Bonjour,
Débutant en zwave je m'interroge sur la fonction de la case "activer l'interrogation" dans la configuration du contrôleur et des modules zwave ?
Merci.
Activer l'interrogation
Re: Activer l'interrogation
même question en ce qui me concerne...
Re: Activer l'interrogation
Bonsoir
ne réponse tirée du code source de Domoticz
https://github.com/contactless/domoticz ... /Manager.h
//-----------------------------------------------------------------------------
// Polling Z-Wave devices
//-----------------------------------------------------------------------------
/** \name Polling Z-Wave devices
* Methods for controlling the polling of Z-Wave devices. Modern devices will not
* require polling. Some old devices need to be polled as the only way to detect
* status changes.
*/
Donc pas touche pour du matériel récent , sinon ça marche pas (j'ai testé et longtemps cherché...)
ne réponse tirée du code source de Domoticz
https://github.com/contactless/domoticz ... /Manager.h
//-----------------------------------------------------------------------------
// Polling Z-Wave devices
//-----------------------------------------------------------------------------
/** \name Polling Z-Wave devices
* Methods for controlling the polling of Z-Wave devices. Modern devices will not
* require polling. Some old devices need to be polled as the only way to detect
* status changes.
*/
Donc pas touche pour du matériel récent , sinon ça marche pas (j'ai testé et longtemps cherché...)
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Activer l'interrogation
L'interrogation ou polling, c'est le fait de forcer tes modules zwaves à dialoguer avec domoticz.
Par exemple sur une clé aeon s2, tu as l'option "poll intervall", en fonction du temps que tu mets, par defaut 120 secondes je crois, domoticz va essayer d'interroger tous les nodes zwave dont l'option activer l'interrogation est à vrai.
Il faut faire gaffe car tu risques d'engorger ton reseau zwave ( trop de trames).
Et oui il est conseillé de ne pas activer cette option, normalement chaque module se reveille pour donner son état.
Par exemple sur une clé aeon s2, tu as l'option "poll intervall", en fonction du temps que tu mets, par defaut 120 secondes je crois, domoticz va essayer d'interroger tous les nodes zwave dont l'option activer l'interrogation est à vrai.
Il faut faire gaffe car tu risques d'engorger ton reseau zwave ( trop de trames).
Et oui il est conseillé de ne pas activer cette option, normalement chaque module se reveille pour donner son état.