Bonsoir,
Je viens faire plusieurs teste avec RFlink + Domoticz mais j’ai un soucis
Tout d’abord au niveau hardware j’ai un Arduino Mega + Aurel rtx-mid-5V comme conseillé + 4 Sondes Orégon THN-132N + 5 modules ON/OFF ECR-100 Home Confort.
Tous fonctionne parfaitement sauf lorsque une commande, à ce moment là l’Aurel deviens sourd, il ne reçoit plus aucune sonde. Pour le débloqué je suis obligé d’envoyer une trame 433 avec ma télécommande et là toutes les sondes remontent de nouveau.
Il y a t’il un moyen de filtré ou de couper la réception lors de l’envoi d’une commande
[RESOLU] Problème réception après émission Aurel rtx-mid-5v
[RESOLU] Problème réception après émission Aurel rtx-mid-5v
Dernière modification par manubust le 29 janv. 2016, 17:18, modifié 1 fois.
Re: Problème réception après émission Aurel rtx-mid-5v
Si tu as suivi les raccordement a la lettre, ton aurel est coupé en reception d'origine lors de l'envoie d'un ordre.
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
http://www.domo-attitude.fr
Re: Problème réception après émission Aurel rtx-mid-5v
Merci, j'étais pas sur de cela. J'ai donc revérifié mon montage et effectivement il y avait du jeu dans la fiche Dupont sur le port 22 de l'arduino, c'est lui qui fait passer l'AUREL en RX/TX
Merci pour l'éclairage
Merci pour l'éclairage