Bonjour, je suis utilisateur d'un SONOFF 1Switch, EspEasy 120.
A l'aide de commandes HTTP, je commute le relais et je fais clignoter la LED quand le relais est ON.
Sur le OFF, le relais commute bien mais la led ne s'arrête pas de clignoter. La fonction "timerset,1,0" ne semble pas fonctionner. J'ai essayé sur 2 modules.
Je sèche. Avez-vous une explication ?
Petite info supplémentaire, je constate que la fonction timerSet,1,0 génère un event rules#timer=1
Merci d'avance pour votre aide.
Le code :
On System#Boot do
gpio,12,0
gpio,13,1
EndOn
On lumOn do
gpio,12,1
timerSet,1,2
EndOn
On lumOff do
timerSet,1,0
gpio,12,0
EndOn
On Rules#Timer=1 do
Pulse,13,0,1000
timerSet,1,2
EndOn
SONOFF-ESPEASY et les timers
Re: SONOFF-ESPEASY et les timers
J'ai trouvé la solution.
Les rules concernant les timer sur le site letscontrolit contiennent une erreur. Il faut lire TimerSet 1,2 et non pas TimerSet, 1,2.
Voilà voilà...
Les rules concernant les timer sur le site letscontrolit contiennent une erreur. Il faut lire TimerSet 1,2 et non pas TimerSet, 1,2.
Voilà voilà...