Code : Tout sélectionner
-- script_device_Chauffage
-- ZIONIII - Date:04/2016 - Version 01
-- Qubino ZMNHJD1 Non du device Fil_Pilote
--- Arrêt-Délestage: 0-10,
--- Hors-Gel: 11-20,
--- Eco: 21-30,
--- Confort -2: 31-40,
--- Confort -1: 41-50,
--- Confort: 51-100
------------------------------------------
--------- Device Virtuel à créer ---------
------------------------------------------
-- Device interupteur On/Off Non: Planning_Chauffage
--- Afin de réaliser le progranmme horaires On=Confort Off=Eco
-- Device Sélecteur Non: Change_Over (NB: Cacher le niveau Off)
--- Eté (Set level 0)
--- Hiver (Set level 10)
-- Device Sélecteur Non: Mode_Chauffage
--- Off (Set level 0)
--- Confort (Set level 10)
--- Eco (Set level 20)
--- Absence (Set level 30) = mode Eco mais plus de planning horaires
--- Hors-Gel (Set level 40)
-- Local device
local Chauffage = 'Mode_Chauffage'
local Commande = 'Fil_Pilote'
local Horaires = 'Planning_Chauffage'
local Vacances = 'Vacances'
local Saison = 'Change_Over'
--- Début du Script ---
commandArray = {}
-- Device Virtuel Mode_Chauffage
-- Chauffage Mode Arrêt
if (devicechanged[Chauffage] == 'Off') then
commandArray[Commande]='Set Level 5'
print('Chauffage Arrêté')
-- Chauffage Mode Confort
elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Confort') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
commandArray[Commande]='Set Level 90'
print('Chauffage Mode Confort')
-- Chauffage Mode ECO
elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Eco') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
commandArray[Commande]='Set Level 25'
print('Chauffage Mode Eco')
elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Absence') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
commandArray[Commande]='Set Level 25'
-- Chauffage Mode Absence
print('Chauffage Mode Absence')
-- Chauffage Hors-Gel
elseif (devicechanged[Chauffage] == 'Hors-Gel') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver') then
commandArray[Commande]='Set Level 15'
print('Chauffage Mode Hors-Gel')
end
-- Device Virtuel Change-over Eté / Hiver ---
-- Sélection du mode été = Arrêt du Chauffage
if (devicechanged[Saison] == 'Eté') then
commandArray[Chauffage]='Set Level 0'
-- commandArray[Commande]='Set Level 5'
print('Chauffage Arrêté car mode été')
end
-- Mode Hiver = Basculement du chauffage en mode Confort
if (devicechanged[Saison] == 'Hiver') then
commandArray[Chauffage]='Set Level 10'
print('Chauffage Arrêté car mode été')
end
-- Mode Eté Blocage du device Mode_Chauffage sur off
if ((devicechanged[Chauffage] == 'Hors-Gel') or (devicechanged[Chauffage] == 'Absence') or (devicechanged[Chauffage] == 'Eco') or (devicechanged[Chauffage]=='Confort')) and (otherdevices[Saison] == 'Eté') then
commandArray[Chauffage]='Set Level 0'
end
-- Programmation horaires (Rentrer le programme horaires directement dans le device)
-- Le programme horaires ne fonctionnne que sur le mode confort ou Eco
if ((devicechanged[Horaires] == 'Off') and (otherdevices[Chauffage] == 'Confort') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver')) then
commandArray[Chauffage]='Set Level 20'
print('Chauffage mode Eco')
elseif ((devicechanged[Horaires] == 'On') and (otherdevices[Chauffage] == 'Eco') and (otherdevices[Saison] == 'Hiver')) then
commandArray[Chauffage]='Set Level 10'
print('Chauffage mode Confort')
end
return commandArray