Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
pedroleouf
Messages : 6
Inscription : 18 juil. 2016, 14:12

Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par pedroleouf »

Bonjour Communauté Domoticz,

Quel type de capteur s’installe sur ce type de compteur d'eau froide?
IMG_20160717_194802.jpg
IMG_20160717_194802.jpg (147.36 Kio) Consulté 8522 fois
Je pensais éventuellement qu'il faudrait le capteur qui détecte le passage de la couleur noir, mais le compteur ne semble pas avoir une roue de différente couleur pour chaque mètre cube. Pour ça j'ai fait couler l'eau en attendant un changement visuel a chaque mètre cube, mais hélas rien du tout. A part bien sure l’incrémentation des chiffres.

Pensais-vous que ce compteur contient un aimant magnétique? Si oui, ou penseriez-vous qu'il soit?

Merci d'avance,
Pedroleouf,
Dernière modification par pedroleouf le 18 juil. 2016, 17:39, modifié 1 fois.
pedroleouf
Messages : 6
Inscription : 18 juil. 2016, 14:12

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau??

Message par pedroleouf »

Ce compteur d'eau ne semble pas avoir non plus un aimant pour signaler un mètre cube d'eau.
Je viens de faire couler l'eau en plaçant le capteur reed sur les différentes partie du compteur comme on peut le voir sur la photo retoucher. J'ai utiliser un multimètre sur le calibre "test de continuité", et puis j'ai fait attention d'attendre un mètre cube avant de tester un autre emplacement.

Il est possible que le reed switch ne soit pas assez sensible pour capter l'aimant si il devait en avoir un. Qu'en pensez-vous?
Compteur_Eaux_Froide_Test_Position_Capteur_Reed.jpg
Compteur_Eaux_Froide_Test_Position_Capteur_Reed.jpg (178.55 Kio) Consulté 8506 fois
papoo
Messages : 2029
Inscription : 10 janv. 2016, 11:29
Localisation : Limoges (87)
Contact :

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par papoo »

il semblerait que cela soit un compteur itron actaris TU4,
http://www.proexpress.biz/produit-compt ... 4-ef-32420
il semble ne pas être pré équipé pour la télérelève.
domoticz beta/RaspBerry PI3 stretch
https://pon.fr github
papoo
Messages : 2029
Inscription : 10 janv. 2016, 11:29
Localisation : Limoges (87)
Contact :

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par papoo »

peut être en filmant le compteur d'eau
http://sebastien.warin.fr/2015/03/24/24 ... rettyPhoto
en milieu de page chercher "Lecture du compteur d’eau"
domoticz beta/RaspBerry PI3 stretch
https://pon.fr github
pedroleouf
Messages : 6
Inscription : 18 juil. 2016, 14:12

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par pedroleouf »

Merci Papoo pour ta réponse et tes recherche.

La solution RaspiCam est pas mal mais je n'ai pas électricité a proximité pour alimenter la Raspberry. L'autre problème, c'est que je pense pas que je pourrais laisser ça dans le regard sans que quelque y touche et dérègle la position de la camera.

Pedroleouf
papoo
Messages : 2029
Inscription : 10 janv. 2016, 11:29
Localisation : Limoges (87)
Contact :

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par papoo »

La meilleure solution pour moi serait de remplacer le compteur si il n'est pas plombé par un modèle pré equipé téléreleve
domoticz beta/RaspBerry PI3 stretch
https://pon.fr github
pedroleouf
Messages : 6
Inscription : 18 juil. 2016, 14:12

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par pedroleouf »

On a le droit de remplacer un compteur comme ça sans soucie?

Le compteur ne semble pas avoir de plombs.
Par contre, il a bien un numéros de série qu'on peut voir sur la photo dans le premier post. Si je remplace le compteur avec un autre, comment ça se passe pour les gars qui relève? Vu que j'aurai un nouveau numéros de série ou pire y en aura peux être pas sur le nouveaux. Sans parler des chiffre qui s'incrémente qui ne seront plus a la même valeur. Comment va t-il se retrouver.

En sachant bien sur, que le compteur se trouve dans le palier a mon étage, dans un placard qui comporte deux autre compteur d'eau froide pour les voisins. Les compteur sont identifiable grâce au numéros des appartement écrit sur le mur derrière chaque compteur.
papoo
Messages : 2029
Inscription : 10 janv. 2016, 11:29
Localisation : Limoges (87)
Contact :

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par papoo »

pour moi, si ils ne sont pas plombés ce sont des sous compteurs de répartition.
si tu est locataire adresse toi à ton propriétaire ou au syndic qui gère la répartition de l'eau. si tu est autorisé a remplacer le compteur il suffira d'indiquer l'index de l'ancien compteur lors de la dépose.
domoticz beta/RaspBerry PI3 stretch
https://pon.fr github
pedroleouf
Messages : 6
Inscription : 18 juil. 2016, 14:12

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par pedroleouf »

C'est un bonne nouvelle, je vais me renseigner auprès de mon bailleur social :) Oui je suis locataire.

Merci pour les réponses.
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: Quel capteur pour ce compteur d'eau froide??

Message par deennoo »

A vérifier avec le fabricant mais tu as ceci : https://www.itron.com/fr/productsAndSer ... ance).aspx
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr