[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par js-martin »

damolc a écrit :Bonjour
Savez vous si on peux utiliser Le module Vitocom pour l intégration avec Domoticz ?
Je n'ai pas ce module mais cela me semble possible. Le plus simple est surement de laisser les deux solutions (vitocom + interface infrarouge/domoticz) en parallèle.
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
cr1cr1
Messages : 57
Inscription : 21 mai 2016, 11:28
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par cr1cr1 »

js-martin a écrit :
Tu as remarqué que tu avais de nombreux démarrages de brûleur par rapport à ta durée de fonctionnement ? il y a des discussions autour de ce sujet sur certains forums Viessmann...
Non, je n'ai pas remarqué : tu peux m'en dire plus ?

J'en suis à 95036 démarrages brûleur.

J'ai commencé à lire cela et ce ne semble pas si simple :
https://www.bricozone.fr/t/arret-bruleu ... 2-f.12105/

Je peux tenter de baisser la puissance de ma chaudière. Tu en penses quoi ?
Désolé, j'étais en vacances ...
De trop nombreux démarrages peuvent être le signe d'un réglage pas adéquat. Je ne toucherais pas à la puissance dans un premier temps mais tu peux regarder quelle est la vitesse du circulateur. Elle est peut-être trop faible : lors d'un démarrage de phase de chauffe, le brûleur démarre, la chaudière chauffe vite et dépasse la température de consigne de trop pour moduler à la puissance minimum, ce qui fait arrêter le brûleur et le fait redémarrer au bout de quelques dizaines de secondes... etc... et rebelote plusieurs fois avant de trouver un état stable. As-tu déjà observé ce phénomène lorsque la chaudière se met en route pour le chauffage ?

Maintenant, ce n'est pas trop inquiétant non plus. J'ai vu des personnes avec 3 fois plus de démarrages pour la même durée de fonctionnement !

Au fait, merci encore pour la n-ième fois pour ce tuto et la super intégration dans Domoticz : retour au poil après 4 semaines d'absence, mise en mode ECS sur la route un peu avant d'arriver :-) Je vais maintenant tenter de me faire une glissière custom pour y intégrer les diodes !
Cr1cr1

Domoticz sur RPi2 - RFXCOM RFXtrx433E - Station Météo WMR200 - Z-WAVE.ME UZB - Fibaro FGR[M]222, FGFS101 - GR105n - Opus XT300 - téléinfo Elec.- Everspring SM103 et Vision ZD2102 - NAS Thecus N4800 - Logitech Harmony Ultimate - MXIII-G + Kodi :D
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par js-martin »

cr1cr1 a écrit :De trop nombreux démarrages peuvent être le signe d'un réglage pas adéquat. Je ne toucherais pas à la puissance dans un premier temps mais tu peux regarder quelle est la vitesse du circulateur. Elle est peut-être trop faible : lors d'un démarrage de phase de chauffe, le brûleur démarre, la chaudière chauffe vite et dépasse la température de consigne de trop pour moduler à la puissance minimum, ce qui fait arrêter le brûleur et le fait redémarrer au bout de quelques dizaines de secondes... etc... et rebelote plusieurs fois avant de trouver un état stable. As-tu déjà observé ce phénomène lorsque la chaudière se met en route pour le chauffage ?
Je n'ai jamais remarqué. Je vais la surveiller lorsque je vais remettre le chauffage (le plus tard possible). J'ai aussi prévu de m'installer un vase d'expansion pour l'eau chaude sanitaire (j'ai la pression qui monte à 10 bars lorsque la chaudière me chauffe mon eau chaude).

cr1cr1 a écrit :Au fait, merci encore pour la n-ième fois pour ce tuto et la super intégration dans Domoticz : retour au poil après 4 semaines d'absence, mise en mode ECS sur la route un peu avant d'arriver :-) Je vais maintenant tenter de me faire une glissière custom pour y intégrer les diodes !
de rien pour la n-ième fois ;)

Tu nous montreras ta belle glissière.
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
cr1cr1
Messages : 57
Inscription : 21 mai 2016, 11:28
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par cr1cr1 »

j'ai la pression qui monte à 10 bars lorsque la chaudière me chauffe mon eau chaude
Ouch! 10 bars, ça commence à faire beaucoup! Tu mesures la pression où / avec quoi ?
Le groupe de sécurité doit s'ouvrir je pense à cette pression (souvent la soupape est tarée à 7 bars).

Pour l'instant, la Patafix tient bien ;-) la communication est fiable !
Cr1cr1

Domoticz sur RPi2 - RFXCOM RFXtrx433E - Station Météo WMR200 - Z-WAVE.ME UZB - Fibaro FGR[M]222, FGFS101 - GR105n - Opus XT300 - téléinfo Elec.- Everspring SM103 et Vision ZD2102 - NAS Thecus N4800 - Logitech Harmony Ultimate - MXIII-G + Kodi :D
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par js-martin »

Je mesure la pression sur le manomètre de mon réducteur de pression (calé à 3 bars). J'en ai parlé à mon chauffagiste et il m'a dit que c'était "normal" mais qu'il recommandait de mettre ce vase d'expansion ECS (qui existe sur certaines chaudière).

Oui, le groupe de sécurité se déclenche (réglé sur 10 bars du coup) et je perds tous les jours de l'eau chaude inutilement.
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
damolc
Messages : 240
Inscription : 24 juil. 2016, 22:08

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par damolc »

Bonjour
bravo pour ce travail
avec l aide du topic de DAFFIB et du tien , je pense ne pas être très loin du bon résultat
je viens d installer tout le systeme avec beaucoup de travail de ma part étant vraiment pas très pro
j ai réussi a installer Telnet qui fonctionne correctement avec interrogation possible de ma chaudière ; impossible d installer www
parcontre j ai installer sur un Pi3 avec Raspian ton script Python , j ai commencé a créer avec Dummy des commandes en suivant les instructions que tu donnes pour "mode chaudière" mais j ai un message d erreur :
"2016-10-23 16:58:18.591 User: Admin initiated a switch command (299/Mode chaudière/Set Level)
2016-10-23 16:58:18.592 (Chaudiére) Light/Switch (Mode chaudière)
2016-10-23 16:58:19.226 Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py
2016-10-23 16:58:19.234 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py). returned: 32512"
je n arrive pas a comprendre ce qui ne fonctionne pas
peux tu m aider?
Merci
damolc
Messages : 240
Inscription : 24 juil. 2016, 22:08

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par damolc »

je pense que j ai pas bien installé ton script :

pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
-bash: ./domo2vito.py : /usr/bin/python^M : mauvais interpréteur: Aucun fichier ou dossier de ce type

alors que le fichier python est dans domoticz/script/python
merci de votre aide si vous avez une idée
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par Neutrino »

Bonjour,

C'est un problème de saut de ligne (windows/Unix). Quel éditeur utilises-tu ?
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
damolc
Messages : 240
Inscription : 24 juil. 2016, 22:08

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par damolc »

bonjour
j utilise notePad
mais j ai reussi ( je ne sais pas trop comment)
maintenant j ai comme message d erreur :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 2
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 19
4) command : get outdoor_temp => 10.50
5) command : get raum_soll_temp => 20
6) command : get raum_ist_temp => 20.30
7) command : get k_ist_temp => 49.00
8) command : get ww_soll_temp => 48
9) command : get ww_ist_temp => 51.70
10) command : get k_abgas_temp => 39.00
11) command : get power => 0.0
12) command : get errors => 205,205,000,000,000,000,000,000,000,000
Traceback (most recent call last):
File "./domo2vito.py", line 289, in <module>
temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
File "./domo2vito.py", line 224, in get_setpoint_temp
return r['result'][0]['Data']
KeyError: 'result'
damolc
Messages : 240
Inscription : 24 juil. 2016, 22:08

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Message par damolc »

Bonsoir
mon installation fonctionne pratiquement correctement
j ai encore un message d erreur :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 2
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 19
4) command : get outdoor_temp => 12.00
5) command : get raum_soll_temp => 19
6) command : get raum_ist_temp => 20.50
7) command : get k_ist_temp => 65.00
8) command : get ww_soll_temp => 46
9) command : get ww_ist_temp => 56.70
10) command : get k_abgas_temp => 29.50
11) command : get power => 0.0
12) command : get errors => 205,205,000,000,000,000,000,000,000,000
There is an internal error : code=cd ( previous =cd)
peut etre avez vous une idée sur cette erreur?
Répondre