[Résolu] BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

Ecoute, je suis malade, je voulais faire vite afin de répondre à Pipiche.
Je changerai demain.

NB : Fait. Cela dit, je comprends.

A+
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par pipiche »

On parle effectivement de la meme chose Compensation de Temperature ou Calibration de la Temperature.

N'ayant pas le device il m'est difficile de faire mieux.

tu peux basculer sur la branche wip-stable7-7.008

Code : Tout sélectionner

git checkout wip-stable7-7.008
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
Pour voir si il y a un mieux. Normalement le message d'erreur que tu avais devrais disparaitre.

Après si ca ne fonctionne pas, il faudrait comprendre ce qu'attend la tete exactement , car ici on n'agit pas sur un cluster standard Zigbee , mais sur un truc specifique Tuya.
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

Je fais ça ce soir.
Tu veux que je t'envoie des soussous et tu commandes une tête ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0963M ... =UTF8&th=1
Si tu veux expérimenter, bien sûr :)

Le truc, c'est qu'avec ces trucs chinois, on ne sait pas si ça restera au catalogue longtemps ou si les firmwares changeront de façon drastique...

Dans l'absolu, le fonctionnement actuel des vannes est correct. Si on veut compenser, au pire, on monte la température si le besoin se fait sentir. Pour moi, j'arrive à peu près au temp demandées. En ce moment, avec le froid, il faudrait bien 1 degré de plus au réglage ou une compensation plus précise mais bon, c'est pas le goulag non-plus :lol:
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par pipiche »

Peux-tu faire la manip suivante

Code : Tout sélectionner

git pull
git checkout tuya-brt100-calibration
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
restart du plugin , et alors tu fais tes tests de calibration pour voir si ton paramètre change ?

merci d'avance pour le retour
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

Hello,

Je viens de basculer sur : wip-stable7-7.008
J'ai pu modifier le param : 'BRT100Calibration': -20 sans erreur dans le plugin. J'ai fait des tests et ça ne fait rien au niveau de la tête. Consigne : 21, demande :21. En appliquant le param -20, ça devrait chauffer mais rien ne bouge.

Je teste tuya-brt100-calibration.
Par contre, ça tient compte de où j'en étais avec la wip ?
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

Bon sang mais comment tu fais ?
Ca marche !!!
Tu m'as débloqué le paramètre A1 qui permet de faire la compensation.

Le param : 'BRT100Calibration': 0 tourne dans le vide, donc. Si ça reste comme ça, c'est impec. Si on peut le rattacher au param A1 ça serait du luxe mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave.
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par pipiche »

BRT100Calibration': 0, ---> A1


NOn ?
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

Ah ?
Je regarde (à nouveau).
Je confirme : non.

Modif sur la tête : ne remonte pas dans le param dans le plugin.
Modif dans le plugin : ne remonte pas dans la tête.

Je te dis, moi ça me va comme ça, au pire. Si ce paramètre est enlevé, pourquoi pas ?
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par pipiche »

je ne sais pas comment tu fais tes tests, mais

(1) en aucun cas le sens Tete -> Plugin n'est pris en compte

(2) dans le sens Plugin -> Test, la mise à jour n'est pas faite de façon instantanée
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Messages : 257
Inscription : 02 sept. 2022, 19:38
Localisation : Chavanoz, France
Contact :

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Message par DiliaK »

1 : C'est noté, je ne savais pas.
2 : Je reteste, donc ;)

NB : J'ai mis 'BRT100Calibration': -50 il y a 10 minutes, toujours rien.
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Répondre