Tonio16 a écrit :
Y'aurait-il une option à configurer dans le FGR-222 pour qu'il réagissent au planning? Je n'ai rien vu.
C'est quand même étrange: Afin de voir si les commandes passent et si des différences existent entre manuel/planning, même si ça ne devrait pas être le cas, peut-être se faire un petit script device Lua qui va, pour l'élément fautif, juste faire un affichage dans les logs de la commande passée.
Cela permettra de voir s'il y a un bug côté planning ou si c'est la commande qui diffère dans ce mode vs manuel...
Quand j'ai un doute, c'est ce que je fais: Cela m'avait par exemple permis de faire "tomber en marche" un module relais (entre autres, dans un qubino smart-meter) buggé...
Gare aussi à la config du module, par exemple pour les commandes impulsionnelles (bouton type poussoir/monostable): J'ai eu de meilleurs résultats en configurant un "délai d'extinction" (genre 1 seconde) au niveau de la config switch dans Domoticz plutôt que dans le paramétrage z-wave du module. Pour ma porte de garage (domotisée avec un module relais qubino bien pratique car il s'alimente en 24V, utilisé par la motorisation, qui a aussi une entree permettant de vérifier la position de verrouillage mécanique via un 24V quand on active l'info "fin de course" via un dip-switch), avec un relais en parallèle du poussoir de commande locale, jamais pu faire fonctionner avec l'auto-off dans la config du module: Domoticz ne savait jamais l'état courant du relais qui ne semblait pas/mal remonter. En gérant de lui même c'était cohérent.
Il faut parfois expérimenter un peu en fonction du comportement du module. Mais cela passe souvent par un petit script device de "debug", à faire/activer le temps de permettre de visualiser ce qui se passe (avec l'horodatage).