Bonsoir (Jou) coolplay54
Reprend ton Premier Blocky avec le If/DO Simple et non avec l'Etoile Bleu (Il doit être suivi de Else/If sinon cela ne marche pas),
Pour le Premier Seuil > à la consigne de Marche qui doit bien être en %
Pour le Deuxième seuil d'arrêt < ou = à la consigne d'arrêt.
Cdt
Bertrand
Ou est l'erreur!?
Re: Ou est l'erreur!?
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
-
coolplay54
- Messages : 103
- Inscription : 19 juil. 2016, 21:47
Re: Ou est l'erreur!?
Bonjour à tous
J'ai enfin réussi
En faites j'avais créer un switch virtuel pour la ventilation et l'humidité. Donc je m'entétai avec le mauvais "Device"
Prochaine étape: le chauffage ventilé (cela devrait être plus simple maintenant)
Un grand merci à tous pour votre aide.
J'ai enfin réussi
En faites j'avais créer un switch virtuel pour la ventilation et l'humidité. Donc je m'entétai avec le mauvais "Device"
Prochaine étape: le chauffage ventilé (cela devrait être plus simple maintenant)
Un grand merci à tous pour votre aide.