[LUA] Consolidation température pour régulation globale + Gestion ouvertures fenêtres

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
bruch05
Messages : 47
Inscription : 27 févr. 2016, 21:06

[LUA] Consolidation température pour régulation globale + Gestion ouvertures fenêtres

Message par bruch05 »

Le 20/11 16:00

Bonjour,

Dans le cadre de la régulation de ma chaudière Frisquet (Voir topic dédié initié par AllezLeLosc), j'ai développé ce script LUA afin de consolider une température globale de la maison. Cette température est alors comparée à la Consigne de température ambiante dans le cadre de la régulation.
Cela peut être utilisé pour tout type de régulation.

Le calcul de la température utilise des facteurs de pondérations.
Dans l'exemple ci-dessous, la chambre de Marie a 1 car elle est plein nord et au dessus du garage mal isolé. Les 2 autres chambres sont à 0,5 car elles sont bien isolées. Le salon est très grand et au sud, de fait il est à 0,75. Ces valeurs ont été déterminées de façon empiriques afin d'avoir la meilleure stabilité de température par pièce en fonction des souhaits. (Les chambres sont à bonnes températures, les études supérieures imposent de longues heure au bureau sans bouger). Les pièces avec des petits facteurs ont les robinets thermostatiques à 3 (20°c), les autres sont ouverts au max.

local temp_consolidee = ((temp_marie_c * 1) + (temp_lea_c * 0.5) + (temp_parents_c * 0.5) + (temp_salon_c * 0.75)) / 2.75

Image

Le script gère le cas où l'on ouvre une fenêtre pour aérer une pièce via la baisse abrupte de température de plus de 0,5°c entre 2 mesures.
Cette valeur doit être ajusté en fonction de l'inertie de vos sondes. Quand la pièce est détectée ouverte, on fige la dernière valeur de température de la pièce pour le calcul de la température consolidée. Cela évite que la chaudière démarre "à fond" en plein hiver...
Quand la température de la pièce repasse en dessus de la valeur figée, on considère que la fenêtre est alors fermée. On reprend alors le calcul avec la valeur mesurée.

Ce script s'appui sur 2 variables domoticz pour chaque pièce.
- temp_marie (Température sauvegardée)
- statut_temp_marie (Open, Closed)

C'est un 1er jet encore imparfait que je vais mettre à jour au fil de l'eau.

Tof

Code : Tout sélectionner

--
-- Script       : script_device_calcul_temp_consolidée.lua
--
-- Objectif     : Calcul température consolidée basée sur les 4 sondes de température
--
-- Auteur       : CBR
-- Date         : 12/11/2016
-- Version      : 1.2
-- History      : 1.2 : Gestion de l'ouverture des fenêtres, Cas ou la température baisse de plus de 0.5°C entre 2 Acquisitions de température pour une pièce donnée. 
--                      Dans ce cas, on garde la dernière température connue avant la chute afin de calculer la température consolidée  
---------------------------------------------------------------------------
commandArray = {}

if devicechanged['Temp. Ch Marie'] or devicechanged['Temp. Ch Léa'] or devicechanged['Temp. Ch Parents'] or devicechanged['Temp. Salon'] then



    -- Acquisition températures actuelles
    local temp_marie_a   = tonumber(otherdevices_svalues['Temp. Ch Marie'])   -- Temp relevée dans la chambre de Marie
    local temp_lea_a     = tonumber(otherdevices_svalues['Temp. Ch Léa'])   -- Temp relevée dans la chambre de Léa
    local temp_parents_a = tonumber(otherdevices_svalues['Temp. Ch Parents'])   -- Temp relevée dans la chambre des Parents
    local temp_salon_a   = tonumber(otherdevices_svalues['Temp. Salon'])   -- Temp relevée dans le Salon
    
    -- Acquisition températures précédentes _p
    local temp_marie_p = uservariables["temp_marie"]
    local temp_lea_p = uservariables["temp_lea"]
    local temp_parents_p = uservariables["temp_parents"]
    local temp_salon_p = uservariables["temp_salon"]

    -- Valorisation températures calculées _c
    local temp_marie_c = 0
    local temp_lea_c = 0
    local temp_parents_c = 0
    local temp_salon_c = 0

    -- Acquisition statut ouverture fenêtre _s 1 : détection ouverture / 0 : normal
    local temp_marie_s = uservariables["statut_temp_marie"]
    local temp_lea_s = uservariables["statut_temp_lea"]
    local temp_parents_s = uservariables["statut_temp_parents"]
    local temp_salon_s = uservariables["statut_temp_salon"]

    print "=========== Script Calcul Température Consolidée==========="
    print ('Temp. Marie actuelle = '..temp_marie_a)
    print ('Temp. Léa actuelle = '..temp_lea_a)
    print ('Temp. Parents actuelle = '..temp_parents_a)
    print ('Temp. Salon actuelle = '..temp_salon_a)

    print "-----------------------------------------------------------"
    print ('Temp. Marie previous = '..temp_marie_p)
    print ('Temp. Léa previous = '..temp_lea_p)
    print ('Temp. Parents previous = '..temp_parents_p)
    print ('Temp. Salon previous = '..temp_salon_p)

    print "-----------------------------------------------------------"
    print ('Statut Marie = '..temp_marie_s)
    print ('Statut Léa = '..temp_lea_s)
    print ('Statut Parents = '..temp_parents_s)
    print ('Statut Salon = '..temp_salon_s)

    if temp_marie_s == "Closed" then
    	if temp_marie_a-temp_marie_p <= -0.5 then 
    	    commandArray['Variable:statut_temp_marie'] = "Open"
    	    print "-----------------------------------------------------------"
    	    print "Marie : détection ouverture"
    	end
    	commandArray['Variable:temp_marie'] = tostring(temp_marie_a)	
    	temp_marie_c = temp_marie_a
    else
	    temp_marie_c = temp_marie_p -- on calcule avec la temp. conservée au moment du passage en mode ouverture
        if temp_marie_a > temp_marie_p then 
    		commandArray['Variable:statut_temp_marie'] = "Closed" -- si temp remonte au dessus de la temp. conservée, on passe en mode normal
        	print "-----------------------------------------------------------"
        	print "Marie : détection fermeture"	
	    end
    end	

    if temp_lea_s == "Closed" then
    	if temp_lea_a-temp_lea_p <= -0.5 then 
    	    commandArray['Variable:statut_temp_lea'] = "Open"
        	print "-----------------------------------------------------------"
        	print "Lea : détection ouverture"
        end
        commandArray['Variable:temp_lea'] = tostring(temp_lea_a)	
        temp_lea_c = temp_lea_a
    else
    	temp_lea_c = temp_lea_p -- on calcule avec la temp. conservée au moment du passage en mode ouverture
        if temp_lea_a > temp_lea_p then 
    		commandArray['Variable:statut_temp_lea'] = "Closed" -- si temp remonte au dessus de la temp. conservée, on passe en mode normal
        	print "-----------------------------------------------------------"
    	    print "Lea : détection fermeture"	
    	end
    end	


    if temp_parents_s == "Closed" then
    	if temp_parents_a-temp_parents_p <= -0.5 then 
    	    commandArray['Variable:statut_temp_parents'] = "Open"
    	    print "-----------------------------------------------------------"
    	    print "Parents : détection ouverture"
    	end
    	commandArray['Variable:temp_parents'] = tostring(temp_parents_a)	
    	temp_parents_c = temp_parents_a
    else
    	temp_parents_c = temp_parents_p -- on calcule avec la temp. conservée au moment du passage en mode ouverture
        if temp_parents_a > temp_parents_p then 
    		 commandArray['Variable:statut_temp_parents'] = "Closed" -- si temp remonte au dessus de la temp. conservée, on passe en mode normal
    	     print "-----------------------------------------------------------"
    	     print "Parents : détection fermeture"	
    	end
    end	

    if temp_salon_s == "Closed" then
    	if temp_salon_a-temp_salon_p <= -0.5 then 
    	    commandArray['Variable:statut_temp_salon'] = "Open"
    	    print "-----------------------------------------------------------"
    	    print "Salon : détection ouverture"
    	end
    	commandArray['Variable:temp_salon'] = tostring(temp_salon_a)	
    	temp_salon_c = temp_salon_a
    else
    	temp_salon_c = temp_salon_p -- on calcule avec la temp. conservée au moment du passage en mode ouverture
        if temp_salon_a > temp_salon_p then 
    		commandArray['Variable:statut_temp_salon'] = "Closed" -- si temp remonte au dessus de la temp. conservée, on passe en mode normal
    	    print "-----------------------------------------------------------"
    	    print "Salon : détection fermeture"	
    	end
    end	

    local temp_consolidee = ((temp_marie_c * 1) + (temp_lea_c * 0.5) + (temp_parents_c * 0.5) + (temp_salon_c * 0.75)) / 2.75
    local idx = 80 -- Idx Temp. Consolidée
    
    temp_consolidee = math.floor(temp_consolidee * 100 + 0.5) / 100 -- Arrondi au centième
    
    commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. tostring(temp_consolidee) -- On écrit la température calculée
    
    
    print "-----------------------------------------------------------"
    print ('Temp. Marie prise en compte = '..temp_marie_c)
    print ('Temp. Léa prise en compte = '..temp_lea_c)
    print ('Temp. Parents prise en compte = '..temp_parents_c)
    print ('Temp. Salon prise en compte = '..temp_salon_c)
    
    print "-----------------------------------------------------------"
    print ('Temp. Consolidée = '..temp_consolidee)
    
	print "=========== Fin Script Calcul Température Consolidée ==========="   
end

return commandArray
Log
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: =========== Script Calcul Température Consolidée===========
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Marie actuelle = 18.6
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Léa actuelle = 21.4
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Parents actuelle = 20.3
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Salon actuelle = 19.4
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Marie previous = 20.3
2016-11-20 14:49:13.171 LUA: Temp. Léa previous = 21.4
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Parents previous = 20.3
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Salon previous = 19.4
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Statut Marie = Closed
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Statut Léa = Closed
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Statut Parents = Closed
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Statut Salon = Closed
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Marie : détection ouverture
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Marie prise en compte = 18.6
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Léa prise en compte = 21.4
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Parents prise en compte = 20.3
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Salon prise en compte = 19.4
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:49:13.172 LUA: Temp. Consolidée = 19.64

2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Marie actuelle = 19.9
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Léa actuelle = 21.4
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Parents actuelle = 20.3
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Salon actuelle = 19.3
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Marie previous = 18.6
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Léa previous = 21.4
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Parents previous = 20.3
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Salon previous = 19.3
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Statut Marie = Open
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Statut Léa = Closed
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Statut Parents = Closed
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Statut Salon = Closed
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Marie : détection fermeture
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Marie prise en compte = 18.6
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Léa prise en compte = 21.4
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Parents prise en compte = 20.3
2016-11-20 14:54:18.159 LUA: Temp. Salon prise en compte = 19.3
2016-11-20 14:54:18.160 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.160 LUA: Temp. Consolidée = 19.61

2016-11-20 14:54:18.209 LUA: =========== Script Calcul Température Consolidée===========
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Marie actuelle = 19.9
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Léa actuelle = 21.5
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Parents actuelle = 20.3
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Salon actuelle = 19.3
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Marie previous = 18.6
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Léa previous = 21.4
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Parents previous = 20.3
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Salon previous = 19.3
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Statut Marie = Closed
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Statut Léa = Closed
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Statut Parents = Closed
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Statut Salon = Closed
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.209 LUA: Temp. Marie prise en compte = 19.9
2016-11-20 14:54:18.210 LUA: Temp. Léa prise en compte = 21.5
2016-11-20 14:54:18.210 LUA: Temp. Parents prise en compte = 20.3
2016-11-20 14:54:18.210 LUA: Temp. Salon prise en compte = 19.3
2016-11-20 14:54:18.210 LUA: -----------------------------------------------------------
2016-11-20 14:54:18.210 LUA: Temp. Consolidée = 20.1
Dernière modification par bruch05 le 26 nov. 2016, 21:25, modifié 1 fois.
ganq
Messages : 385
Inscription : 01 avr. 2015, 14:20

Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par ganq »

Bonsoir, je comprends l'idée de la régulation globale, mais j'ai du mal à voir la réelle utilité. J'ai ce soucis chez moi d'une chaudière pour 9 radiateurs, ce qui ne facilitent pas la régulation.
Le système qui fonctionne chez moi est de mettre le thermostat dans la pièce la plus froide et de gérer les autres pièces en fonction du thermostat. Par contre, j'ai des températures contraires chez moi : 17 dans les chambres et 19 dans la cuisine / salle / salon. Sauf que dans cette pièce de vie, je n'arrive jamais à 19 degrés. Sans compter les éléments extérieurs comme la baie vitrée et le poêle à bois (voir d'autres posts). Etant donné qu'il est fortement recommandé de ne pas mettre de thermostat au radiateur (ou de le mettre à fond) dans la piece où est le thermomètre d'ambiance, j'ai quelques difficultés à voir l'avantage de ton script. (sauf s'il n'est valable que pour les Chaudieres frisquet)
Note que je ne dis ca pas pour dénigrer, mais pour améliorer l'analyse et la recherche de solution. Je suis plutôt parti chez moi pour une solution de température prioritaire en fonction de la journée (journée => priorité salon lié à l'allumage ou non du poele, nuit priorité chambres). Mais j'ai encore quelques doutes sur la solution la meilleure.

J'ai aussi dans la tête l'optimisation du circuit d'eau par l'ouverture et la fermeture des Tés de régulation présents sur les radiateurs. Mais mes compétences en plomberie ne sont pas assez élevées pour cela.


Je note aussi une très très bonne idée, celle de la détection d'ouverture de fenêtre sans mettre de contacteur plutôt moche, je la prends ;)
domoticien amateur option bidouille
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: RE: Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par deennoo »

ganq a écrit :

J'ai aussi dans la tête l'optimisation du circuit d'eau par l'ouverture et la fermeture des Tés de régulation présents sur les radiateurs. Mais mes compétences en plomberie ne sont pas assez élevées pour cela.
Super hors sujet desolé.

De la lecture : https://www.intendancezone.net/spip.php?article551

Du visionnage : https://youtu.be/-75JFYPG8Yo

C'est du sport, mais une fois fait, c'est roi carotte.
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
ganq
Messages : 385
Inscription : 01 avr. 2015, 14:20

Re: RE: Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par ganq »

deennoo a écrit :Du visionnage : https://youtu.be/-75JFYPG8Yo
Super, j'ai tout compris pour 2 radiateurs, j'en ai 9 et des dizaines de metres de tuyau ainsi que des radiateurs supprimés, d'autres ajoutés... Il faut juste trouver un bon technicien... J'en parlerai lors de la révision de ma chaudière... Merci beaucoup...
domoticien amateur option bidouille
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: RE: Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par deennoo »

ganq a écrit :
deennoo a écrit :Du visionnage : https://youtu.be/-75JFYPG8Yo
Super, j'ai tout compris pour 2 radiateurs, j'en ai 9 et des dizaines de metres de tuyau ainsi que des radiateurs supprimés, d'autres ajoutés... Il faut juste trouver un bon technicien... J'en parlerai lors de la révision de ma chaudière... Merci beaucoup...
Ce qui vaut pour 2 vaut pour 9 18 20 !

ton technicien va lui aussi mesuré les tuyaux, definir les puissances des radiateurs, a 40€/ht de l heure !
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
bruch05
Messages : 47
Inscription : 27 févr. 2016, 21:06

Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par bruch05 »

Merci pour votre lecture,

Cette solution est indépendante du système de chauffage et permet d'obtenir une température consolidée, qui comparée à la consigne, va piloter le système de chauffage avec un système plus ou moins sophistiqué.

Je ne sais pas si l'approche est bonne ou pas objectivement. Elle est en place depuis 3 semaines et la chambre de ma fille Marie est maintenant autour de 20°C tout en ayant une dynamique correcte dans les autres pièces.
En effet, en mettant la sonde d'origine dans cette zone chambre plus froide mais plus petite, quand la consigne était atteinte, la chaudière réduisait sa puissance et la très grande pièce baissait rapidement en température. J'essaye de combiner des tailles de pièces bien différentes avec des dynamiques thermiques sans comparaison.

L'idée aussi est d'alimenter conditionnellement cette température consolidée en mettant OFF les sondes des pièces où la fenêtre est ouverte, mais aussi quand le poele à bois est allumée dans la grande pièce. Ce dernier cas n'est pas encore codé, le poele arrive en janvier.

A noter que pour détecter les fenêtres ouvertes, vue qu'il fait doux en ce moment, j'ai du mettre le seuil à 0.2°C entre 2 mesures plutôt que 0.5°C.
A voir si je ne vais pas faire varier le seuil en fonction de la température extérieure. En effet, plus il fait froid, plus vite la température tombe vite à l'intérieur quand on ouvre la fenêtre.

Je souhaite obtenir le meilleur compromis entre confort et consommation de gaz.
A cette, je consomme moins de gaz avec un meilleur confort ressentie. :D

Je mettrais à jour le post en fonction de mes avancées

Tof
bruch05
Messages : 47
Inscription : 27 févr. 2016, 21:06

Re: Consolidation température pour régulation globale

Message par bruch05 »

Bonsoir,

Concernant la détection d'ouverture de fenêtre afin de figer la température à prendre en compte pour la régulation, j'ai positionné le seuil à 0.2 °C fort de l'exemple ci-dessous. En rouge, on voit que part 3 fois on a 0.2 °C d'écart, donc une détection fiable quand la T°C extérieure est suffisamment basse. (<10°C) Au final, on figera la T° à 20.1°C dans l'exemple ci-dessous.

Je suis en train de regarder à calculer la dérivée d'évolution de la température en LUA. (T°t1 - T°t0) / (t1-t0) en utilisant l'historique car mon système ne fonctionne pas quand la température extérieure n’entraîne pas une baisse de plus de 1°C à chaque Event.

2016-11-25 10:53:10.211 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.4
2016-11-25 10:53:10.226 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.3
2016-11-25 10:53:10.293 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.3
2016-11-25 10:53:10.307 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.3
2016-11-25 10:54:10.226 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.3
2016-11-25 10:54:10.241 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.2
2016-11-25 10:54:10.308 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.2
2016-11-25 10:54:10.323 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.2
2016-11-25 10:55:10.242 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.2
2016-11-25 10:55:10.257 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.1
2016-11-25 10:55:10.311 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.1
2016-11-25 10:55:10.325 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.1
2016-11-25 10:56:10.257 LUA: Temp. Léa actuelle = 20.1
2016-11-25 10:56:10.272 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.9

2016-11-25 10:56:10.327 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.9
2016-11-25 10:56:10.341 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.9
2016-11-25 10:57:10.774 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.9
2016-11-25 10:57:10.842 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.7

2016-11-25 10:57:11.258 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.7
2016-11-25 10:57:11.279 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.7
2016-11-25 10:58:11.780 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.7
2016-11-25 10:58:11.848 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.5

2016-11-25 10:58:12.244 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.5
2016-11-25 10:58:12.263 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.5
2016-11-25 10:59:12.785 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.5
2016-11-25 10:59:12.854 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.3

2016-11-25 10:59:13.247 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.3
2016-11-25 10:59:13.268 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.3
2016-11-25 11:00:13.791 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.3
2016-11-25 11:00:13.859 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.1
2016-11-25 11:00:14.273 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.1
2016-11-25 11:00:14.293 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.1
2016-11-25 11:01:14.796 LUA: Temp. Léa actuelle = 19.1
2016-11-25 11:01:14.864 LUA: Temp. Léa actuelle = 19
2016-11-25 11:01:15.279 LUA: Temp. Léa actuelle = 19
2016-11-25 11:01:15.299 LUA: Temp. Léa actuelle = 19
2016-11-25 11:02:15.801 LUA: Temp. Léa actuelle = 19
2016-11-25 11:02:15.870 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.8
2016-11-25 11:02:16.290 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.8
2016-11-25 11:02:16.306 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.8
2016-11-25 11:03:16.807 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.8
2016-11-25 11:03:16.875 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.6
2016-11-25 11:03:17.272 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.6
2016-11-25 11:03:17.293 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.6
2016-11-25 11:04:17.811 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.6
2016-11-25 11:04:17.880 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.5
2016-11-25 11:04:18.080 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.5
2016-11-25 11:04:18.401 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.5
2016-11-25 11:04:18.421 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.5
2016-11-25 11:05:18.817 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.5
2016-11-25 11:05:18.886 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.4
2016-11-25 11:05:19.300 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.4
2016-11-25 11:05:19.321 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.4
2016-11-25 11:06:19.822 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.4
2016-11-25 11:06:19.891 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.3
2016-11-25 11:06:20.283 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.3
2016-11-25 11:06:20.304 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.3
2016-11-25 11:07:20.827 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.3
2016-11-25 11:07:20.896 LUA: Temp. Léa actuelle = 18.1
Répondre