Dans un navigateur je suis capable d'ouvrir et fermer une lumière avec cette commande: http://xxxx:xxxxx@192.168.1.6/rest/nodes/18 E4 50 1/cmd/DON, je colle donc affectueusement cela dans les champs qui vont bien d'une virtual switche, et essai cela, mais la rien ne fonctionne, le log me renvoie:
2016-01-23 18:37:50.987 User: Admin initiated a switch command
2016-01-23 18:37:50.987 (test switch) Lighting 2 (ISy Office)
2016-01-23 18:37:57.330 User: Admin initiated a switch command
2016-01-23 18:37:57.330 (test switch) Lighting 2 (ISy Office)

Tous semble correct ! j'ai jouer avec les delay sans succes !
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: Virtual Switches

Message par patrice »

Bonjour
Ton url http://xxxx:xxxxx@192.168.1.6/rest/node ... 01/cmd/DON contient des espaces , je ne pense pas que cela soit autorisé par la loi
essayes avec %20 à la place des espaces
http://xxxx:xxxxx@192.168.1.6/rest/node ... 01/cmd/DON
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: Virtual Switches

Message par QcVictor »

avec les % même chose fonctionne pas !
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: Virtual Switches

Message par patrice »

hmm étonnant

C'est bien %20 que tu as mis
n'est ce pas ?
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: Virtual Switches

Message par QcVictor »

que te dire .......... un gros merci %20 fonctionne, encore une fois merci !
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: Virtual Switches

Message par patrice »

Ah j'me disais aussi ! :P :P
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: Virtual Switches

Message par QcVictor »

Pendant que j'y suis j’essaie d'avoir le retour d’état de cette switch de mon controleur (ISY99), je peux l'avoir via URL ou une Variable, comment je l'associe a la switch pour avoir le retour d’état ?
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: Virtual Switches

Message par patrice »

Il va falloir avec un script lua,bash, ... aller chercher cette valeur et l'affecter à un switch virtuel par l'API JSON
.
Exemple
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=On

*La reference ici https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... Fswitch_on
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
QcVictor
Messages : 79
Inscription : 17 janv. 2015, 14:52

Re: Virtual Switches

Message par QcVictor »

je me répond a moi même des fois que d'autre soit a la recherche de la réponse, j'update le status de la switch depuis mon contrôleur plutôt que d'aller chercher son état avec
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0