ESP EASY Rules

Forum dédié aux bricolages d'objets connectés IOT et leurs communications avec DomoticZ :
- Remplacement de firmware des prises, modules relais ...
- Fabrication à base d'ESP8266, de NodeMCU, de Weemos et consorts ...
pataqua
Messages : 39
Inscription : 01 juin 2017, 14:52

ESP EASY Rules

Message par pataqua »

Bonjour,
Je viens de tester le système ESP Easy et grâce au forum, et au site de projetsdiy, cela fonctionne corerectement.
J'utilise un débimètre d'eau branché sur un compteur d'impulsion, et j'ai bien le comptage et l'envoi vers Domoticz.
Toutefois pour transformer les impulsions en litres/minute je n'arrive pas a effectuer la conversion et j'ai un peu de mal avec les Rules
J'ai essayé ce code:

Code : Tout sélectionner

On Debimetre#Count
Debimetre#Count = Debimetre#Count/30
endon
et le calcul ne s'effectue pas. Ou est mon erreur?
Merci par avance.
Jeff
Messages : 1007
Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Localisation : Rennes (35)

Re: ESP EASY Rules

Message par Jeff »

Essaye plutôt dans le champ formula temperature en bas de page du device, c'est fait pour ;)
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... asyFormula
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Répondre