[Résolu] Longueur 1-wire trop importante ?

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
RaspOlivier
Messages : 129
Inscription : 10 déc. 2016, 09:40
Localisation : 44 - NANTES

[Résolu] Longueur 1-wire trop importante ?

Message par RaspOlivier »

Bonjour,
Config Rpi3 V3 5877 et 3 DS18B20 en parallèle avec R = 4,7K

Avec la config ci-dessus, cela marche normalement.

Mais si je branche ma 4ème sonde DS18B20 qui est à 35 mètres (câble cat6) les valeurs tombent à 0°C sur toutes mes sondes.

J'ai désactivé le 1-Wire, j'obtiens le log ci-dessous après réactivation :

2017-01-18 17:31:06.408 Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184444ee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184b0aee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-02161851d7ee
2017-01-18 17:31:07.409 (BUS 1-WIRE) Temp (Température arrière cuisine)
2017-01-18 17:31:07.412 (BUS 1-WIRE) Temp (Température coffret adduction eau)
2017-01-18 17:31:07.414 (BUS 1-WIRE) Temp (Température extérieure (garage))
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184444ee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184b0aee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-02161851d7ee

La quatrième sonde n'est donc pas lue et fait planter les 3 autres.

Question : Pensez-vous que ce soit la longueur de câble qui créé une capacité parasite et qui fait bugger l'ensemble du bus 1-wire ?

Pour info, le branchement et les tensions sont corrects (2 vérifications) et le test de la sonde en local ne pose alors aucun problème.

Merci.
Dernière modification par RaspOlivier le 19 janv. 2017, 20:18, modifié 1 fois.
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Longueur 1-wire trop importante ?

Message par Neutrino »

Bonjour,
Tu l'alimentes comment ?
Essaye avec une résistance plus basse, sur un montage en série, la résistance intrinsèque du câble peut créer ce genre de problème.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
RaspOlivier
Messages : 129
Inscription : 10 déc. 2016, 09:40
Localisation : 44 - NANTES

Re: Longueur 1-wire trop importante ?

Message par RaspOlivier »

Salut Neutrino et merci,
Tu l'alimentes comment ?
Le DS18B20 est alimenté par le même câble.

Je passerais à 2,2K la résistance ce soir.

EDIT du soir ...

Je suis passé à 2,7K et j'ai une première lecture OK.

donc raspi guéri !

Et ça permet de voir que pour -1,6°C extérieur, j'ai que 3,6°C dans mon coffret d'arrivée d'eau !

Merci.
Répondre