu'elle est bien plus détaillée côté webUI que dans Domoticz, ci-joint l'export de l'erreur.

S'agirait-il simplement d'un device non supporté par la Zigate que j'ai tenté d'appairer et qui génère cette erreur constamment ?
Pièces jointes
errors.json
(5.37 Kio) Téléchargé 30 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par pipiche »

Oui Optimisé/Certifié meme combat ;-)

esssayes de faire une mise à jour pour récupérer la version [3.180]

Après quoi, tu supprimes le widget "Voltage" qui a été créé pour ce device, tu t'assures que le device n'est plus dans Domoticz ni dans le plugin et alors tu refais un appairage
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
playmobilmanu
Messages : 10
Inscription : 12 août 2023, 08:27

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par playmobilmanu »

Bonjour Pipiche,

Merci pour ces indications.
- passage plugin en v.3.180 - ok,
- remove du device dans Domoticz - ok,

Mais pour le remove dans le plugin, je ne sais pas trop comment le faire à vrai dire :?

J'ai relancé le plugin, j'ai un nouveau message d'erreur associé à cet équipement :
"2024-01-07 14:05:43.604 Error: Zigate: Not Loading e3e5 as Status: Removed"
CF : en pièce jointe l'export json de l'erreur détaillé

Est-ce suffisant ou suis-je passé à côté d'une manip ?

D'avance merci !
Pièces jointes
errors (2).json
(6.45 Kio) Téléchargé 47 fois
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par DiliaK »

Hello,
Normalement, il y a dans Gestion/Gestion des objets, une icône genre poubelle devant l'objet n'existant plus dans Domoticz.
Il suffit de cliquer dessus.
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"

Message par Keros »

Ah, il manquait cette dernière partie dans le wiki > c'est corrigé : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... objet.html

Désolé pour le terme certifié, optimisé c'est la même chose.

Tu supprimes les dernières traces dans le plugin et tu refais un appairage.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos