La semaine passée pendant que j'étais en vacances, pas chez moi, une de mes ampoules xiaomi s'est mis à clignoter, enfin passer de on en off en on en continue.
N'étant pas chez moi et avec un accès restreint, j'ai juste renommé mon ampoule pour arrêter ce phénomène.
Samedi je rentre, je renomme mon ampoule comme avant, et plus de clignotement, mais le soir, je me suis rendu compte que c'était un sonoff basic flashé qui avait ce même comportement de clignotement.
Et je ne comprends pas pourquoi car le problème est apparu quand je n'étais pas chez moi, et donc aucune modif n'avait été faites.
Dans les log, ca me dit que c'est mon script inter qui actionne le sonoff, mais je ne vois pas de raison.
UN bout du log :
Code : Tout sélectionner
2024-08-19 08:45:30.334 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2024-08-19 08:45:30.384 Virtualsensor: Light/Switch (Sonoff-Frank)
2024-08-19 08:45:35.311 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2024-08-19 08:45:35.342 Virtualsensor: Light/Switch (Sonoff-Frank)
2024-08-19 08:45:40.341 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2024-08-19 08:45:40.378 Virtualsensor: Light/Switch (Sonoff-Frank)
2024-08-19 08:45:45.357 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2024-08-19 08:45:45.377 Virtualsensor: Light/Switch (Sonoff-Frank)
2024-08-19 08:45:50.316 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2024-08-19 08:45:50.355 Virtualsensor: Light/Switch (Sonoff-Frank)Code : Tout sélectionner
elseif devicechanged['Interrupteur Frank'] == '1 Click' then
if otherdevices['Sonoff-Frank'] == 'Off' then
commandArray['Sonoff-Frank']='On'
else
commandArray['Sonoff-Frank']='Off'
end