Objet non-optimisé Ticmeter

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

Peux-tu essayer de récupérer la [5.424] ?

J'ai changé des trucs dans le fichier de configuration, et notamment j'ai mis en place du reporting specific sur Amperage et Puissance Soutirée.

Normalement les Reporting devraient se mettre en place tout seul (le plugin détectant un changement).
Laisses tourner 5/20 minutes et drop ici un export.json que je puisse vérifier.
Tu pourras également voir si la bouilloire
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

JPGO a écrit : 02 avr. 2025, 10:32 Bonjour,

Sauf si je me trompe, cela remonte sensiblement moins de données qu'un Lixee sous zigbee2mqtt (41 indicateurs pour une installation avec injection)



linky.jpg.
Effectivement tu compares une version Conso versus Prod.
Maintenant si ça t'interesse on peut travailler dessus et ajouter les compteurs de Puissance Produites par exemple.
Maintenant Lixee ou Gamma Troniques les deux remontent l'ensemble des informations disponible via la TIC.
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bastien1307
Messages : 62
Inscription : 23 juin 2023, 05:04

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par bastien1307 »

Je suis passé sous la 5.424 et c'est toujours pareil, aucun changement pour Amperage et Puissance durant les 5min, alors que j'ai lancé la bouilloire.

Le config.json :
export-2.json
(145.91 Kio) Téléchargé 70 fois

Pour ce qui est des données sur une journée on a l'air bon, avec HP et HC distinct.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

merci.
Je vais creuser le sujet semaine prochaine. J'aurais de nouveau accès à un Linky.
Mais je te confirme les reporting ne sont pas passé :-(
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

Je viens de regarder le site de Gamma Troniques,
ILa dernière version du TICMeter ( V 3.2.13 ) semble gérer le reporting.
Sais-tu quelle version tu as ?


Tu peux faire la mise à jour via USB en allant sur cette URL (depuis Chrome) https://update.gammatroniques.fr/ticmeter/
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bastien1307
Messages : 62
Inscription : 23 juin 2023, 05:04

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par bastien1307 »

La version 3.2.13 date d'aout 2024, et j'avais mis à jour le TICMeter avant de le rebrancher la semaine dernière.

Je te met les logs du plugin. Entre 19h14 et 19h20 j'avais la plaque de cuisson et j'ai activé à 19h16 la bouilloire.
PluginZigbee_07.log
(2.13 Mio) Téléchargé 54 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

Ici se sont les remontés de courant (Amperage). Ca semble quand même remonter plus régulièrement que les 5' de rafraîchissement.
2025-04-02 19:14:02,144 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:14:07,571 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:14:27,956 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:15:08,110 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:16:08,338 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:17:06,808 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:18:01,050 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:18:06,371 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:19:10,625 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 4.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:19:27,312 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 9.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:20:11,375 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 9.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0508 Color: ModelName: TICMeter"

et ici la puissance soutirée
2025-04-02 19:14:02,369 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 1050.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:14:07,804 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 1050.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:14:27,967 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:15:08,340 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:16:08,567 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:17:07,037 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:18:01,177 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:18:06,593 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:19:10,859 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 940.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:19:27,324 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 2230.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"
2025-04-02 19:20:11,595 INFO :b"MajDomoDevice NwkId: 611f Ep: 01 ClusterId: 0b04 Value: 2230.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 050f Color: ModelName: TICMeter"

Je creuserais quand j'aurais de nouveau accès à un linky semaine prochaine
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par pipiche »

J'ai eu Gama Troniques et ils confirment effectivement que les rafraîchissements ne se sont que via le cycle de rafraichissemnt du Linky.

Donc quand tu changes le rafraichissement à 5 minutes, cela veut dire qu'on va lire le linky toutes les 5 minutes également
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bastien1307
Messages : 62
Inscription : 23 juin 2023, 05:04

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par bastien1307 »

Pas trop grave pour le moment pour moi. Je réduirai quand ce sera vraiment nécessaire.
C'est clair que ça aurait été top d'avoir au moins l'ampérage et la puissance lors des gros changements.
lost
Messages : 1511
Inscription : 12 nov. 2016, 11:01

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Message par lost »

bastien1307 a écrit : 10 avr. 2025, 09:58 ça aurait été top d'avoir au moins l'ampérage et la puissance lors des gros changements.
J'espère au moins que quand une info de dépassement de puissance souscrite sort, c'est immédiat. Sinon cela exclu tout usage de ce matériel pour gérer des délestages en soft!

Pour les puissances, de toutes manières, pour avoir un Smart-Meter Qubino en tête de mon installation depuis 8 ans en dessous de 5mn il faut savoir qu'on se heurte a un autre problème: Si les widgets montrent toutes les variations instantanées (quand le matériel les envoie), Domoticz n'enregistre que des échantillons de la valeur courante toutes les 5mn.

Ce qui fait que pour des valeurs qui peuvent varier énormément sur 5mn comme des puissances consommées, on n'a pas des choses très représentatives dans les graphes puis données historiques avec cet échantillonnage simple de période 5mn: Pour une température/hygrométrie ambiantes ou autre grandeur ne variant pas rapidement, c'est OK mais ici il faudrait un calcul de moyenne sur la tranche de temps pour visualiser des données ayant un sens.

Mais domoticz n'intègre hélas pas nativement pas cette possibilité.

Pour ma part j'ai dû scripter cela en combinant avec une configuration du smart-meter très verbeuse (reporte tout changement de I/V/P si l'un au moins change de plus de 1% vs dernier report) afin d'avoir une bonne précision: Cela permet d'alimenter un compteur virtuel avec l'intégration discrète des valeurs (la somme des valeurs de puissance*temps, en utilisant le last_update du meter physique), pour diviser ensuite cette somme par la durée de la tranche de temps (avec un objectif de tranche de temps de 10mn, soit au dessus des 5mn d’échantillonnage de domoticz, durée exacte de la tranche de temps tirée du last_update du meter virtuel).

A l'usage ces courbes lissées/moyennées par tranche de 10mn du virtuel sont plus utiles/informatives que les valeurs instantanées échantillonnées des courbes du widget du matériel.

D'ou cette idée: Je pense qu'avec le Linky il y a moyen d'avoir simplement cette info en faisant la différence de comptage entre reports, plutôt que se focaliser sur les valeurs instantanées de puissance.

Mon Smart-Meter tiens aussi des comptages, mais l'info est reportée via des paramètres z-wave ce qui rends leur extraction problématique. Je n'avais donc pas fait ainsi mais si j'avais pu c'est ce que j'aurais fait.
Répondre