Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum que je consulte depuis un petit moment déjà.
N'ayant pas trouvé de solution à mon problème j'ouvre un sujet à fin de savoir si quelqu'un peut m'aider et surtout si quelqu'un a eu le même type de problème.

J'ai créé un événement qui me permet d'arrêter une prise commandée en cas de trop forte consommation d'électricité. Pour cela j'utilise un compteur d'énergie OWL CM180 et des prises dio. Tout fonctionnait très bien jusqu'à la dernière mise à jour en V2.2284.
La valeur de l'énergie dans les événements est désormais la valeur totale cumulée au lieu d'être la valeur instantanée.
Avez-vous une idée pour résoudre le problème ?

Merci à tous d'avance.

Config:
Raspberry pi B+
Rfxcom
OWL CM180
Prises dio
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par patrice »

Bonjour
J'ai parcouru la liste des modifs de Domoticz, mais rien à ce sujet.
Tu as fait des mises a jour Rfxcom ?

Fais une mise à jour vers la dernière beta pour voir, au cas ou..., on ne sais jamais ...
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par jackslayter »

j'ai Dz en v2361 et Rfx en 81 et aucun problème
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
iangel
Messages : 7
Inscription : 02 avr. 2015, 14:58

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par iangel »

En fait hier j'ai mis une autre version du firmware j'ai mis la "RFXtrx433E Ext Firmware" mais sans succès tjs le même pb, j'ai pas trop compris la différence entre toutes les versions.

C'est quoi la différence entre :
RFXrec433 Firmware 86
RFXtrx433 Type1 Firmware 86
RFXtrx433 Type2 Firmware 186
RFXtrx433E Ext Firmware 240

Merci
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par jackslayter »

iangel a écrit :En fait hier j'ai mis une autre version du firmware j'ai mis la "RFXtrx433E Ext Firmware" mais sans succès tjs le même pb, j'ai pas trop compris la différence entre toutes les versions.

C'est quoi la différence entre :
RFXrec433 Firmware 86 C'est un recepteur
RFXtrx433 Type1 Firmware 86 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options 1
RFXtrx433 Type2 Firmware 186 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options 2
RFXtrx433E Ext Firmware 240 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options Somfy et compatible seulement avec le RFXtrx433E

Merci
Pour voir les options 1/2/E
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Page 7
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
iangel
Messages : 7
Inscription : 02 avr. 2015, 14:58

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par iangel »

Merci pour ton aide, j'ai bien mis le dernier firmware type1 mais bon problème est toujours je même.
chandler45
Messages : 49
Inscription : 09 mars 2015, 15:05

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par chandler45 »

De mon côté aussi ça fonctionne plutôt bien avec le CM 180... Tu gères ça avec des blocky ou des scripts LUA ?
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500
iangel
Messages : 7
Inscription : 02 avr. 2015, 14:58

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par iangel »

Avec des blocky mais j'ai testé en script lua et le pb est le même. Je ne comprends pas pourquoi avant la mise à jour tout fonctionne très bien et depuis la mise à jour ça ne fonctionne plus.
iangel
Messages : 7
Inscription : 02 avr. 2015, 14:58

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par iangel »

Je viens aux nouvelles, savoir si quelqu'un a une solution, car je n'ai toujours pas résolu mon problème.
chandler45
Messages : 49
Inscription : 09 mars 2015, 15:05

Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180

Message par chandler45 »

Effectivement je ne vois pas trop... Mais je ne sais pas si le blocky est capable de gérer les 2 valeurs renvoyées par le CM180 (instantanée et cumulée). Parce que lorsque je l'utilise en script LUA, je dois différencier les 2. Je te donnes le code que j'utilise pour lire et écrire sur ce type de compteur au cas où ça pourrait t'aider...

Lecture du CM180 :

Code : Tout sélectionner

consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
Mise à jour :

Code : Tout sélectionner

-- Fonction de mise à jour
function update(device, id, power, energy, index)
commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
return
end 

 -- Mise à jour du compteur
update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1) 
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500