ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour à tous,
Quelqu'un a-t-il une procedure complete et qui fonctionne pour configurer ce module svp?
http://www.domotique-store.fr/domotique ... dite-.html
Il y a bcp d'info sur la toile et je n'arrive pas à le faire fonctionner depuis plusieurs jours grrrrr
Quelques échanges en anglais sur le fofo EN, mais j'ai du passé à côté de quelques chose ...
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -aeon.html
Merci de votre aide.
Fab
Quelqu'un a-t-il une procedure complete et qui fonctionne pour configurer ce module svp?
http://www.domotique-store.fr/domotique ... dite-.html
Il y a bcp d'info sur la toile et je n'arrive pas à le faire fonctionner depuis plusieurs jours grrrrr
Quelques échanges en anglais sur le fofo EN, mais j'ai du passé à côté de quelques chose ...
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -aeon.html
Merci de votre aide.
Fab
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour
Ou as tu un problème, qu'est ce qui pose soucis ?
Ou as tu un problème, qu'est ce qui pose soucis ?
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour Patrice,patrice a écrit :Bonjour
Ou as tu un problème, qu'est ce qui pose soucis ?
Le souci se situ au niveau de la reconnaissance des capteurs.
- température & humidité ==> reconnus, mais pas de valeur remonté
- luminosité ==> reconnu, mais pas de valeur remonté
- mouvement ==> non reconnu !!
Sur le forum EN, pour que le module soit bien reconnu, j'ai lu qu'il fallait modifier le manufacturer_specific.xml en ajoutant la ligne:
<Product type="0002" id="004a" name="Multi Sensor G5" config="aeon_labs/alms.xml"/>
==> Ca ça a bien fonctionné, mon module est correctement reconnu sous le nom "Multi Sensor G5"
J'ai lu sur le site constructeur d'AEOTEC qu'il fallait maj. le firmware
http://aeotec.com/z-wave-sensor/1323-mu ... guide.html
==> Chose que je n'ai pas pu faire car je suis sous MAC
Egalement, j'ai modifié mon fichier alms.xml avec les valeurs communiquées dans cette procedure (Battery Power Multisensor):
- Parameter 3: 240 (Timeout period of no-motion after motion sensor trigger [timeout every 240 seconds after triggering motion])
- Parameter 4: 1 (Enable PIR Motion Sensor)
- Parameter 101: 225 (Sets sensors [Light, Humidity, Temperature, and Battery] to be reported in group 1)
- Parameter 111: 600 (Sets the interval of reports for group 1 [report parameter 101 every 10 minutes or 600 seconds])
==> mais rien ne fonctionne
==> de plus, lorsque je regarde dans "Groupes & réseau" de Domoticz, le maillage ne se fait visiblement pas avec les autres modules de mon installation.
==> pour info, j'ai une clé SIGMA Z-Wave UZB EU qui fonctionne parfaitement avec du matériel GreenWave
Voilà, je suis un peu perdu. Si tu as déjà fait fonctionner le ZW074, je suis preneur de ton process d'install.
Fab.
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour
Non je n'ai pas utilisé le ZW074
Je pense que tu as lu en long et en large le thread du forum anglais sans réponse
le gars avant ton post parlait de
Quelques idées en vrac
regarde dans quel node il se trouve avec "groupe et réseau" dans la gestion ds noeuds, si il est dans un autre gp , accroche le dans le même gp que ton contrôleur (il n'y a pas longtemps ca m'a fait marcher un truc dont je désespérai)
Sinon essaie de repartir "propre" en
excluant le node en question
supprimer les éventuels périphériques qui restent dans la liste de Domoticz
Éventuellement par le biais de la gestion de noeud et si il n'y a pas trop de periph Z-wave gérés par ta clé fais une réinitialisation logicielle puis matérielle de la clé
refait détecter ton ZW074 maintenant que ton fichier xml est correct.
Non je n'ai pas utilisé le ZW074
Je pense que tu as lu en long et en large le thread du forum anglais sans réponse
le gars avant ton post parlait de
as tu essayé depuis ?The only thing I could change was parameter 2000
Quelques idées en vrac
regarde dans quel node il se trouve avec "groupe et réseau" dans la gestion ds noeuds, si il est dans un autre gp , accroche le dans le même gp que ton contrôleur (il n'y a pas longtemps ca m'a fait marcher un truc dont je désespérai)
Sinon essaie de repartir "propre" en
excluant le node en question
supprimer les éventuels périphériques qui restent dans la liste de Domoticz
Éventuellement par le biais de la gestion de noeud et si il n'y a pas trop de periph Z-wave gérés par ta clé fais une réinitialisation logicielle puis matérielle de la clé
refait détecter ton ZW074 maintenant que ton fichier xml est correct.
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour,
Qu'en est-il au final du support par Domoticz de ce modèle ?
Qu'en est-il au final du support par Domoticz de ce modèle ?
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour,
Savez-vous comment calculer la correction de température et humidité.
Merci.
Savez-vous comment calculer la correction de température et humidité.
Merci.
-
chrisG4269
- Messages : 29
- Inscription : 30 mars 2017, 21:27
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Bonjour
Pour ma part tous les dispositifs sont reconnus
http://prntscr.com/erkcdu
J'ai défini les Burglar en type interrupteur Motion Sensor
http://prntscr.com/erkdc3
2 questions
1 - Pourquoi n'y a t il pas de planning pour les Burglars
2 - A quoi servent les autres interrupteurs
http://prntscr.com/erke7q
merci
Pour ma part tous les dispositifs sont reconnus
http://prntscr.com/erkcdu
J'ai défini les Burglar en type interrupteur Motion Sensor
http://prntscr.com/erkdc3
2 questions
1 - Pourquoi n'y a t il pas de planning pour les Burglars
2 - A quoi servent les autres interrupteurs
http://prntscr.com/erke7q
merci
-
chrisG4269
- Messages : 29
- Inscription : 30 mars 2017, 21:27
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
bonjour
ce capteur mange mes piles !! de l aide svp
a+
idem
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4 ... nsor-gen5/
ce capteur mange mes piles !! de l aide svp
a+
idem
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4 ... nsor-gen5/
-
vil1driver
- Messages : 5661
- Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
- Localisation : Rennes (35)
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
Tu as déjà posé cette question ici
viewtopic.php?f=4&t=3897&p=35117#p35117
Multiplier les questions ne remplacera pas la lecture !
On t'a dit de le rendre moins bavard, ou en es tu à ce sujet ?
viewtopic.php?f=4&t=3897&p=35117#p35117
Multiplier les questions ne remplacera pas la lecture !
On t'a dit de le rendre moins bavard, ou en es tu à ce sujet ?
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
-
chrisG4269
- Messages : 29
- Inscription : 30 mars 2017, 21:27
Re: ZW074 - Aeon Labs Multisensor Gen5 et OpenZwav
j ai modifier le fichier de conf : home\pi\Domoticz\config\aeotec\zw074.xml
j ai modifier :
<Value type="list" index="2" genre="config" label="Wake up 10 minutes on Power On" min="0" max="1" value="1" size="1">
<Help>Stay awake for 10 minutes after batteries are inserted</Help>
<Item label="No" value="0" />
<Item label="Yes" value="1" />
passage de la valeur de 0 à 1
puis
<Value type="short" index="3" genre="config" label="On time" units="seconds" min="1" max="15300" value="600">
passage de la valeur de 240 à 600
y a t il d autre valeur à modifier ?
merci
j ai modifier :
<Value type="list" index="2" genre="config" label="Wake up 10 minutes on Power On" min="0" max="1" value="1" size="1">
<Help>Stay awake for 10 minutes after batteries are inserted</Help>
<Item label="No" value="0" />
<Item label="Yes" value="1" />
passage de la valeur de 0 à 1
puis
<Value type="short" index="3" genre="config" label="On time" units="seconds" min="1" max="15300" value="600">
passage de la valeur de 240 à 600
y a t il d autre valeur à modifier ?
merci