[Résolu] Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
georges54
Messages : 105
Inscription : 01 févr. 2018, 18:10

[Résolu] Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Message par georges54 »

J'ai installé et configuré une clé USB CONBEE2 avec le plugin Zigbee for domoticz.
Sur le LINKY, j'ai posé un ZLinky_TIC (Lixee) qui est bien reconnu par la clé CONBEE2 qui m'a créé 13 dispositifs plus ou moins utiles.
L'interface de management du Conbee2 (http://192.168.2.18:9440) montre bien la reconnaissance du ZLinky_TIC.

J'ai essayé de faire une mise à jour du plugin depuis l'interface web (port 9440) et j'ai l'erreur suivante qui apparait :
2024-12-02 17:59:45.459 Error: Conbee2: * [nouvelle étiquette] wip-develop-7.2.094 -> wip-develop-7.2.094
2024-12-02 17:59:45.486 Error: Conbee2: Votre information de configuration indique de fusionner avec la référence 'refs/heads/stable7.1.007/downgrade-zigpy'
2024-12-02 17:59:45.512 Error: Conbee2: du serveur distant, mais cette référence n'a pas été récupérée.
2024-12-02 17:59:45.539 Error: Conbee2: ERROR while running command 'git pull --recurse-submodules'.
2024-12-02 17:59:45.586 Error: Conbee2: Git Status: Sur la branche stable7.1.007/downgrade-zigpy
2024-12-02 17:59:45.618 Error: Conbee2: Votre branche est à jour avec 'origin/stable7.1.007/downgrade-zigpy'.
2024-12-02 17:59:45.653 Error: Conbee2:
2024-12-02 17:59:45.683 Error: Conbee2: Fichiers non suivis:
2024-12-02 17:59:45.710 Error: Conbee2: (utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)
2024-12-02 17:59:45.739 Error: Conbee2: .gitconfig
2024-12-02 17:59:45.770 Error: Conbee2: ReportsTransport-stats.json
2024-12-02 17:59:45.800 Error: Conbee2:
2024-12-02 17:59:45.827 Error: Conbee2: aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis sont présents (utilisez "git add" pour les suivre)
Question : Pourquoi cette erreur ? Que faire pour y remédier ?
Je ne suis pas un pro, donc toute aide sera la bienvenue.

Version de DomoticZ : 2023.2
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos) : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+..
Modèle de coordinateur : ConBee2
Version de coordinateur : USB
Version du plugin : 7.1.007
Branche du plugin : stable7

Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par georges54 le 04 déc. 2024, 17:56, modifié 2 fois.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Message par pipiche »

essayes la manip suivante

depuis le repertoire du plugin

Mettre l'ensemble des fichiers propriétaire du comptes pi:pi

Code : Tout sélectionner

sudo chown -R pi:pi .
# supprimer des eventuelles modifis faites sur le plugin

Code : Tout sélectionner

git reset --hard
# Passage à la derniere version du plugin

Code : Tout sélectionner

git checkout stable7
git pull
# Installation des modules python3 necessaires

Code : Tout sélectionner

sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
restart de domoticz
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
georges54
Messages : 105
Inscription : 01 févr. 2018, 18:10

Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Message par georges54 »

Merci pour ce retour. Les erreurs ont disparues.
Au niveau des objets, Certains dispositifs Domoticz ne sont plus mis à jour et dans l'interface Conbee2, le champ "paramètres" de la gestion des objets signale :
{'PollingCusterff66': 3600, 'ConfigurationReportChunk': 1, 'ZLinkyPollingGlobal': 86400, 'ReadAttributesChunk': 2, 'ZLinkyPollingPTEC': 900}
En particulier, je ne vois plus les remontées d'information des jours bleu, blanc et rouge du compteur LINKY (abonnement TEMPO).
En PJ, une copie de l'objet ZLinky_TIC-standard-mono qui pose problème.

Comment retrouver les informations nécessaires à la mise à jour de mes dispositifs Domoticz (ils ont été créés automatiquement lors de l'installation de la clé Lixee sur mon compteur LINKY) et cela fonctionnait correctement jusqu'au 01/12 !!!
Pièces jointes
Screenshot 2024-12-02 at 23-10-50 Conbee2 - Tableau de bord.png
Screenshot 2024-12-02 at 23-10-50 Conbee2 - Tableau de bord.png (33.81 Kio) Consulté 793 fois
georges54
Messages : 105
Inscription : 01 févr. 2018, 18:10

Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Message par georges54 »

A priori, il y a eu des mises à jour du compteur LINKY.
Pour le moment, retour à la normal. J'ai retrouvé mes informations.
Merci pour ton aide.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [RESOLU] Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC

Message par pipiche »

Oui, par default le plugin positionne le ZLinky en mode Standard Mono. Il faut donc attendre qu'il reçoivent l'information de la part du Linky -> Zlinky comme quoi il s'agit d'un TEMPO
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Répondre