Ou est l'erreur!?
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Ou est l'erreur!?
Bonsoir à tous
J'essaye desepremment d'enclencher une ventilation avec un taux d'humidité max defini.
Je passe par Blocky car plus simple pour moi (total novice en script), mais malgrès plusieurs recherche et essais, cela ne fonctionne pas!!
Voici mon Blocky
Merci d'avance
J'essaye desepremment d'enclencher une ventilation avec un taux d'humidité max defini.
Je passe par Blocky car plus simple pour moi (total novice en script), mais malgrès plusieurs recherche et essais, cela ne fonctionne pas!!
Voici mon Blocky
Merci d'avance
Dernière modification par coolplay54 le 18 janv. 2017, 09:51, modifié 3 fois.
Domoticz sur Syno + Rflink
Re: Ou est l'erreure!?
Je n'y connais rien en Blocky mais déjà si tu mets = comme condition' ta ventilation ne va démarrer que pil poil pour une humidité de 45%. Utilise > et fait la même modif avec < pour l'arrêt.
PI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Re: Ou est l'erreur!?
merci, j'essaye de suite.
Edit: aucun effet avec cette modif (mais je la garde car logique)
Edit: aucun effet avec cette modif (mais je la garde car logique)
Domoticz sur Syno + Rflink
Re: Ou est l'erreur!?
Pas sûr de ce que je vais dire mais bon
Tu as mis en comparateur level % 45, essayes juste avec un comparateur de type '45' sans le level % car je crois que la valeur de ta sonde doit donner un entier genre 45 et pas 45%.
J'espère que tu m'as compris xD
Tu as mis en comparateur level % 45, essayes juste avec un comparateur de type '45' sans le level % car je crois que la valeur de ta sonde doit donner un entier genre 45 et pas 45%.
J'espère que tu m'as compris xD
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Re: Ou est l'erreur!?
Parfaitement compris et j'essaye de suite...merci
Edit: aucun effet en passant de 45 à 45%
Edit: aucun effet en passant de 45 à 45%
Domoticz sur Syno + Rflink
Re: Ou est l'erreur!?
Heu tu veux dire :
En passant de "level % 45" à 45
Pour moi il faut virer le %
Quand tu compares une température en blocky tu la compare à un nombre genre 21 et pas 21°C dans ton if
En passant de "level % 45" à 45
Pour moi il faut virer le %
Quand tu compares une température en blocky tu la compare à un nombre genre 21 et pas 21°C dans ton if
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Re: Ou est l'erreur!?
Bonjour,
j'ai déjà essayé en virant les "%" mais pareil, ne fonctionne pas.
Le nuit portant conseil, je vais vérifier si un autre script LUA (ping téléphone pae ex.). se lance bien!
Edit: Test concluant avec le script du"ping" en copiant le fichier avec Winscp dans le dossier adéquate.
Par contre je vois pas le script du Blocky dans ce même dossier!!
Edit: Effectivement le script Blocky et encodé dans la base Domoticz donc pas visible...
Edit: Un Blocky différent (plus simple) fonctionne, mais pas pratique mon cas mais celui qui correspond à mes attentes ne donne rien!!
j'ai déjà essayé en virant les "%" mais pareil, ne fonctionne pas.
Le nuit portant conseil, je vais vérifier si un autre script LUA (ping téléphone pae ex.). se lance bien!
Edit: Test concluant avec le script du"ping" en copiant le fichier avec Winscp dans le dossier adéquate.
Par contre je vois pas le script du Blocky dans ce même dossier!!
Edit: Effectivement le script Blocky et encodé dans la base Domoticz donc pas visible...
Edit: Un Blocky différent (plus simple) fonctionne, mais pas pratique mon cas mais celui qui correspond à mes attentes ne donne rien!!
- Pièces jointes
-
- blocky3.JPG (28.46 Kio) Consulté 7651 fois
Domoticz sur Syno + Rflink
-
bruno_ghost17
- Messages : 97
- Inscription : 01 févr. 2016, 18:56
- Localisation : Rochefort(17)
Re: Ou est l'erreur!?
salut
allez j'ai jamais fait de blocky et j'ai envie de dire une betise !
a la place de ton deuxieme if , pourquoi n'essayerais tu pas de prolonger le premier if par un elseif
Bruno.
allez j'ai jamais fait de blocky et j'ai envie de dire une betise !
a la place de ton deuxieme if , pourquoi n'essayerais tu pas de prolonger le premier if par un elseif
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Re: Ou est l'erreur!?
Fait mais cela ne change rien...merci quand mêmebruno_ghost17 a écrit :salut
allez j'ai jamais fait de blocky et j'ai envie de dire une betise !
a la place de ton deuxieme if , pourquoi n'essayerais tu pas de prolonger le premier if par un elseif
Bruno.
Domoticz sur Syno + Rflink
Re: Ou est l'erreur!?
Tes actions se neutralisent non ?