Si on remonte d'un cran, ça peut être dans la table "DeviceStatus", pour un dispositif de type pTypeRFXMeter (soit 113) et/ou de sous type sTypeCounterIncremental (soit 28).
Reste donc à regarder la table "DeviceStatus" avec un "Type" 113 et/ou un "SubType" 28, et jeter un œil sur la colonne sValue (charger les valeurs dans "Filtre" sous l'entête de colonne pour filtrer rapidement).
Attention, selon le sous type, des valeurs multiples (séparées par ";") peuvent être "normales". En m'indiquant type et subttpe, je peux aider à dire si c'est suspect.
Error: Invalid Number sValue: '%' for device idx: '%'
-
Flying Domotic
- Messages : 772
- Inscription : 10 mars 2020, 15:26
Re: Error: Invalid Number sValue: '%' for device idx: '%'
en recherchant dans la base de données, sur le type 113 mais je n'ai rien sur le subtype 28
ID HardwareID DeviceID Unit Used Type SubType SwitchType Favorite SignalLevel BatteryLevel nValue sValue LastUpdate Order AddjValue AddjMulti AddjValue2 AddjMulti2 StrParam1 StrParam2 LastLevel Protected CustomImage Description Options Color OrgHardwareID
73687 42 155687 1 1 113 0 0 0 12 255 0 1076 11/01/2025 15:32 73697 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 0
73842 49 155842 1 1 113 0 2 1 12 255 0 177568 11/01/2025 15:32 16 0.0 1.0 1000.0 1.0 0 0 0 0
73843 49 155843 1 1 113 0 2 1 12 255 0 39210 11/01/2025 15:32 17 0.0 1.0 1000.0 1.0 0 0 0 0
74142 58 156142 1 1 113 0 0 0 12 255 0 10/01/2025 09:21 74141 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 0
74218 60 156218 1 1 113 0 3 1 12 255 0 292;0 20/12/2024 19:05 74217 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 10 ValueQuantity:Q3VzdG9t;ValueUnits:S2c= 0
74223 60 156223 1 1 113 0 3 0 12 255 0 292;0 20/12/2024 19:04 74222 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 ValueUnits:S2c= 0
74231 60 156231 1 1 113 0 0 0 10 255 0 0 26/12/2024 11:27 74230 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 0
Re: Error: Invalid Number sValue: '%' for device idx: '%'
Merci pour vos pistes et encouragements, et tout particulièrement Flying Domotic ça m'a aiguillé pour trouver.
pour résumer, j'avais un device type 113, que j'avais effacé dans domoticz mais toujours présent dans la BDD, en le virant de la BDD (arrêt de domoticz, ouverture de la bdd avec sqlite, suppression de l'entré puis recopie de la bdd, et relance de domoticz), tout est revenu dans l'ordre.
moral de l'histoire, même si tu supprime un device de domoticz , il peut toujours être là le fourbe
pour résumer, j'avais un device type 113, que j'avais effacé dans domoticz mais toujours présent dans la BDD, en le virant de la BDD (arrêt de domoticz, ouverture de la bdd avec sqlite, suppression de l'entré puis recopie de la bdd, et relance de domoticz), tout est revenu dans l'ordre.
moral de l'histoire, même si tu supprime un device de domoticz , il peut toujours être là le fourbe
-
Flying Domotic
- Messages : 772
- Inscription : 10 mars 2020, 15:26
Re: Error: Invalid Number sValue: '%' for device idx: '%'
Content que ça ait fonctionné ...
C'était la ligne suivante, qui a une sValue vide ?
C'était la ligne suivante, qui a une sValue vide ?
De plus, les 2 lignes suivantes ont une sValue qui semble bizarre, avec un ";", alors qu'on devrait avoir un nombre unique ...74142 58 156142 1 1 113 0 0 0 12 255 0 10/01/2025 09:21 74141 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 0
Mais bon, ne pas tenter de réparer un truc pas en panne ...74218 60 156218 1 1 113 0 3 1 12 255 0 292;0 20/12/2024 19:05 74217 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 10 ValueQuantity:Q3VzdG9t;ValueUnits:S2c= 0
74223 60 156223 1 1 113 0 3 0 12 255 0 292;0 20/12/2024 19:04 74222 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0 0 ValueUnits:S2c= 0