Il s'agit de la passerelle de communication ENPHASE pour les micro onduleurs d'un système photovoltaique
ECHEC piloter un relais via ESP8266 à partir de lignes BLOCKY. RESOLU - RESOLU -
Re: ECHEC piloter un relais via ESP8266 à partir de lignes BLOCKY.
Re: ECHEC piloter un relais via ESP8266 à partir de lignes BLOCKY.
Quelqu'un aurait-il une info ?papou73 a écrit : 29 août 2024, 21:38
Dans la même idée il me semblait qu'on pouvait avoir le sketch LUA généré automatiquement par BLOCKY .
Je n'arrive pas a trouver . J'ai révé ??
Analyser le sketch LUA pouurait apporter des compléments d'info ?
Re: ECHEC piloter un relais via ESP8266 à partir de lignes BLOCKY.
Bonjour,
Un petit mot pour conclure cette demande.
En fait je n'avais pas bien compris les différences au niveau déclenchement des differents types de "trigger".
En faisant de tests avec un trigger "variable utilisateur" qui ne variait pas rien ne se passait.
L'avantage d'un trigger "temps" est que (semble t-il !) il varie toujours.
MERCI à Tous. Bien ordialement
ETV
Un petit mot pour conclure cette demande.
En fait je n'avais pas bien compris les différences au niveau déclenchement des differents types de "trigger".
En faisant de tests avec un trigger "variable utilisateur" qui ne variait pas rien ne se passait.
L'avantage d'un trigger "temps" est que (semble t-il !) il varie toujours.
MERCI à Tous. Bien ordialement
ETV