Carte qui mesure la température et l'humidité et affiche la puissance importée/exportée

Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
psubiaco
Messages : 55
Inscription : 21 mars 2021, 21:19
Localisation : Pieve di Soligo, Italy
Contact :

Carte qui mesure la température et l'humidité et affiche la puissance importée/exportée

Message par psubiaco »

Parfois, il est utile de savoir si la maison exporte ou importe actuellement de l'électricité du réseau.
DomBusTH est une carte domotique bon marché avec capteur de température et d'humidité relative, capteur tactile, 4 entrées et 2 sorties, et des leds rouge + verte + blanche.
Alors que la led blanche peut être utilisée comme éclairage de secours (en cas de panne de courant), les leds rouge et verte peuvent être programmées pour afficher la quantité de kWh exportée (verte) ou importée (rouge).
Voici le lien d'une vidéo montrant le résultat :
....
2 flashs rouges => 1-2kW exportés
1 flash rouge => 0-1kW importés
1 flash vert => 0-1kW exportés
2 flashs verts => 1-2kW exportés
3 flashs verts => 2-3kW exportés
...
La vidéo Youtube https://youtu.be/DA0l7Wn4jBg montre le résultat.

---
leds7_small.png
leds7_small.png (328.42 Kio) Consulté 2635 fois
---

Une automatisation simple est nécessaire pour écrire le nombre d'impulsions que les leds rouges et vertes doivent émettre : dans mon cas, j'utilise le script power.lua qui se trouve dans Image , qui gère toutes les fonctions d'alimentation de ma maison, mais il est très facile d'écrire un script qui récupère les informations de puissance du compteur d'énergie et écrit la valeur sur la led rouge ou verte, configurée dans Domoticz comme SELECTOR_SWITCH.
an_creDomBusTH_ledselector_config.png
an_creDomBusTH_ledselector_config.png (89.36 Kio) Consulté 2635 fois
Si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre !
Paolo
Paolo Subiaco

J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
Répondre